碳酸铵盐灭火器为什么不能扑灭A类火灾

2022-06-01 14:15:48 268人阅读
碳酸铵盐灭火器为什么不能扑灭A类火灾

4人参与回答

  • 广东咪奴服装

    因为碳酸氢钠无粘性,无法形成焦液隔断氧气,只可控火,不可灭火。而磷酸铵盐烧了后会形成一层糊糊,可隔断氧气,使火熄灭。

  • 小宇love大清

    按照GB50140-2005规定,将火灾分为5类场所: A类:固体物质火灾 B类:液体火灾或可溶化固体物质火灾; C类:气体火灾; D类:金属火灾; E类带电火灾:物体带电燃烧的火灾。

    磷酸铵盐干粉灭火器适用于A、B、C、E类火灾; 碳酸氢钠干粉灭火其适用于B、C、E类火灾; 因为每具灭火器在出厂时都在罐体上印刷了灭火器的详细信息,比如药剂成分、适用火场类型、级别等等,这些信息是不可以更改的。灭火器年审维修和重新充装只能充装与罐体信息相同的药剂干粉,不可以换用,磷酸铵盐和碳酸氢钠药剂不相容,所以在同一个类型的场所,不建议将这2种类型灭火器混合放置,否则救火时会失效。参考GB50140-2005附录E表E:不相容的灭火剂举例: 磷酸铵盐-碳酸氢钠、碳酸氢钾不相容; 碳酸氢钠、碳酸氢钾-蛋白泡沫不相容; 蛋白泡沫、氟蛋白泡沫-水成膜泡沫不相容;

  • 可通过家人团圆

    因为他的灭火原理是热解生成二氧化碳,对固体没有粘附性。二氧化碳灭火器也是不能用于固体类火灾的。

  • 土拨鼠marmot

    扑救A类火灾选用水、泡沫、磷酸铵盐、干粉灭火剂。扑救B类火灾应选用干粉、泡沫灭火剂。扑救极性溶剂B类火灾不得选用化学泡沫灭火剂,应选用抗溶性泡沫灭火剂。扑救C类火灾应选用干粉、二氧化碳灭火剂。