商场里面都有哪些消防设施

2021-01-28 17:46:21 455人阅读
商场里面都有哪些消防设施

8人参与回答

  • 一悟诸相

    商场的消防设施:1、应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。2、常用灭火器配置,参照灭火器配置的有关规定执行。3、消防控制中心4、室内外消火栓系统和自动喷水灭火系统5、防烟排烟系统6、火灾应急照明、应急广播7、灯光疏散指示标志8、防火门、防火卷帘等防火分隔系统的联动控制,

  • 雨落云飞发运

    一、影剧院、体育馆等公共场所的入口和出口是分开设置的,出口专门用于散场时安全疏散。商场则不同,集入口和出口于一门。既是入场的大门,又是商场的疏散通道。根据这一特点,商场的门应着重考虑安全疏散的问题口门不仅要有足够的数量,而且应该多方位地均匀设置。

    二、商场的门既要考虑顾客人流进出方便,又要考虑安全疏散的需要,因此不宜设置影响顾客人流进出和安全疏散的旋转门、弹簧门等。如设置旋转门,必须在旁边另设备用的安全疏散门。

    三、商场楼梯走道的最小宽度指标,按一、二层0.85m/百人,三层0.77 m/百人,四层0.6m/百人的标准计算。四、商场供疏散的门、楼梯等通道,应设置明显的标志和事故照明。

  • 一笑亡人国

    商场消防泵房内设备:

    1:建筑防火及疏散设施

    2:消防及给水

    3:防烟及排烟设施

    4:电器与通讯

    5:自动喷水与灭火系统

    6:火灾自动报警系统

    7:水喷雾自动灭火系统

    8:泡沫灭火系统

  • 冻诽盖

    消火栓、应急照明、自动喷淋和自动报警系统以及防排烟系统和防火卷帘门是最常见的。

    1.商店建筑防火与疏散设计,除应符合防火规范的规定外,尚应符合本章各项规定.

    2.商店的易燃、易爆商品库房宜独立设置;存放少量易燃、易爆商品库房如与其它库房合建时,应设有防火墙隔断.

    3.专业商店内附设的作坊、工场应限为丁、戊类生产,其建筑物的耐火等级、层数和面积应符合防火规范的规定.

    4.综合性建筑的商店部分应采用耐火极限不低于3h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的非燃烧体楼板与其它建筑部分隔开;商店部分的安全出口必须与其它建筑部分隔开.注:多层住宅底层商店的顶楼板耐火极限可不低于1h.

    5.商店营业部分的吊顶和一切饰面装修,应符合该建筑物耐火等级规定,并采用非燃烧材料或难燃烧材料.

    6.大中型商业建筑中有屋盖的通廊或中庭(共享空间)及其两边建筑,各成防火分区时,应符合下列规定:(1)当两边建筑高度小于24m则通廊或中庭的最狭处宽度不应小于6m,当建筑高度大于24m则该处宽度不应小于13m;(2)通廊或中庭的屋盖应采用非燃烧体和防碎的透光材料,在两边建筑物支承处应为防火构造;(3)通廊或中庭的自然通风要求应符合第3.1.10条的规定.当为封闭中庭时应设自动排烟装置;(4)通廊或中庭的消防设施应符合防火规范的规定.

    7.商店建筑内如设有上下层相连通的开敞楼梯、自动扶梯等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其建筑面积之和不应超过防火规范的规定.

    8.防火分区间应采用防火墙分隔,如有开口部位应设防火门窗或防火卷帘并装有水幕.

  • 谂仓妹

    消防报警及联动系统,水喷淋系统,消火栓灭火系统,消防排烟系统、消防电梯、防火卷帘门,疏散诱导照明系统等

  • 楠楠冰

    消火栓、应急照明、自动喷淋和自动报警系统以及防排烟系统和防火卷帘门是最常见的。

  • 爱好美食的麦麦

    1、消防自动报警系统;

    2、消火栓系统;

    3、喷淋;

    4、面积大的(一般超过2500平方)需要加防火卷帘系统;

    5、地下商场需要加机械防排烟系统,地上商场自然排烟不能满足要求的也要加机械防排烟系统;

    6、疏散指示和应急照明;

    7、配备相应灭火器;

  • 每天照常升起

    灭火器(根据需要可以选择水基型灭火器、二氧化碳灭火器等,可选择手提式灭火器或推车式灭火器)消防栓(有室内的和室外的)火灾报警系统(火灾探测器----烟感探头、温感探头,声光报警器等。)自动灭火系统(下面那个朋友说的“水喷雾自动灭火系统”、“泡沫灭火系统”都属于自动灭火系统,它们与“自动灭火系统”是从属关系,不是并列关系)消防应急广播及通讯设施应急照明灯应急疏散指示标志防烟、排烟设施防火卷帘防火门