气体灭火系统管道流量怎么计算
5人参与回答
-
覆悼臀泄门
B答案解析: 细水雾灭火系统管网吹扫要求吹扫气体流速不小于20m/s。
-
给谁看的浅笑
气体灭火系统设计规范 GB50370-2005中有管径估算公式,有压力损失计算公式。
根据压力损失计算,满足规范条文要求。一般需要经过多次反推计算。手工计算非常麻烦,一般都是采用程序计算。详细请参见气体灭火系统设计规范 GB50370-2005
-
飞翔
DN15、DN25、DN50管径的截面积分别为: DN15:15?*3.14/4=176.625平方毫米,合0.0177平方分米。 DN25:25?*3.14/4=490.625平方毫米,合0.0491平方分米。 DN50:50?*3.14/4=1962.5平方毫米,合0.1963平方分米。 设管道流速为V=4米/秒,即V=40分米/秒,且1升=1立方分米,则管道的流量分别为(截面积乘以流速): DN15管道:流量Q=0.0177*40=0.708升/秒,合2.55立方米/小时。 DN25管道:流量Q=0.0491*40=1.964升/秒,合7.07立方米/小时。 DN50管道:流量Q=0.1963*40=7.852升/秒, 合28.27立方米/小时。注:必须给定流速才能计算流量,上述是按照4米/秒计算的。 望有参考价值。
-
幸福小沫疑
对于接近0摄氏度的常温、低压(不大于0.005MPa)圆形管道
气体流量 Qo=1.11d^5*δPTo/【λρoLT】^【1/2】
式中:Qo----管道气体流量,m^3/s;d----管道内径,m;δP----管道两端压力差,Pa;To----气体在标准状态下的绝对温度(热力学温度);λ管道的沿程阻力系数;ρo----气体标准状态下的密度,kg/m^3;L----管道长度,m;T----气体实际状态下的绝对温度。^【1/2】表示开平方。
-
某某的阿木童
例:
图书、档案室类的,灭火设计浓度为10%,计算时,C取10进行计算就可以了,10/【100-10】。
其他场所的类推。
希望对你有帮助。
重庆九霄科技
相关问题
- 室外消防管道安装规范1个回答
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答