3000平米车库消防设施怎样配置
4人参与回答
-
可爱的牛牛nn
有地下室车库都需要正规的设计才行。有了正式的设计,设备、设施怎样配备就什么也都有了
-
逝去的乌托邦惭
一千平米左右的银行有哪些消防设施这个问题要分以下几种情况来分析,不同的情况其要求设置的消防设施的情况是不一样的。
1、独立的建筑如果这个一千平米左右的银行是一幢独立的建筑,那么其应该是一个多层建筑,当其层数不超过5层时,其只需要设置室外消火栓和灭火器就行了;当其层数超过5层或其体积大于5000平方米时其应该增设室内消火栓系统,当其疏散楼梯设置形式为封闭楼梯间时其不能自然通风时应设置正压送风系统,或其走道长度大于20米且其不能自然通风时应设置机械排烟系统,封闭楼梯间和走道内应设置应急照明和疏散指示标志。
2、与多层建筑合建当多层建筑都是办公类的公建时或与住宅合建时其消防设施的设置应同独立建筑的设置要求,当办公建筑设置有待新风系统的中央空调时应增设自动喷水灭火系统;当多层建筑与商场、宾馆等合建时其消防设施的设置应满足商场、宾馆等的消防设施的设置要求,当商场、宾馆的单层建筑面积大于1500平方米时或总面积大于3000平方米时,其消防设施的设置应前面的基础上增加自动喷水灭火系统。
3、与二类高层合建当一千平米左右的银行与二类高层合建时,其不能设置在建筑的那一层,都应该按照二类高层的消防设施设置要求进行设置消防设施,即一千平米左右的银行应该设置室外消火栓系统、室内消火栓 系统、自动喷水灭火系统、营业大厅内应设置火灾自动报警系统、不能通风的封闭楼梯间、防烟楼梯间应设置正压送风系统、长度超过20米的内走道应设置机械排烟系统,消防应急照明和疏散指示标志等。
4、与一类高层合建当一千平米左右的银行与一类高层合建时,其不能设置在建筑的那一层,都应该按照一类高层的消防设施设置要求进行设置消防设施,即一千平米左右的银行应设置消防设施有:室外消火栓系统;室内消火栓 系统;自动喷水灭火系统;营业大厅内应设置火灾自动报警系统;不能通风的封闭楼梯间;防烟楼梯间应设置正压送风系统、超过50米时应设置正压送风系统;长度超过20米的内走道应设置机械排烟系统,消防应急照明和疏散指示标志、机房等不能用水机械灭火的房间应设置气体灭火系统等。
总之,一千平米左右的银行有哪些消防设施,不能简单的看银行的建筑面积的大小,要根据其是否独立建筑以及与其他建筑合建时的建筑定性、面积大小等来综合判定,最后得出一千平米左右的银行需要设置的消防设施。
-
尼玛这不是坑爹
消火栓按照单层考虑,排烟也是考虑最高点,应急照明需要考虑的是地面疏散 ,喷淋需要考虑多层立体车库,按照多层货架布置方式布置,报警只考虑单层
-
只是需求而已
根据消防法的规定:仓库等人员非密集场所,应当每50平方米配置一个灭火器。如果你的仓库是正方形或者长方形的话,建议你配置500个5公斤的干粉灭火器。有消防栓的可以减少一定的数量,记住在仓库门口最少配置有2个。还有一点要注意的就是,所有灭火器必须悬挂于墙壁上,离地面最少20公分以上。
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答
- 消防设施操作员中级理论考试多少道题4个回答