灭火器设置有什么要求吗
7人参与回答
-
动态观察者
普通的4公斤干粉灭火器大概为每具5A,每个干粉灭火器的保护面积大约是75平方米,每个点配2具,点与点之间以20米为最长距离。有消火栓时,可减配30%。干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。利用压缩的二氧化碳吹出干粉(主要含有碳酸氢钠)来灭火。结构:干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将瓶内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,有能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。
-
密代检索式
您好,不是强制0.8米。《建筑灭火器配置设计规范》规定:关于灭火器的设置高度规定是:灭火器底部离地面的距离小于或等于1.5m,但不宜小于0.08米。很多情况下是因时因地的,比如厨房应放置的稍高一些,因为厨房地面湿度较大,灭火器质量会受到影响;在幼儿园的话,也需要放置得高一些,防止小朋友误用;还有在残障人士较多的地方,灭火器就可以放的低一些,方便使用。这个要看情况安排,但是得在0.08-1.5m的区间内。如有疑问,欢迎提问。
-
叫我贝贝小姐
灭火器的配置1.灭火器设置的一般要求1)灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。2)对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。3)灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。4)灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。5)灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。2.灭火器的基本配置一般要求1)一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。2)每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。3)当住宅楼每层公共部位建筑面积超过100m^2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m^2,增配1具1A的手提式灭火器。4)同一配置单元配置的不同类型灭火器,其灭火剂类型不属于不相容的灭火剂。5)配置单元内的灭火器类型、规格、灭火级别和配置数量符合消防设计审核、备案检查合格的消防设计文件要求。6)灭火器类型与其场所的火灾种类相匹配。7)经计算,其配置单元内灭火器铭牌上的规格、灭火级别和配置数量符合国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的规定。3.灭火器的选择应考虑下列因素:1)灭火器配置场所的火灾种类。2)灭火器配置场所的危险等级。3)灭火器的灭火效能和通用性。4)灭火剂对保护物品的污损程度。5)灭火器设置点的环境温度。6)使用灭火器人员的体能。4.灭火器配置设计的计算单元划分1)当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。2)当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。3)同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。5.灭火器最大保护距离1)设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合下表的规定。危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级1530中危险级2040轻危险级25502)设置在B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合下表的规定。危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级918中危险级1224轻危险级15303)D类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。4)E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。6.灭火器的最低配置基准1)A类火灾场所灭火器的最低配置基准危险等级严重危险级中危险级轻危险级单具灭火器最小配置级别3A2A1A单位灭火级别最大保护面积(m^2/A)50751002)B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准危险等级严重危险级中危险级轻危险级单具灭火器最小配置级别89B55B21B单位灭火级别最大保护面积(m^2/A)0.51.01.57.灭火器配置设计计算1)在确定了计算单元的保护面积后,应根据公式下列计算该单元应配置的灭火器的最小灭火级别:Q=KUS式中Q:计算单元的最小需配灭火级别(A或B)。S:计算单元的保护面积(m^2)。U:A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(m^2/A或m^2/B】aK:修正系数。修正系数值按下表的规定取值:计算单元K未设室内消火栓系统和灭火系统1.0设有室内消火栓系统0.9设有灭火系统0.7设有室内消火栓系统和灭火系统0.5可燃物露天堆场、甲、乙、丙类液体储罐区、可燃气体储罐区0.32)歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:Q=l.3KUS3)计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按下式计算:Qe=NQ式中Qe:计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或B)。N:计算单元中的灭火器设置,点数(个)。8.灭火器配置设计计算的程序1)确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级。2)划分计算单元,计算各计算单元的保护面积。3)计算各计算单元的最小需配灭火级别。4)确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量。5)计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别。