小区没有消防设施该怎么解决

2021-01-28 17:30:30 310人阅读
小区没有消防设施该怎么解决

6人参与回答

  • 夏半花开只为君

    我可以明确告诉你,不管是民用的还是国家部门,只要是建筑绝对不能只在楼下设个消防栓,这不符合《中消法》以及《民用消防建设规范》详细,你可以买书去查,你是个自爱的人,能意识到危险,确实,现在电器,生活,人为的火灾越来越多,那么作为居民楼,除了楼下的消防栓还必须在每层设消防栓,以及楼顶设置汲水系统,便于楼下打不出水,楼上有水进行灭火,每层楼还得准备一些灭火器,必须配备的,如果这些没有的话,你又建议无果,我的看法是,你自己买点灭火器在家,注意4公斤的qbc干粉最好用,40-60块钱,不要被骗了,还有就是逃生绳,以及强光电筒,还有防毒面具,再一个家里边要注意煤气管的更换,电线更换,等等

  • 阳光菜叶

    小区没有消防通道是没有办法通过验收的,就没有办法拿到房产证。这个你买房的时候如果告诉你是人车分流,小区中没有车行通道的话就要做好心理准备了,因为你把居住环境放在了第一位,小区中可能仅有很窄的人行步道。这种是景观施工的时候先行做出了消防通道进行消防验收,合格后重新根据图纸再完成景观建设。一般来说小区都会留有一个大门可以驶入车辆,宽度不小于4米,具体看你的小区了,可以去咨询当地消防部门实地勘测。

  • 纤劫忧

    可以弄断简单消防设施,水缸啊灭火器沙子沙子之类的

  • 小艾艾maggie

    小区内必须有消防通道、消防车道、消防救援(疏散)场地、人员密集场所及停车库均需按标准要配备灭火器材。

    高层建筑在消防验收合格后应该都已经具备消防水泵、水箱、墙式消防栓。

  • 胺靠任

    根据《消防法》的规定,任何单位和个人都不能将消防通道堵塞、圈占或挪作他用,如果发生火灾,相关部门将依法追究责任人的法律责任!

    题主所住小区消防通道被堵塞,可以要求物业公司牵头清理疏通,广大业主必须无条件支持,大家要知道畅通的消防通道对于业主的生命财产安全的重要性!

    高楼万一失火而消防通道不通畅,肯定会影响逃生的,所以有很多人会选择跳楼逃生。而跳楼逃生生还的机率有多大呢?可想而知。

    如果消防通道没有被堵塞,我们在消防人员到来之前就可以用湿毛巾捂住口鼻采用匍匐前进的姿势向楼下逃生。为什么要用湿毛巾捂住口鼻呢?是因为大火会产生大量浓烟,为防止浓烟进入我们的肺部造成窒息死亡,我们必须的这样做。很多火灾事故中的人员不是被烧死的,而是被浓烟呛死的!为什么要采用匍匐前进的姿势呢?因为浓烟是向上冲的,紧贴地面的空间烟气相对少很多,所以火灾逃生时尽量降低姿势可以防止吸入更多烟雾而增大成功逃生的机率。

  • 二只tiger

    对于题主问的这个问题,我的建议是别急着想怎么去投诉举报,而是要先搞清楚你所在的小区多层住宅是否要强制性的要求设置消火栓和灭火器,等你搞清楚后,如果规范要求设置时再去举报也不迟。下面我就针对多层住宅的消防设施设置作一回答,你可以对照一下作出判断。

    一、多层住宅的定义1、定义

    《建筑设计防火规范》规定,住宅建筑的高度小于等于27米时(一般层数在9层),一般叫做多层住宅,高于27米时,叫做高层住宅。

    2、高度的计算

    a 、《住宅设计规范》规定,住宅的高度为建筑的室内地面到屋面面层(平屋面)或檐口与屋脊高度的平均值(坡屋面);

    b 、《建筑设计防火规范》规定,住宅建筑的高度为室外设计地面到屋面面层(平屋面)或檐口与屋脊高度的平均值(坡屋面);

    c 、住宅建筑的不同单元的高度不一致时,以最高单元的高度作为建筑的高度;

    d 、屋面局部凸出的部分(占屋面的面积小于等于屋面总面积的1/4)不计入高度,如冷却塔、水箱间、电梯机房、防排烟机房、楼梯小间等不作为人员活动的场所;

    e 、住宅底部设置的自行车库、敞开的空间、储藏室等高度不超过2.2米时,可不计入建筑的高度;

    f 、对于地下室和半地下室的顶板面高出地面的高度不超过1.5米时,也可不计入建筑的高度。

    二、多层住宅室外消火栓的设置条件

    1、根据《建筑设计防火规范》规定,民用建筑的周围应设置室外消火栓系统,其设置的间距不得大于120米,在建筑的40米范围内有市政消火栓可以作为该建筑的室外消火栓使用;

    2、对于居民的居住区,建筑的层数不大于3层、且居住的人数不超过500人时,可以不设置室外消火栓系统;

    三、多层住宅室内消火栓的设置条件

    根据《建筑设计防火规范》的规定,对于住宅建筑,其高度小于等于21米的可以不设置室内消火栓系统,对于住宅建筑的高度在21~27米之间的住宅,设置湿式消火栓系统有困难时,可以采用干式消火栓,即只有消火栓竖管和消火栓接口,平时消火栓管网无水的系统。当发生火灾时,消防车到场后利用消防车向室内管网灌水进行灭火。

    四、多层住宅灭火器的设置条件

    1、对于住宅建筑的灭火器配置规定,规范没有分多层和高层,它只是根据住宅的公共部位面积大小来确定是否配置灭火器以及配置什么类型灭火器和配置多少灭火器;

    2、《建筑灭火器配置设计规范》规定,当住宅建筑的每层公共部位(如楼梯间、走道、连廊等)的建筑面积超过100平方米时,应在公共部位配置1具1A的手提式灭火器(一般是配置磷酸氨盐干粉灭火器);当公共部位的建筑面积每扩大100平方米时,应在住宅的公共部位增加配置1具1A的手提式灭火器。

    我的回答就到这里了,如果确定你们的小区需要配置消火栓或灭火器,可以打96119进行举报投诉。

    如有不妥之处请批评指正!

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听