建筑防火分区怎么设置
3人参与回答
-
大老爷们dustin
所谓防火分区是指采用防火分隔措施划分出的、能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部区域【空间单元】。在建筑物内采用划分防火分区这一措施,可以在建筑物一旦发生火灾时,有效地把火势控制在一定的范围内,减少火灾损失,同时可以为人员安全疏散、消防扑救提供有利条件。
-
少女与猫时代
为了确保防火分区在建筑物发生火灾时充分发挥其功能,划分防火分区除必须满足防火规范中规定的面积及构造要求外、尚应满足下列要求:
一、作避难通道使用的楼梯问、前室和某些有避难功能的走廊.必须受到完全保护,保证其不受火灾侵害、并经常保持畅通无阻。
二、在同一个建筑物内,各危险区域之间、小同用户之间、办公用房和生产车间之间.应该进行防火分隔处理。
三、局层建筑中的各神竖向井道,如电缆井、管道井、垃圾井等,其本身应是独立的防火单元,保证井道外部火灾不得传人井道内部。井道内部火灾也不得传到井道外部。
四、有特殊防火要求的建筑【如医院等】在防火分区之内尚应设置更小的防火区域。
五、高层建筑在垂直方向应以每个楼层为单元划分防火分区。
六、所有建筑的地「室,在垂直方向应以每个楼层为单元划分防火分区。
七、为扑救火灾而设置的消防通道,其本身应受到良好的防火保护。
八、设有自动喷水灭火设备的防火分区,其允许面积可以适当扩大。
-
雨落云飞发运
两种分法,具体是:
第一种分法,如果条件允许以每层为一个单位划分防火分区。即交错的中庭合理地划分在一个楼层中,安装喷淋之后,面积可以不超过5000平方米,符合规范要求。
第二种分法,把所有的中庭划在一起,独立成为一个分区。即在条件允许的情况下不同楼层的使用部分在竖向成为一个分区,这样可能要至少划分总共3个分区。使用面积每个分区至少有两部疏散楼梯。安装喷淋之后,面积可以不超过5000平方米,符合规范要求。
建议:
根据历年来商业以及公共建筑火灾的特点来看,中庭是火灾蔓延的一个主要途径。究其原因是自动消防设施不能完好有效有关系,同时规范规定的状态是一个理想的状态,有个性的意外地因素没有考虑进去,如火灾荷载大小、烟气蔓延速度、单位管理水平和扑救初期火灾的能力等。因此在设计有中庭的公共建筑时应该尽可能地考虑地今后使用的实际情况对设计进行修正,这正是目前中国建筑设计界所忽略的。要想成为百年不朽之设计,必须要充分考虑到使用过程中的各方因素,尽可能地尽到设计的义务。
相关问题
- 建筑防火分类是什么3个回答
- 建筑防火等级如何确定6个回答
- 建筑防火分区指的是什么5个回答
- 建筑防火措施的专业分工有哪些4个回答
- 建筑防火的多功能厅指什么3个回答
- 建筑防火等级如何划分标准8个回答
- 建筑防火规定哪些场所设置排烟设施5个回答
- 建筑防火规范版本是多少3个回答