高压灭火器可以用吗
4人参与回答
-
风中凌乱感觉
您好!配电间的火灾为E类火灾,即为指带电物体和精密仪器等物质的火灾。规范使用的灭火器有:E类可以是干粉、1211、二氧化碳(现在都是塑料喇叭筒)。但是,干粉灭火容易有污染,残留物不易清除,1211灭火器由于其灭火剂对大气臭氧层有破坏,已经被弃用,水基型的灭火器可以灭1000伏以下的电。如有疑问,欢迎提问。
-
吾明照四方
配电间是应该配二氧化碳灭火器的!规范依据是:GB50140《建筑灭火器配备设计规范》!其次,配电间的火灾为E类火灾,即为指带电物体和精密仪器等物质的火灾。规范推荐使用的灭火器有:E类可以是干粉、1211、二氧化碳(不能是金属喇叭筒)。但是,干粉灭火容易有污染,残留物不易清除,1211灭火器由于其灭火剂对大气臭氧层有破坏,已经被弃用。所以最终还是选择二氧化碳灭火器用于配电间。
-
贝成华
电气设备发生火灾时,用【干粉灭火器以及二氧化碳灭火器】灭火,不能用【酸碱或泡沫】灭火器。
-
偌流年strong
ABC型干粉灭火器简称ABC类灭火器
先来简单的介绍何为ABC干粉灭火器:ABC指适用于火灾的类型。
A类,指固体物质火灾:指含碳固体可燃物,如木材、面、毛、麻、纸张等燃烧的火灾
B类,指液体火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、煤油、甲醇、乙醇、丙酮等燃烧的火灾
C类,指气体火灾:指可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、氢气等燃烧的火灾。
再来了解一下它的工作原理及主要成分!
A.主要成分以磷酸三铵、磷酸氢二铵、磷酸二氢铵及其混合物为基料, abc干粉灭火器灭火剂磷酸铵盐含量一般需要≥75%(其中磷酸二氢铵≥50%)。
B.工作原理是利用瓶内高压氮气为驱动将干粉喷向火源,在短时间内产生隔热、 阻燃、绝缘而达到灭的目的。
对于达到使用年限的报废灭火器我们要送到专业消防产品维修保障中心或让生产厂家回收!以避免我们的处置不当引发意外甚至爆炸等危险!
谢谢~~
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答