热气溶胶怎么灭火
6人参与回答
-
木头猴子
消防气体灭火的气溶胶灭火系统需要设置单输入单输出模块连接报警线和电源线的。
-
桃帅宣萌萌
七氟丙烷灭火系统与热气溶胶灭火系统是三大气体灭火系统大类中的两种不同的灭火产品,还有一类是IG541,也就是烟烙尽灭火系统; 七氟丙烷灭火系统大致构成由报警控制系统+管道+七氟丙烷设备(近年也有出现无管道的七氟丙烷) 热气溶胶灭火系统大致构成由报警控制系统+热气溶胶灭火装置(无需管道)
-
琅习铰
7热气溶胶灭火装置产品强制性认证单元划分热气溶胶灭火装置产品强制性认证单元划分见表 7。
表 7热气溶胶灭火装置产品认证单元划分原则产品名称典型产品名称单元划分原则认证依据标准热气溶胶灭火装置热气溶胶灭火装置发生剂类型、安装方式、喷口温度类型、灭火类别、冷却方式、外形结构、引发方式不同不能作为一个认证单元。GA499.
1 -2010注: 1喷口温度类型是指限温型和非限温型;
2冷却方式是指物理冷却、化学冷却等;
3引发方式是指电引发、热引发等。
-
杜姥爷威武瑞
注意事项
1、热气溶胶灭火装置安装使用前应仔细阅读使用说明书。
2、发现火灾、人员立即撤离现场,撤离时应关好门窗,形成相对封闭空间,保证灭火效果。
3、在实施完气溶胶扑灭火灾后,应对防护区做好通风换气???作,并及时做好现场清理、设备清理、恢复等工作,保证设备正常运行。
4、每台热气溶胶灭火装置附使用说明书一份,产品合格证一张。
-
一条木V
气溶胶灭火装置 :按产生气溶胶的方式可分为热气溶胶和冷气溶胶。目前国内工程上应用的气溶胶灭火装置都属于热型,冷气溶胶灭火技术尚处于研制阶段,无正式产品。热气溶胶以负催化、破坏燃烧反应链等原理灭火。气溶胶与卤代烷类和惰性气体类哈龙替代技术不同,普通型的气溶胶灭火后有残留物,属非洁净灭火剂,而新一代S型气溶胶具有较高的洁净度。由于各企业采取的药剂配方不同,有些非洁净的气溶胶喷洒后的残留物的性质也不相同。
-
仙帝流芒
根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 3.2.7条规定防护区应设置泄压口,此条是针对气体灭火系统做出的规定,即七氟丙烷、IG541及热气溶胶灭火系统。
但在热气溶胶的相关章节内及一些技术规程和地方标准中,对热气溶胶灭火系统的防护区泄压口均为做出明确要求,且该系统的泄压口面积计算公式也未给出。在气体灭火系统中,七氟丙烷、IG541及二氧化碳系统的药剂均是储存在高压容器中,药剂喷放时间短,会造成防护区内压力短时间内集急剧上升,故应设置泄压口进行泄压。而热气溶胶系统的药剂量相对于其他系统具有药剂量少,药剂喷放缓慢的特点,且喷放时超压很小(ΔP≤100Pa),通过门、窗的缝隙即可进行泄压。 综上理由,个人认为在设置热气溶胶的防护区内,可不设置泄压口。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答