灭火器1a2a3a怎么区分

2022-06-01 15:01:32 238人阅读
灭火器1a2a3a怎么区分

9人参与回答

  • 菜场里的茶馆

    表示灭火器的级别是3A,指5kg手提式干粉灭火器,灭火级别里的1A所代表的含义是在实验中用72根500MM长的木条。灭火级别由数字和字母组成,数字表示灭火级别的大小,字母表示灭火级别的单位值及灭火器适用扑救火灾的种类。例如MFZL5型灭火器的灭火级别为3A、14B:其中A表示灭火器扑灭A类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭A类火能力的基本单位,3A组合表示MFZL5型灭火器能灭3A等级(定量)的A类火试模型火(定性);B表示灭火器扑灭B类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭B类火能力的基本单位;14B组合表示MFZL5型灭火器能灭14B等级(定量)的B类火试模型火(定性)。扩展资料:灭火器一经开启,即使喷出不多,也必须按规定要求进行再充装再充装应由专业维修部门按制造厂规定的要求和方法进行,不得随便更改灭火剂的品种,重量和驱动气体压力。灭火器经功能性检查发现存在问题的,必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。灭火器每五年和每次再充装前要对其主要受压部件,如器头、筒体等应进行水压试验,合格者方可继续便用。试验后应及时干燥处理,并检查内壁,不应有明显锈蚀。水压试验不合格,不准用焊接等方法修复使用。

  • 草莓说的对呀

    3A是指该灭火器扑救A类火灾时的灭火级别,主要是配置灭火器时使用的,如果设计已经给你配置好了不需要特别去了解。关于灭火器的配置问题,可参看GB50140《建筑灭火器配置标准》,里面对此有很详细的说明。

    你提到了配置标准,我估计你问的是单具灭火器的最小配置级别,在《建筑灭火器配置标准》第6.2.1条中提到,严重危险级场所单具灭火器的的最小配置级别是3A,是指你在配置灭火器的时候,要注意灭火器灭火级别说明,每一具灭火器的最小灭火级别都必须在3A或以上。

  • 魔椅流

    灭火器的等级, 灭火器灭火级别A1A 1A 2A 2A 3A 4A B 21B 21B 34B 55B ... 2A,表明它消灭固体初期火灾的能力。

    为了方便计算灭火器的配制种类和数量,认为规定了一个“A”。2A最多应用于中等危险程度的场所,能够保护75平方的面积。

  • 终点

    ABC(3A)灭火器的3A的意思是:3公斤A类火灾灭火器。按照不同物质发生的火灾,火灾大体分为四种类型:

    1.A类火灾为固体可燃材料的火灾,包括木材、布料、纸张、橡胶以及塑料等。

    2.B类火灾为易燃可燃液体、易燃气体和油脂类火灾。

    3.C类火灾为带电电气设备火灾。

    4.D类火灾为部分可燃金属,如镁、钠、钾及其合金等火灾。一般灭火器都标有灭火类型和灭火等级的标牌。例如A、B等,使用者一看就能立即识别该灭火器适用于扑救哪一类火灾。字母前的数字表示该灭火器中灭火剂的量。后面的数字代表的是,重量。比如ABC(5A),5A代表的是5公斤的A类火灾灭火器。

  • 善良的我很正直

    灭火器1A代表的是单具灭火器最小的配置灭火级别,每个企业生产因为灭火剂种类、配比不一样,灭火器的灭火级别都不一样。

    例如同为4公斤的干粉灭火器它的灭火级别有的是3A/2A/4A.这个灭火器在购买的时候是应该注意的。

  • 纤劫忧

    1.2A和55B指的是A类火和B类火的灭火级别代号。指可以扑灭2A级别的含碳固体可燃物火灾,也可以扑灭55B级别的甲、乙、丙类液体火灾。

    2.《GB 4351.1-2005手提式灭火器第1部分性能和结构要求》中有详细规定。

  • 傀儡曲

    火灾种类分为A、B、C、D四类。其中A类火灾时指含固体可燃物,如木材、棉、毛、麻纸张等燃烧的火灾。B类火灾指甲、乙、丙类液体。如汽油、煤油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾。干粉灭火器是用来扑救A、B类火灾的灭火器。数字代表级别。数字越低说明灭火能力越低。消防上用科学试验方法即用灭火器扑救相应的标准火试验模型的火来确定的,其最低标准为1A,1B,,你说的2A9B是指这个灭火器可以用来扑救AB类火灾,灭A类火灾能力2A级,B类火的能力是9B级。其他的可依次解释。

  • 广州最新换牌器

    A:A类固体火B:B类液体火C:C类气体火5:ABC后面的数字代表公斤数,ABC5:就是5公斤的ABC干粉灭火器 3A:表示灭火器灭火级别。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听