什么建筑必须设置自动喷水灭火系统
7人参与回答
-
兵贵神速zu
1,人防工程中设置的如电影院,礼堂,他们的观众厅,其防火分区允许最大建筑面积不应大于1000m^2,当设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统时,其允许的最大建筑面积也不得增加。
2,歌舞娱乐游艺场所设置在地下或4层及以上楼层时,一个厅室的面积不应大于200m^2,即使设置自动灭火系统,其面积也不能增加。(建筑设置自动喷水灭火系统全保护时,安全疏散距离可以增加25%)
3,厂房内的任一点至最近安全出口的距离在厂房内设置自动喷水灭火系统时,距离也不得增加。
-
地方高层次V刹
这个按照规范规定的5.3.1设置自动灭火系统的民用建筑的都可以将防火分区放大一倍 ,工业厂房3.3.1和仓库的3.3.2贵ID你过的就不能放大一倍面积,有些能放大0.5倍,有些面积固定最大的面积了,详见GB50016-的上述条文。
-
坝上的紫罗兰
消防要求,按照国家消防规范建筑物内必须设置自动喷水系统,当室内出现火灾的烟雾达到规定值时,自动喷水系统会自动启动喷洒水进行灭火,保障室内人员生命,给室内人员最大的有效时间逃生。
-
庄会富
自动喷水灭火系统适用于扑救绝大多数建筑内的初起火,应用广泛。
(1)除《建筑设计防火规范》(GB 50016--)另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
1)不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位。
2)占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房。
3)占地面积大于1500m2的木器厂房。
4)泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位。
5)高层乙、丙类厂房。
6)建筑面积大于500m2的地下或半地下丙类厂房。
(2)除《建筑设计防火规范》(GB 50016--)另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
1)每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库。
注:单层占地面积不大于2000m2的棉花库房,可不设置自动喷水灭火系统。
2)每座占地面积大于600m2的火柴仓库。
3)邮政建筑内建筑面积大于500m2的空邮袋库。
4)可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库。
5)设计温度高于0℃的高架冷库,设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500m2的非高架冷库。
6)总建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库。
7)每座占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的其他单层或多层丙类物品仓库。
(3)除《建筑设计防火规范》(GB 50016--)另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
1)一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室。
2)二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部。
3)高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所。
4)建筑高度大于100m的住宅建筑。
(4)除《建筑设计防火规范》(GB 50016--)另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
1)特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级的剧场,超过2000个座位的会堂或礼堂,超过3000个座位的体育馆,超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等。
2)任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部。
3)设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等。
4)藏书量超过50万册的图书馆。
5)大、中型幼儿园,总建筑面积大于500m2的老年人建筑。
6)总建筑面积大于500m2的地下或半地下商店。
7)设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)。
综上所述,这些建筑或场所具有火灾危险性大、发生火灾可能导致经济损失大、社会影响大或人员伤亡大的特点。自动灭火系统的设置原则是重点部位、重点场所,重点防护;不同分区,措施可以不同;总体上要能保证整座建筑物的消防安全,特别要考虑所设置的部位或场所在设置灭火系统后应能防止一个防火分区内的火灾蔓延到另一个防火分区中去。
-
神冥爱sky
自动喷水灭火系统由给排水专业设计,一般是湿式系统。喷头上有感温元件,当在对消防细水雾自动灭火系统设备进行报验时必须审查设备的“检测报告”及其附
-
晋陵村夫
新建、改建、扩建的民用建筑以及既有建筑中的下列场所可设置简易自动喷水灭火系统:
1)设置在建筑首层、二层和三层且建筑面积小于等于300m的歌舞娱乐放映游艺场所。
2)总建筑面积大于500m且小于等于3000m的托儿所、幼儿园、医院病房楼、门诊楼及手术部、老年人建筑等类似场所。
3)总建筑面积大于500m且小于等于3000m的商店、餐饮建筑或建筑面积小于等于500m的地下商店。
4)总建筑面积大于500m且小于等于3000m的寄宿制学校的寝室、旅馆建筑、展览建筑。
-
爱笑的群主欧巴
除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室; 2二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部; 3高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所; 4建筑高度大于100m的住宅建筑。8.3.4除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1特等、甲等剧场,超过 1500个座位的其他等级的剧场,超过 2000个座位的会堂或礼堂,超过 3000个座位的体育馆,超过 5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等; 2任一层建筑面积大于 1500m? 或总建筑面积大于 3000m? 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部; 3设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于 3000m? 的办公建筑等; 4藏书量超过 50万册的图书馆; 5大、中型幼儿园,老年人照料设施; 6总建筑面积大于 500m? 的地下或半地下商店; 7设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于 300m? 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场外)。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答