防烟楼梯间有什么消防设施
3人参与回答
-
的风格的风格发
要回答这个问题,首先要搞清楚什么是防烟?什么是排烟?什么是消防设施?然后才能搞清楚建筑的防烟与排烟设施都设置了那些。下面我就来就这些方面作一简单的回答。
1、防烟、排烟概念建筑在火灾时的烟气控制主要分为防烟和排烟两方面,建筑的防烟就是采取自然通风方式或机械加压送风方式;建筑的排烟就是利用可开启的外窗、洞口进行排烟的自然排烟方式或利用排烟风机进行排烟的方式。建筑是设置什么形式的排烟和防烟,是设置防烟还是排烟,是自然的通风还是机械防排烟,还是几种组合形式,应结合建筑自身的特点和建筑所处的环境以及投入的成本合理性等进行综合判定来进行选择。
2、消防设施概念《中华人民共和国消防法》附则里对消防设施作了明确规定,消防设施主要是指消火栓系统、自动灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统以及应急照明和应急广播、安全疏散设施等。故防烟排烟系统是消防设施,其各个组成部分均应是消防设施。
3、防烟设施a、 利用室外阳台或凹廊自然通风
b、 利用直接向外开启窗的自然通风
c、设有不同朝向可开启外窗的合用前室
d、正压送风机
e、送风口
f、防火阀
g、送风井
h、风机控制柜
4、排烟设施a、自然排烟窗
b、排烟风机
c、排烟口
d、排烟防火阀
e、排烟管道
f、挡烟垂壁
g、排烟风机控制柜
h、补风机
我就简单的回答这些,希望能对你有所帮助! -
爱唱歌的囡囡
防烟楼梯间是为了防止烟进去,现在很多的房子都会做一间这样的,那么它对设置有哪些要求? 防烟楼梯间是指具有防烟前室和防排烟设施并与建筑物内使用空间分隔的楼梯间。其形式一般有带封闭前室或合用前室的防烟楼梯间,用阳台作前室的防烟楼梯间,用凹廊作前室的防烟楼梯间等。 (1)楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊。 (2)前室的面积,对公共建筑不应小于6 m^2,与消防电梯合用的前室不应小于10m^2;对于居住建筑不应小于4.5m^2,与消防电梯合用前室的面积不应小于6 m^2;对于人防工程不应小于10m^2。 (3)前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启。 (4)如无开窗,须设管道井正压送风。
-
讲附厩
内容见《建筑设计防火规范》GB50016-20067.4.3与7.4.1条7.4.3防烟楼梯间除应符合本规范第7.4.1条的有关规定外,尚应符合下列规定:
1当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按本规范第9章的规定设置防烟或排烟设施,应按本规范第11章的规定设置消防应急照明设施;
2在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等。防烟前室可与消防电梯间前室合用;
3前室的使用面积:公共建筑不应小于6.0m2,居住建筑不应小于4.5m2;合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0m2,居住建筑不应小于6.0m2;
4疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门;
5除楼梯间门和前室门外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其它门窗洞口(住宅的楼梯间前室除外);
6楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的防烟前室,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开。
7.4.1疏散用的楼梯间应符合下列规定:
1楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置;
2楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道;
3楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其它障碍物;
4楼梯间内不应敷设甲、乙、丙类液体管道;
5公共建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道;
6居住建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道和设置可燃气体计量表。当住宅建筑必须设置时,应采用金属套管和设置切断气源的装置等保护措施。