几种灭火系统验收标准

2022-06-01 15:20:01 182人阅读
几种灭火系统验收标准

7人参与回答

  • 尼崎晴子windy

    《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 4供水设施安装与施工 4.1一般规定 4.1.1消防水泵、消防水箱、消防水池、消防气压给水设备、消防水泵接合器等供水设施及其附属管道的安装,应清除其内部污垢和杂物。安装中断时,其敞口处应封闭。4.1.2供水设施安装时,其环境温度不应低于5℃。 4.2消防水泵和稳压泵安装 4.2.1消防水泵、稳压泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收规范》的有关规定。 4.2.2消防水泵和稳压泵的规格、型号应符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书。 4.2.3当设计无要求时,消防水泵的出水管上应安装止回阀和压力表,并宜安装检查和试水用的放水阀门;消防水泵泵组的总出水管上还应安装压力表和泄压阀;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程应为工作压力的2~2.5倍。 4.2.4吸水管及其附件的安装应符合下列要求: 4.2.4.1吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用蝶阀; 4.2.4.2当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管; 4.2.4.3吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。 4.3消防水箱安装和消防水池施工 4.3.1消防水池、消防水箱的施工和安装应符合现行国家标准《给水排水构筑物施工及验收规范》的有关规定。 4.3.2消防水箱的容积、安装位置应符合设计要求。安装时,消防水箱间的主要通道宽度不应小于1.0m;钢板消防水箱四周应设检修通道,其宽度不小于0.7m;消防水箱顶部至楼板或梁底的距离不得小于0.6m。 4.3.3消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连。 4.3.4管道穿过钢筋混凝土消防水箱或消防水池时,应加设防水套管;对有振动的管道尚应加设柔性接头。进水管和出水管的接头与钢板消防水箱的连接应采用焊接,焊接处应做防锈处理。 4.4消防气压给水设备安装 4.4.1消防气压给水设备的气压罐,其容积、气压、水位及工作压力应符合设计要求。 4.4.2消防气压给水设备上的安全阀、压力表、泄水管、水位指示器等的安装应符合产品使用说明书的要求。 4.4.3消防气压给水设备安装位置、进水管及出水管方向应符合设计要求;安装时其四周应设检修通道,其宽度不应小于0.7m,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不得小于1.0m。 4.5消防水泵接合器安装 4.5.1消防水泵接合器的组装应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。 4.5.2消防水泵接合器的安装应符合下列规定: 4.5.2.1应安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶 8系统验收 8.0.1系统的竣工验收,应由建设主管单位主持,公安消防监督机构,建设、设计、施工等单位参加。验收不合格不得投入使用。 8.0.2系统竣工后,应对系统的供水水源、管网、喷头布置以及功能等进行检查和试验,并应按本规范附录D的格式填写系统验收表。 8.0.3系统竣工验收时,施工、建设单位应提供下列资料: 8.0.3.1批准的竣工验收申请报告、设计图纸、公安消防监督机构的审批文件、设计变更通知单、竣工图; 8.0.3.2地下及隐蔽工程验收记录,工程质量事故处理报告; 8.0.3.3系统试压、冲洗记录; 8.0.3.4系统调试记录; 8.0.3.5系统联动试验记录; 8.0.3.6系统主要材料、设备和组件的合格证或现场检验报告; 8.0.3.7系统维护管理规章、维护管理人员登记表及上岗证。 8.0.4系统供水水源的检查验收应符合下列要求: 8.0.4.1应检查室外给水管网的进水管管径及供水能力,并应检查消防水箱和水池容量,均应符合设计要求; 8.0.4.2当采用天然水源作系统的供水水源时,其水量、水质应符合设计要求,并应检查枯水期最低水位时确保消防用水的技术措施。 8.0.5系统的流量、压力试验应符合下列要求: 8.0.5.1高压给水系统,通过系统最不利点处末端试水装置进行放水试验,流量、压力应符合设计要求;

  • 洋洋就能得意吗

    气体灭火系统是指灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统;主要用在不适于以水为介质的灭火环境中,如计算机机房、电器设备或配电房、图书馆或档案馆、通信基站(房)、柴油发电机房等。

    气体灭火系统适用于扑救下列火灾:

    1、电气火灾;

    2、固体表面火灾;

    3、液体火灾;

    4、灭火前能切断气源的气体火灾。

  • 漪澜秋风great

    5.1消防验收的内容包括资料审查、现场抽样检查及功能测试。

    5.2应审查的资料包括:

    a)建设工程消防验收申报表;

    b)工程竣工验收报告;

    c)消防产品质量合格证明文件;

    d)有防火性能要求的建筑构件、建材料、室内装修装饰材料符合国家标准或行业标准的证明文件、出厂合格证;

    e)消防设施、电气防火技术检测合格证明文件;

    f)施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件;

    g)消防设计变更情况、消防设计专家论证会纪要及其他需要提供的材料。

    5.3现场抽样检查及功能测试内容包括:

    a)对建筑防(灭)火设施等外观质量进行现场抽样查看;

    b)通过专业仪器设备对涉及距离、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测量;

    c)对消防设施的功能进行现场测试;

    d)对消防产品进行现场抽样判定;

    e)对其它涉及消防安全的项目进行抽查、测试。

  • 呆呆满世界

    常用的有以下几种:热气溶胶预制灭火系统、七氟丙烷灭火系统、IG541混合气体灭火系统、co2气体灭火系统;

