灭火器承重多少失效

2022-06-01 15:01:02 183人阅读
灭火器承重多少失效

8人参与回答

  • 孚美变速箱

    肯定可以啊,标准压力就是1.2MP,压力表上最大压力显示是2.5MP类!!!

  • 采蘑菇的子腾君

    22.5MPa是水压试验压力,气体压力不应大于15MPa,充压缩空气最好不要大于6MPa

  • 丑女无敌ing

    一般不锈钢灭火器瓶多数都是低压瓶,用于充装干粉或水基灭火药剂,他们在室温20度时的工作压力在1.2兆帕,也就是12个大气压。如果你把灭火器瓶该做其它用途,最好不要超过10个大气压,考虑到安全,尽量不要改做其它用途,万一气瓶爆炸,后果很严重。

  • 瞄瞄beybey

    通常我们检查灭火器的时候主要看压力表,灭火器标准压力是1.2MPA(绿色区域中间黑杠处),

    1,如果指针在绿色区域和黄绿相接区域,说明灭火器是属于正常压力状态;

    2, 如果指针在红色区域的中间位置(有条黑色杠),说明灭火器瓶体里面没有气压了;

    3, 但是如果压力表指针式在红色区域但是在黑杠位置上面的,说明气压不足,但是瓶体内还是有一定气压的。

    4, 指针在黄色区域说明气压过高,如果不是超过黄色区域过高还是可以使用的,但是如果指针位置过高而且在灭火器瓶体比较破旧的情况下还是尽量不要使用。

    在1,3,4的状况下,请注意不要乱丢或者拆卸灭火器,很容易发生危险

  • 爱而成交jsf

    干粉灭火器的标准压力值为:12--1.5mpa

    二氧化碳灭火器的标准压力值为:5--6mpa

    灭火器压力指示器试验操作步骤:

    1、将压力指示器安装在校验仪上。

    2、打开气源氮气瓶,将压力调整在1.8-2.0mpa之间,再开启电源试验进入自动控制状况。

    3、认真观察试验程序红区时,示值应是灭火器工作压力的80%,且多数压力表工作压力是1.2mpa,示值不应大于0.97mpa,并处在红区位置。

    4、认真观察试验程序绿区时,示值应是灭火器工作压力的100%,示值应在1.2-1.3之间,指示器指针应处在绿区。

    5、认真观察试验程序绿区时,示值应是灭火器工作压力的120%,示值应在1.44-1.5之间,指示器指针应处在黄区。

    6、最后程序卸压过程中,观察压力指示器指针应平稳,匀速下降,下降过程中不得有跳动、停滞现象。

    7、遇有压力表绿区显示超过1.2mpa时,应及时告知技术人员,对校验仪各区作对称调整。

  • 爱宅生活铺

    最高2.5压左右,灭火器酸碱、变形、腐蚀的情况下都是要报废的。 所以灭火器也属于小型的简易压力容器!

  • 冷色控堕

    灭火器的标准压力值没有固定的标准只有范围值。

    干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。

    简易式灭火器是近几年开发的轻便型灭火器。它的特点是灭火剂充装量在500克以下,压力在0.8兆帕以下,而且是一次性使用,不能再充装的小型灭火器。

  • 语诗在北京

    手提储压式干粉灭火器使用压力1.2MPa,实验压力2.0MPa所以它必定可以承受此压力。但那边箱,如果想要更高的压力便不受保障

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。