6)确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量。7)确定每具灭火器的设置方式和要求。8)在工程设计图上用灭火器图例和文字标明灭火器的型号、数量与设置位置。灭火器安装设置1.灭火器箱的安装1)灭火器箱不得被遮挡、上锁或者拴系。2)灭火器箱箱门开启方便灵活,开启后不得阻挡人员安全疏散。开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于175°,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于100°。3)嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求确定。2.灭火器挂钩、托架等附件安装1)挂钩、托架安装后,能够承受5倍的手提式灭火器(当5倍的手提式灭火器质量小于45kg时,按45kg计)的静载荷,承载5min后,不出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象。2)挂钩、托架按照下列要求安装:①保证可用徒手的方式便捷地取用设置在挂钩、托架上的手提式灭火器。②2具及2具以上手提式灭火器相邻设置在挂钩、托架上时,可任取其中1具。3)设有夹持带的挂钩、托架,夹持带的开启方式可从正面看到。当夹持带打开时,灭火器不得坠落。4)挂钩、托架的安装高度满足手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求。3.推车式灭火器的设置推车式灭火器设置在平坦的场地上,不得设置在台阶、坡道等地方,其设置按照消防设计文件和安装说明实施。在没有外力作用下,推车式灭火器不得自行滑动,推车式灭火器的设置和防止自行滑动的固定措施等均不得影响其操作使用和正常行驶移动。
-
无限in迷
灭火器的摆放位置有以下要求:一、灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
二、灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。三、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.5m,底部离地面高度不宜小于0.15m。四、灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,如必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。五、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
-
王的生活已发
灭火器配置完成后,必须经消防验收合格后方可投入适用。灭火器的验收一般验收检查以下内容:
1、对灭火器配置的类型(什么灭火器,是否符合配置场所的灭火要求)、规格(干粉应是多少公斤,清水、二氧化碳应是多少升)、灭火级别(对干粉灭火器灭火级别应是多少A、多少B)和配置数量(这个场所应配置多少具,一个配置点不得少于2具不得多于5具)应符合建筑灭火器设计时的设计要求。
2、灭火器的保护距离验收,主要看灭火器的配置是否满足场所任何保护点都在灭火器的保护范围内。
3、灭火器的产品质量验收,主要是对灭火器进行现场直观检查,查看有无缺陷,查看灭火器的有关质量证书。
4、验收灭火器设置位置是否符合要求,主要看灭火器附近有无障碍物,灭火器取用是否方便,是否影响人员安全疏散。
5、验收灭火器的摆放是否符合规范要求,主要看灭火器设置点是否干燥、卫生,灭火器设置场所的温度是否超出灭火器的适用温度等。
6、对放置灭火器的灭火器箱、托架和挂钩的验收,主要看能否方便轻松的把灭火器拿下来,灭火器箱的顶部、底部与地面的距离是否满足规范要求等。
我的回答就这么多,希望对你有所帮助,具体验收以消防队验收的情况为准。
-
红曙L
灭火器的放置及定义: 灭火器的设置是灭火器配置设计的一个重要方面。主要包括灭火器的设置要求和灭火器的保护距离。 灭火器的设置要求主要有以下几点:
1、应设置在明显的地点。所谓明显地点,一般来说,是指正常的通道,包括房间的出入口处、走廊、门厅及楼梯等地点。
2、应设置在便于人们取用(包括不受阻挡和碰撞)的地点。
3、灭火器的设置不得影响安全疏散。
4、在大型房间内或视线受障碍的地方应设置明显的指示标志。
5、灭火器应设置稳固。手提式灭火器(包括设置手提式灭火器时的附件)要防止发生跌落等现象;推车式灭火器不要设置在斜坡和地基不结实的地点,以免造成灭火器不能正常使用或伤人事故。
6、灭火器的铭牌必须朝外,以便于使用时能直接看到灭火器的主要技术性能指标及使用说明等。
7、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度小于1.50m,底部离地面高度不宜小于0.15m。
8、灭火器不应设置在潮湿或有腐蚀性的地点。
9、设置在室外的灭火器应采取保护措施。 就有这些了!!!
-
大麦茶Cindy
灭火器安装规定1.灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁。2.灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点。且不得影响安全疏散。3.对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。5.灭火器设置在室外时,亦应有相应的保护措施。6.灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。7.一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具。8.每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。9.当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。扩展资料有下列情况之一的灭火器应报废:1.筒体严重锈蚀,(锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑;2.筒体明显变形,机械损伤严重;3.器头存在裂纹,、无泄压机构;4.筒体为平底等结构不合理;5. 没有间歇喷射机构的手提式;6. 没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别;7. 筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;8. 被火烧过。