灭火器使用是检查什么

2022-06-01 15:04:45 304人阅读
灭火器使用是检查什么

8人参与回答

  • 金华巨星

    检查灭火器铅封情况,是否完好。检查灭火器的压力表,(有少数的灭火器没有压力表,这里不做讨论)。我们可以看到灭火器压力表有红绿黄三段如果指针指到红色区域,表示灭火器内压力小,不能喷出。注意了,这表明该灭火器已经失效了,请立即充装或更换!如果指针指到绿色区域,表示灭火器内压力正常,可以正常使用。

  • 晴方知夏已深矛

    1、检查灭火器托架或外箱是否损坏;

    2、检查机筒有无损伤或腐蚀;

    3、检查提手把有无断裂;

    4、检查气管、喷嘴是否变形、老化或者损伤;

    5、检查压力是否合适,当压力表指针指到红色部分时,说明瓶内压力不够,灭火器不能正常使用;指到黄色部分时说明压力过大,容易发生危险,指到绿色部分时说明灭火器正常;

    6、检查内安全插销是否被拔掉;

    7、检查周围是否被物品堵塞;

    8、检查记录表是否完整,是否按时检查并记录。

    9、安装高度:最高处不得超过1.5米,灭火器离地面最低15cm【有灭火器箱装置除外】。

  • 无就是欢喜切丫

    你说的是干粉灭火器吧?看下面:

    灭火器定期检查的要求是:

    1.清水灭火器每半年进行一次全面检查。检查时应卸下器盖,其内容:一是检查气瓶的防腐层有无脱落和锈蚀状况。轻度锈蚀的及时补好,明显锈蚀的送消防专业维修部门进行水压试验;二是检查气瓶内二氧化碳的重量,若重量减少10%时,应进行修复充足;三是检查灭火器筒体有无明显锈蚀,有明显锈蚀的应送消防专业维修部门进行水压试验;四是检查灭火器操作机构是否灵活可靠;五是检查灭火器内水的重量是否符合规定,水量不够的补足,水量超过的排出;六是检查灭火器盖密封部位是否完好,喷嘴过滤装置是否堵塞。各项要求合格者应按规定装配好。

    2.泡沫灭火器每半年应检查一次。检查时应拆开灭火器盖,其内容:一是检查滤网安装是否牢固,滤网是否堵塞;二是检查灭火器盖的密封橡胶垫是否完好,装配有无错位现象;三是检查瓶盖机构,在向上扳起后,中轴是否能自动弹出:四是推车式灭火器应检查行驶过程中有无药液渗出现象;五是推车式灭火器检查瓶口密封圈是否腐蚀,喷枪、喷射软管及安全阀有无堵塞,行走机构是否灵活可靠,并在转动部位加注润滑脂;六是每年检查一次灭火剂,主要检查药液的发泡沫倍数和泡沫消失率是否符合规定的技术要求。

    3.干粉灭火器检查内容:一是每半年卸下气瓶,称量气瓶内二氧化碳的重量。手提式灭火器二氧化碳气瓶的泄漏量达于额定重量的5%或7g【取两者中较小值】,推车式灭火器二氧化碳泄漏量大于10%时,应按规定充足。二是检查操作机构是否灵活,筒体密封是否严密,灭火器盖是否紧固。三是每年检查一次干粉是否吸湿结块【干粉受潮的烘干可继续使用】,若有结块应及时更换。四是检查灭火器出粉管、进气管、喷嘴和喷枪等有无堵塞;出粉管防潮膜、喷嘴防潮堵有无破裂。发现堵塞应及时清理,防潮膜、防潮堵破裂应及时更换。

    4.二氧化碳灭火器每半年检查内容:一是检查喷嘴和喷射管道是否堵塞、腐蚀和损坏。

    二是刚性连接式喷嘴是否能绕其轴线回转,并可停留在任何位置。三是推车式灭火器行驶机

    构是否灵活可靠,并加注润滑脂。四是每年至少称量一次重量,手提式灭火器的年泄漏量不得大于灭火剂规定充装量的5%或50g【取两者中较小值】,推车式灭火器的年泄漏量不得大

    于灭火剂规定充装量的5%,超过规定泄漏量的应检修后按规定充装量重灌。

  • 寻寻觅觅的颢然

    首先检查灭火器的状态,压力是否够标准。干粉灭火器,拔下保险销,用喷管对准火焰根部,压下把手就行;泡沫灭火器,拔下保险销,倒置灭火器,压下把手:二氧化碳灭火器跟干粉灭火器一样,但是注意不要直接用手接触喷口,容易冻伤!

  • 爽朗的我爱cpa

    灭火器更换干粉原则上是一年内,最多不超过两年。灭火器检查分为:月检和季检月检每月进行灭火器巡查,检查压力表指针是否在红、绿、黄三色的绿色区,用手托起灭火器估计重量基本符合规定值,如发现重量太轻,则应立即替换。季检1取下灭火器上下翻动几次,使粉筒内干粉抖松。2检查插锁有否生锈及可能发生拨不动情况,如有立即修理。3检查每个灭火器指针位置并抽取总数的10%测定重量,以验证压力表指针显示性能的正确性。并在所有灭火器上填写季检标识。

  • 最爱大肥猫

    手提式干粉灭火器主要检查:

    1、压力表中的压力是否在正常状态(红色为缺压、绿色为正常、黄色为超压)。

    2、检查瓶体是否完好。

    3、检查喷管或喷嘴是否完好。

    4、检查生产日期或维护日期是否到期。

  • 云中的艺声扭

    1、灭火器的放置位置。

    2、灭火器的箱子外形及整洁度。

    3、压力指示检查:应安装压力指示器,干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。压力批示器指针是否在绿色区域。

    4、喷射软管的检查凡是灭火剂量大于3Kg(L)的灭火器都应装喷射软管,喷射软管长度应达到400mm,喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。

    5、保险机构的检查灭火器应装有保险装置。这种保险装置可以是保险销,也可以起相同作用的其它结构。保险销上应有铅封或塑带封,铅封或塑带封是一次性使用的,凡是保险销上铅封或塑带封有脱落、断裂现象,说明该灭火器已被使用过。

  • 这个吃货爱偷懒

    使用单位必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器维护管理档案”,登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。使用单位要对灭火器的维护情况至少每季度检查一次,检查内容包括:责任人维护职责的落实情况,灭火器压力值是否处于正常压力范围,保险销和铅封是否完好,灭火器不能挪作它用,摆放稳固,没有埋压,灭火器箱不得上锁,避免日光曝晒和强辐射热,灭火器是否在有效期内等,要将检查灭火器有效状态的情况制作成“状态卡”,挂在灭火器筒体上明示。使用单位应当至少每十二个月自行组织或委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查,主要的检查内容是:灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷;灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器经功能性检查发现存在问题的必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。