自动喷水灭火设计流量是查表吗

3人参与回答

  • 麦尔飘香

    《建筑设计防火规范》GB 50016--2006:1下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:2每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2的空邮袋库;建筑面积大500m2的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);400平方的库房可以不设置自动喷水灭火系统。自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。

  • 扫千军独求败

    1)配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或其他经消防检测认可的管材,热镀锌钢管的连接应采用螺纹、沟槽式管件或法兰连接。当使用其他管材时,应符合现行有关标准的要求。

    2)简易灭火系统管道宜设计成均衡系统管网,管道应减少转弯、变径。

    3)室内配水管的公称外径不应小于48.3mm;公称壁厚不应小于3.5mm;配水支管的公称外径不应小于33.7mm,公称壁厚不应小于3.2mm;短立管的管径应与喷头接口相匹配。

    4)简易自动喷水灭火系统可只在配水管上设置一个水流指示器,水流指示器后不应设置除系统以外的其他用水设施。

    5)在系统的最不利点宜设置末端试水装置。

    6)在系统管网的入口处应安装止回阀,当有条件时也可安装倒流防止器,防止消防用水回流污染生活用水。

    7)应安装一个在简易自动喷水灭火系统保护区域内所有地方都能听到的报警信号装置。报警装置外型应明显,且应安装在显著的位置。

    8)对设置管道泵的系统应保证至少有一路可靠供电,供电线路应穿金属管并做不小于30min的防火保护,电源开关应设置在明显且易于操作的地方。对人员集中且比较重要的场所宜增加管道泵的备用电源,且备用电源的供电时间不应小于30min。

    9)系统配置的阀门,应有明显的启闭标志,并宜设紧锁装置。

  • 赦奢彩

    我也遇到相同的问题,规范上说得很不具体,得个人好好研读才能弄明白.

    首先你要确定所在建筑物的消防等级

    然后请参照《自动喷水灭火系统设计规范》【GB50084-2001】的5.0.1节的表

    以中危险级二级为例:喷水强度为8L/min*m2,作用面积160m2

    则自喷系统的设计流量Q=8x160/60=21.33L/s

    实际上在设计时自喷系统的流量比设计流量要大,一般取30L/s,作用时间取1h.

    至于消防水池的容量计算,楼上说的很明白,在此就不多说了.

    DN150的市政进水管道供水量一般在15~20L/s左右,具体大小跟供水压力有关.

    显然当只有一条市政供水管时,是不能满足消防给水要求的,所以才需要加设消防水池