消防设施主要有防火设施、火灾自动报警系统、消防广播系统、消火栓系统、自动灭火系统、应急照明指示系统、防排烟系统、灭火器等。
防火设施
主要是防火墙、防火门(疏散楼梯,电梯前室等位置)、防火卷帘(地下车库常见)。
主要问题:防火门形同虚设,很多常闭防火门是开着这,闭门器损坏,不能自动关闭。
火灾自动报警系统
主要是感烟探测器、手动报警按钮,消火栓按钮,声光报警器、火灾显示盘(楼层显示器)、报警控制主机及联动控制器等。
常见问题:系统经常报警,有些物业直接关掉报警控制器。
消防广播系统
主要有消防广播主机、广播功率放大器、广播音箱等组成、发生火灾时。
主要问题:与报警系统类似,经常出问题,可能会关掉。
消火栓系统
有消火栓、水带带、水枪、消防软管卷盘、轻便消防水龙等组成。消火栓由于后坐力大,需要经过训练的人员才能掌握,普通人员可以用消防软管卷盘或者轻便消防水龙扑灭初期火灾。
常见问题:消火栓管内没水,消火栓泵不能启动。
自动灭火系统
自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、水喷淋灭火系统、水幕系统、消防水炮等。
常见的是自动喷水灭火系统,就是楼板下常见的水喷头,发生火灾时,温度达到设定值(一般是68℃),喷头爆裂喷水灭火。
常见问题:喷淋泵不能联动启动。
应急照明指示系统
包括应急照明灯、疏散指示标志、安全出口标志等。发生火灾时,应急照明灯自动开启。疏散指示标志一般是常亮的。
常见问题:应急照明系统的备用电源不能满足要求。
防排烟系统
包括排烟系统和正压送风系统。一般在走廊、房间等地方设置排烟系统、疏散楼梯、电梯前室场所设置正压送风系统。
常见问题:防火门不能正常关闭,是的烟气蔓延、正压送风系统无效。
灭火器
一般是ABC干粉灭火器,主要设置位置为消火栓箱出、走廊、安全出口等位置。
常见问题:灭火器没有按期维修、更换,年久失效。
凭记忆写的,没有查规范,如有疏漏之处。请指正。
-
穿靴子的兔宝儿
我是做施工的,参与施工了三个项目,两个小高层住宅,一个高层公共建筑,都没有见过楼梯间装喷淋的。我个人认为,
1、楼梯间内本身并没有什么东西是可燃的,没有必要安装喷淋;
2、就算安装上了,也无法将其启动,喷淋启动时是需要由高温将其水晶头弄破的。
3、楼梯间的作用是为了楼房着火或出现意外时让人快速安全的离开楼房的,如果装上喷淋则在下楼时给通过的人设下了障碍,不利于人通行。
-
星空夜雨zym
消防疏散楼梯间,不需要设置喷淋装置。