灭火器超压合格吗

2022-06-01 14:18:02 236人阅读
灭火器超压合格吗

9人参与回答

  • 历史学老师

    灭火器压力过大,具有一定的危险性,但这并不表示不能使用,它仍然可以喷出干粉,但却有爆破、爆炸的危险,这样状态的灭火器,最好也拿到正规的消防器材店重新充装干粉。

  • 筒子漏

    到黄区和红区都不能用,黄区代表药剂变质,红区代表没有气压了。都不可再用。只有绿区才可以,在绿区压力不可低于1.2.否则就是不合格。每年都要检修一次

  • 我不放弃爱你稻

    灭火器超压是不合格产品。

  • 牛坂伊久美

    绿色区可正常使用,超压过1.4最多不应超过1.5就算是不合格.

  • 怎么称呼自己

    灭火器超充装是不合格的。

    比如干粉灭火器超充装压力就会大,存在爆炸的危险,应该充装在合格的压力范围内,以保证安全使用。

  • 漪澜秋风great

    你的提问语句不够通顺,看不大明白。什么叫超充装?意思充装的过头了?不管怎么说吧,水基灭火器不管是水基还是干粉,都不建议重新充装。一个干粉灭火器5年内免检、十年报废;一个水基灭火器3年免检,6年报废,犯不着重新充装的。而且重新充装后,那个标志着消防认证的身份证就失效了哦!

  • 杜姥爷威武瑞

    灭火器超压是不合格产品。灭火器通常情况下不易发生爆炸。但应避免以下三种情况:1、将过期灭火器放在潮湿环境中,导致灭火器瓶体表面腐蚀,受不起压力,从而导致爆炸;2、将灭火器放置在高温环境里,导致受热膨胀爆炸;3、灭火器属于小型压力容器,遇到猛烈撞击变形后可能发生爆炸。此外,过期的灭火器不能卖给废品回收站,因为罐内会残存惰性气体,更容易发生爆炸。加强灭火器的维护保养应注意三个方面:1、对灭火器必须进行定期检查、换药、试压。凡机壳损坏,受压能力不足的灭火器坚决淘汰;2、灭火器换药时,要将筒内锈渣清洗干净,药液要用纱布过滤。平时灭火器喷嘴可套上纸套,以防灰尘等侵入堵塞喷嘴。灭火器药渡喷完后,不要马上找开机盖,防止剩余气压伤人。3、灭火器喷不出药剂,可用铁丝疏通喷嘴,千万不要往火里抛,否则,机壳在高温下易变形,药液受势膨胀,使灭火器内压力大大增加,也会引起爆炸。灭火器年检检查:1、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。2、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。3、手提式和推车式 1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。4、手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。5、手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。

  • 荷叶听雨人

    任何压力容器都有一个安全的工作压力范围,低于压力指标的属于不合格品;高于压力指标的存在安全隐患同样属于不合格品。为此,还是要按照灭火器灌装压力要求来操作。

  • 勤奋的天天回答

    干粉灭火器超充装是不合格的。干粉灭火器概况干粉灭火器是灭火器的一种。按充装干粉灭火剂的种类分为:普通干粉灭火器、超细干粉灭火器。按移动方式分为:手提式、背负式和推车式三种。灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。干粉灭火器利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出,可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。 适用范围干粉灭火器干粉灭火器可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。灭火原理干粉灭火器内充装的是磷酸铵盐干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的干粉灭火器添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂(碳酸氢钠等)和ABC干粉(磷酸铵盐等)两大类。一是靠干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和负催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火;二是靠干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。使用方法干粉灭火器最常用的开启方法为压把法。将灭火器提到距火源适当位置后,先上下颠倒几次,使筒内的干粉松动,然后让喷嘴对准燃烧最猛烈处,拔去保险销,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。开启干粉灭火棒时,左手握住其中部,将喷嘴对准火焰根部,右手拔掉保险卡,旋转开启旋钮,打开贮气瓶,滞时1-4秒,干粉便会喷出灭火。报废年限干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年手提贮压式干粉灭火器----10年干粉灭火器:推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年推车贮压式干粉灭火器----12年

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听