  • 晨星若云

    【答案】 气体灭火系统竣工后,应进行工程验收,验收不合格不得投入使用。

    系统验收主要包括以下内容: 【一】防护区或保护对象与储存装置间验收检查 【1】防护区或保护对象符合设计要求: 防护区或保护对象的位置、用途、划分、几何尺寸、开口、通风、环境温度、可燃物的种类、防护区围护结构的耐压、耐火极限及门、窗可自行关闭装置。【2】防护区下列安全设施的设置应符合设计要求: ①防护区的疏散通道、疏散指示标志和应急照明装置。②防护区内和入口处的声光报警装置、气体喷放指示灯和入口处的安全标志。③无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区的排气装置。④门窗设有密封条的防护区的泄压装置。⑤专用的空气呼吸器。【3】储存装置间的位置、通道、耐火等级、应急照明装置、火灾报警控制装置及地下储存装置间机械排风装置应符合设计要求。【4】火灾报警控制装置及联动设备应符合设计要求。【二】设备和灭火剂输送管道验收 【1】灭火剂储存容器的数量、型号和规格,位置与固定方式,油漆和标志,以及灭火剂储存容器的安装质量符合设计要求。【2】储存容器内的灭火剂充装量和储存压力符合设计要求。【3】集流管的材料、规格、连接方式、布置及其泄压装置的泄压方向符合设计要求和有关规定。【4】选择阀及信号反馈装置的数量、型号、规格、位置、标志及其安装质量符合设计要求相关规范的有关规定。【5】阀驱动装置的数量、型号、规格和标志,安装位置,气动驱动装置中驱动气瓶的介质名称和充装压力,以及气动驱动装置管道的规格、布置和连接方式符合设计要求有关规定。【6】驱动气瓶和选择阀的机械应急手动操作处,均应有标明对应防护区或保护对象名称的永久标志;驱动气瓶的机械应急操作装置均应设安全销并加铅封,现场手动启动按钮应有防护罩。【7】灭火剂输送管道的布置与连接方式、支架和吊架的位置及间距、穿过建筑构件及其变形缝的处理、各管段和附件的型号规格以及防腐处理和涂刷油漆颜色,应符合设计要求和有关规定。【8】喷嘴的数量、型号、规格、安装位置和方向,应符合设计要求和喷嘴安装的有关规定。【三】系统功能验收 【1】系统功能验收时,应进行模拟启动试验,并合格。【2】系统功能验收时,应进行模拟喷气试验,并合格。【3】系统功能验收时,应对设有灭火剂备用量的系统进行模拟切换操作试验,并合格。【4】系统功能验收时,应对主、备用电源进行切换试验,并合格。

  • 会计MM的老巢

    1.0一般规定

    1.1气体灭火系统的竣工验收应由建设主管单位组织,建设、公安消防监督机构、设计、施工等单位组成验收组共同进行。

    1.2竣工验收时,建设单位应提交下列技术资料:

    1.2.1经批准的竣工验收申请报告。

    1.2.2施工记录和隐蔽工程中间验收记录。

    1.2.3竣工图和设计变更文字记录。

    1.2.4竣工报告。

    1.2.5设计说明书。

    1.2.6调试报告。

    1.2.7系统及其主要组件的使用维护说明书。

    1.2.8系统组件、管道材料及管道附件的检验报告、试验报告和

    出厂合格证。

    1.3竣工验收应包括下列场所和设备:

    1.3.1防护区和贮瓶间。

    1.3.2系统设备和灭火剂输送管道。

    1.3.3与气体灭火系统联动的有关设备。

    1.3.4有关的安全设施。

    1.4竣工验收完成后,应按本规范附录E的规定提出竣工验收报告。竣工验收报告的表格形式可按气体灭系统的结构形式和防护区的具体情况进行调整。

    1.5气体灭火系统验收合格后,应将气体灭火系统恢复到正常工作状态。验收不合格的不得投入使用。

  • 红曙L

    消防系统工程竣工验收时,工程技术保证资料文件主要包括: 1、 消防监督部门的建审意见书; 2、 图纸会审记录; 3、 设计变更; 4、 竣工图纸; 5、 系统竣工表; 6、 主要消防设备的型式检验报告; 7、施工图; 8、施工图批复原件。 主要设备有: ①、 火灾自动报警系统; ②、 室内消火栓; ③、 各种喷头、报警阀、水流指示器等; ④、 气压稳压设备; ⑤、 消防水泵; ⑥、 防火门、防火卷帘门; ⑦、 防火阀; ⑧、 水泵结合器; ⑨、 疏散指示灯; ⑩、 其他灭火设备【如二氧化碳等】。 7、 主要设备及材料的合格证; 除上述设备外、各种管材、电线、电缆等;难燃、不燃材料应有有关检测报告,钢材应有材质化验单。 8、 隐蔽工程记录; 主要隐蔽工程记录如下: ①、 自动报警系统管路敷设隐蔽工程记录; ②、 消防供电、消防通讯管路隐蔽工程记录; ③、 消防管网隐蔽工程记录【包括水系统、气体、泡沫等系统】; ④、 接地装置隐蔽工程记录; 9、 系统调试报告【包括自动报警系统、水系统、气体、二氧化碳、泡沫等系统】; 10、 绝缘电阻测试记录; 11、 接地电阻测试记录; 12、 消防管网水冲洗记录【包括自动喷水灭火系统、气体、二氧化碳、泡沫系统等】; 13、 管道系统试压记录【包括自动喷水灭火系统、气体、二氧化碳、泡沫系统等】; 14、 接地装置安装记录; 15、 电动门及防火卷帘门安装记录; 16、 电动门及防火卷帘门调试记录; 17、 消防广播系统调试记录; 18、 风机安装记录; 19、 水泵安装记录; 20、 风机、水泵运行记录; 21、 自动喷水灭火系统联动试验记录;

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。