什么是灭火器保护距离

2022-06-01 15:18:02 185人阅读
什么是灭火器保护距离

8人参与回答

  • 苏虾仔童鞋

    一般来说使用灭火器时距离起火点距离应保持在1.5~2.5米,因为太近可能导致人员被烧伤,太远则无法起到扑灭作用。正常情况下自远而近,在灭火器压制住火势后可以适当前进,但是前提必须确保灭火者安全。

  • 瑾黛cyl

    建筑灭火器配置设计规范附条文说明 GB 50140-2005规范拿出来看看就好了,

    5灭火器的设置

    5.1一般规定

    5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

    5.1.2对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。

    5.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。

    5.1.4灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。 灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。

    5.1.5灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

    5.2灭火器的最大保护距离

    5.2.1设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.1的规定。

    5.2.2设置在B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.2的规定。

    5.2.3 D类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。

    5.2.4 E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。

  • 小至迷

    这个灭火器4公斤的设置间距不超过30米一组,保护面积40-60平米左右,具体的需要根据功能用途和火灾危险等级确定。

  • 分享快乐啦啦啦

    手提式灭火器最大保护距离是15米-25米。如果说保护面积的话,就要分火灾场所的危险等级了,4KG干粉灭火器的灭火级别是2A55B。灭火器配置既要满足最大保护距离,也要满足最大保护面积,折中一下,20个平方配一个4KG足够了。

  • 梦毁三四年骨

    按照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005要求,中危险级A类火灾场所手提式灭火器最大保护距离就20米,具体规定:

    扩展资料

    手提式灭火器的处理方法:

    1、使用手提式干粉灭火器时,应手提灭火器的提把,迅速赶到着火处。

    2、在距离起火点5米左右处,放下灭火器。在室外使用时,应占据上风方向。

    3、使用前,先把灭火器上下颠倒几次,使筒内干粉松动。

    4、使用内装式或贮压式干粉灭火器时,应先拔下保险销,一只手握住喷嘴,另一只手用力压下压把,干粉便会从喷嘴喷射出来。

  • 这个吃货爱偷懒

    安全距离的定义,站在上风口位置距离火源一般在1.5-3米之间。 灭火剂喷射着火物质进行灭火

  • 于于祥祥

    1.准备工作,检查灭火器的压力,铅封,出厂合格证,有效期,瓶体,喷管。

    2.火情判断根据火情选择合适的灭火器,迅速赶赴火场正确判断风向。注意,油类火灾,应使用泡沫型灭火器。柴火类,使用水基式灭火器。电器类,使用干粉灭火器。

    3.灭火器操作。站在火源上风口,离火源3米到5米的距离,迅速拉下安全环,手握喷嘴,对准火点,压下手柄,侧身对准火源根部由近到远扫射灭火,在干粉用完前3秒,迅速撤离火场,如火未熄灭应继续更换操作。

  • 小吃货cicici

    在距燃烧处5米左右。 使用手提式干粉灭火器时,应手提灭火器的提把,迅速赶到着火处。在距离起火点5米左右处,放下灭火器。在室外使用时,应占据上风方向。使用前,先把灭火器上下颠倒几次,使筒内干粉松动。 如使用的是内装式或贮压式干粉灭火器,应先拔下保险销,一只手握住喷嘴,另一只手用力压下压把,干粉便会从喷嘴喷射出。如使用的是外置式干粉灭火器,则一只手握住喷嘴,另一只手提起提环,握住提柄,干粉便会从喷嘴喷射出来。 用干粉灭火器扑救流散液体火灾时,应从火焰侧面。对准火焰根部喷射,并由近而远,左右扫射,快速推进,直至把火焰全部扑灭。 用干粉灭火器扑救容器内可燃液体火灾时,亦应从火焰侧面对准火焰根部,左右扫射。当火焰被赶出容器时,应迅速向前,将余火全部扑灭。灭火时应注意不要把喷嘴直接对火源。