配电室配多少公斤灭火器

2022-06-01 14:33:05 467人阅读
配电室配多少公斤灭火器

3人参与回答

  • 乐观的左手ok

    配电房的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。

    根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。卤代烷灭火器根据蒙特利尔公约协议书我国已禁止使用,目前干粉灭火器灭火后残留物对电器设备有一定的污损作用,最佳选择手提二氧化碳灭火器、手提七氟丙烷灭火器等洁净气体灭火器作为辅助灭火。

    此外,根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。通常念海消防配电房灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。至于具体选择哪种灭火器或气体灭火系统,最好还是找专业公司咨询一下。

  • 坎匠祷

    干粉灭火器、二氧化碳灭火器均可使用。

    配电室大于600伏以上,先断电在扑救!

    另二氧化碳灭火器在600伏以上有电击穿现象,断电在灭火会安全些,小空间范围还需防止灭火缺氧现象!“安全第一”

  • 金陵美食美女

    可以参考相关标准,如《GB50016-2006建筑设计防火规范》,《GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范》,《GB50444-2008建筑灭火器配置验收及检查规范》,《GB25201-2010建筑消防设施的维护管理》,等等。 还可以咨询当地消防部门。