报废灭火器怎么存放
9人参与回答
-
岸本罢申
火灾无时无刻都在发生,尤其是在酒店、商场、地铁站等人流量较为密集的地方,为了防止火灾发生时出现人员的伤亡,人流密集区域都安装了很多部灭火器,泡沫灭火器就属于其中一种,那么,你知道泡沫灭火器的存放条件和适用范围吗? 1、泡沫灭火器的存放条件泡沫灭火器都应该存放在较为干燥、阴凉、通风并且取用方便的地方,切忌不可靠近高温或者可能受到曝晒的地方,以防止其中的碳酸分解而失效。在冬季时还需采取防冻措施,并且还应该经常擦除灰尘和疏通喷嘴,以保证在使用时保持通畅。 2、泡沫灭火器的适用范围泡沫灭火器可用来扑灭A类火灾,也就是木材、棉布等固体物质燃烧而引起的失火。不过最适宜扑救B类火灾,如汽油、柴油等液体火灾。切忌不可扑救水溶性可燃或易燃液体的火灾,如醇、酯、醚和酮等物质,还有E类也就是带电的火灾。 此类灭火器其实是通过筒体内酸性溶液和碱性溶液两者混合发生的化学反应,将生成的泡沫压出喷嘴以达到灭火的作用。而且泡沫灭火器有三种类型:MP型手提式、MPZ型手提舟车式与MPT型推车式。 3、泡沫灭火器的灭火原理使用泡沫灭火器进行灭火时,它可喷射出大量的泡沫,并粘附在可燃物上,使可燃物和空气隔绝,同时降低温度并破坏燃烧条件,以此达到一个灭火的目的。 4、泡沫灭火器的功能特点 (1)洁净环保:因为采用洁净水和添加环保型的泡沫灭火剂,所以在灭火时无毒、无味、无粉尘等的残留物,对环境不会造成二次生污染,也不破坏大气臭氧层。 (2)使用方便:在灭火使用过程中所喷射出的水雾能见度高,且能够降低火场中烟气的含量和毒性,有利于人员疏散、消防人员的灭火。 以上有关泡沫灭火器的存放条件、功能特点等的总结介绍,你们在看完后应该都掌握了很多,作为平常人,为了更好的在火灾发生时候进行自救,多多了解灭火器相关的内容十分必要。
-
吾明照四方
而二氧化碳灭火器应置于弱电机房等场所内。因二氧化碳为有毒气体,主要用于电类火灾。拓展资料:灭火器是人力可携的灭火器具,结构简单,操作方便,是补救火灾初期的重要灭火器材。灭火器按移动方式可分为手提式和推车式,按所充灭火剂的不同可分为泡沫干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。消防器材保养、使用规范要求管理人员正确地使用和保养消防器材,以能处理如火灾险情。消防器材有许多,如自动报警火警系统、消火栓、灭火器等。灭火时,当可燃液体燃烧时,使用者应将二氧化碳、灭火剂的喷射物由近而远向火喷射,如果可燃液体在容器内燃烧时,应将灭火器对准容器内火焰喷射,不能喷到燃烧液体的液面。推车式二氧化碳灭火器一般由二人操作,使用时推到离燃烧物10米以外,一人快速取下喇叭筒并开启喷射软管后,另一人快速按顺时针方向旋动手轮,并开到最大位置,灭火方法与手提出式的方法一样。在室外使用时,应选择在上风喷射,在室内窄小空间使用,人员应尽快扑灭火焰后离去,以免窒息,中毒。灭火器每半年检查2次重量,用称重法检查,发现灭火剂重量减轻超过10%或压力表指示底于绿色区域必须重新充装。灭火器应存放在阴凉、干燥、通风处,环境温度在5℃一45℃之间最好,每次使用后每隔5年,应送维修单位进行水压实验。121l灭火器适于油类、气体、电器设备初起的火灾,亦有手提式和推车式等种类,使用方法与二氧化碳灭火器基本相同。三、灭火器维的护保养。灭火器应存放在阴凉、干燥通风处,环境温度在5℃一45℃之间最好,每隔半年检查干粉是否结块,气体是否泄露,发现灭火器重量减轻超过10%或压力表指示低于绿色区域必须重新充装。灭火器一经开启后必须再充装,每次充装前或出厂三年进行水压试验,灭火器的维护保养要由专业人员负责。
-
贺贺家母猪
灭火器的报废年限您可以参照最新的国家标准GA95-,具体说明如下:7报废与回收处置7.1灭火器自出厂日期算起,达到以下年限的,应报废:a)水基型灭火器----6年;b)干粉灭火器----10年;c)洁净气体灭火器----10年;d)二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年。7.2灭火器有下列情况之一者,应报废:a)*性标志模糊,无法识别;b)气瓶(筒体)被火烧过;c)气瓶(筒体)有严重变形;d)气瓶(筒体)外部涂层脱落面积大于气瓶(筒体)总面积的三分之一;e)气瓶(筒体)外表面、联接部位、底座有腐蚀的凹坑;f)气瓶(筒体)有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;g)气瓶(筒体)内部有锈屑或内表面有腐蚀的凹坑;h)水基型灭火器筒体内部的防腐层失效;i)气瓶(筒体)的联接螺纹有损伤;j)气瓶(筒体)水压试验不符合6.5.2的要求;k)不符合消防产品市场准入制度的;l)由不合法的维修机构维修过的;m)法律或法规明令禁止使用的。
-
整天不吃正经
报废标志应报废的灭火器或贮气瓶,在筒身或瓶体上打孔,并且用不干胶贴上报废的明显标志,内容如下:报废两字,字体最小为25mm×25mm;报废年、月;维修单位名称;检验员签章。灭火器压力表的外表面不得有变形、损伤等缺陷,否则应更换压力表;压力表的指针是否指在绿区(绿区为设计工作压力值),否则应充装驱动气体;灭火器喷嘴是否有变形、开裂、损伤等缺陷,否则应予以更换;灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,否则必须更换。筒体严重变形的、筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀必须报废;灭火器的橡胶、塑料件不得变形、变色、老化或断裂,否则必须更换;手提式二氧化碳灭火器,必须采用压把式阀门。灭火剂量大于等于4kg的灭火器,应更换带间隙喷射机构或增装喷枪。无法更换的应报废;机构不合理的(如筒体平底的、储气瓶外置、进气管从桶身上进入桶体内部的干粉灭火器)必须报废。扩展资料对灭火器进行外观检查,确认灭火器的规格型号以及是否属于报废范围;检查灭火器的内部压力,只有在确认灭火器内部无压力时,方可拆卸;对确认属于报废范围的灭火器进行报废处理;对确认不属于报废范围的灭火器筒体、贮气瓶、器头和推车式灭火器的喷射软管组件逐个进行水压试验,合格后方可使用。对灭火器筒体进行清洗,干粉、二氧化碳及洁净气体灭火器应将筒体干燥后使用;检查灭火器配件,更换密封件和已损的部件;按灭火器相应标准和铭牌的规定进行灭火剂及驱动气体再充装,并逐具进行气密性试验;对维修后的灭火器进行维修出厂检验,检验合格贴上维修合格证方能出厂。对贮气瓶式灭火器进行维修时,贮气瓶不管使用与否,都应释放完驱动气体,对贮气瓶逐个进行水压试验、清洗、干燥、更换密封件、按规定充装驱动气体,并逐具进行气密性试验。灭火器维修过程应采取正确的操作方法和必要的安全防护措施,确保维修人员安全,特别是拆卸、水压试验、灌装驱动气体、报废等步骤。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答