七氟丙烷灭火怎么算剂量的
2022-06-01 14:37:40
499人阅读
七氟丙烷灭火怎么算剂量的
3人参与回答
-
苏虾仔童鞋
假设环境最低温度20℃,每立方米需要0.634kg,实际使用时,需考虑管道钢瓶剩余量。
-
山会沉
根据防护区的体积和使用情况来计算。例如计算机房就用(长*宽*高*0.634+3),那个0.634是换算出来的可灭火浓度的系数。那3是钢瓶内所喷不出的灭火剂。
-
蓝精玲ALING
七氟丙烷灭火已被广泛使用于各个领域,七氟丙烷洁净灭火剂对环境无害,在自然中的存留期短,灭火效率高且一定设计浓度下无毒、害,适用于有工作人员常驻的保护区。七氟丙烷即FM200,七氟丙烷灭火是采用全淹没灭火设计,施放灭火时,以化学灭火方式为主。在设计浓度的范围无火情的状态下内对人体没有损害!(设计标准的灭火浓度一般是小于等于10%,有毒反应的浓度是大于等于10.5%),兴舞消防提醒你,理论上是对人体没有危害,但在实际应用中需根据空间大小计算使用多少用量的药剂。 七氟丙烷气体灭火系统一般常见的有管网式、柜式、悬挂式,这三种也属于内储压七氟丙烷气体灭火系统,其输送距离30米以内,还有一种是外储压七氟丙烷气体灭火系统,其输送距离可以达到150米,兴舞消防提醒你,选择气体灭火方案,不要盲目地选择,一般根据防护区的大小及结构选择适合的气体灭火方案,这样不会造成经济浪费。