电气设备发生火灾可用什么灭火器
9人参与回答
-
名楼明畅
电气火灾属于E类火灾。 E类火灾场所应选择碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭筒的二氧化碳灭火器;主要是为了防止短路或触电。所以在发现电气着火,第一时间要断电。
-
爱吃鱼的胖丁
干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸收部分热量,起到冷却的作用。
-
忘忧草
首先看是什么电压等级的设备间,如特高压直流换流站的阀控室配得是六氟丙烷式气体灭火系统,一般的动力间配二氧化碳灭火器就可以,只是由于二氧化碳灭火器适用于600V以下带电设备灭火,对于高电压等级的电气设备有考虑配干粉灭火器,但是存在后期处理困难;相应地,对于高压电气设备首先是断电,然后才是采用二氧化碳灭火。以上仅适用初期火灾,如判断火势无法控制,及时联系消防部门也是必要的。
-
赵小度
电气设备发生火灾时尽量使用二氧化碳灭火器,其他灭火器回损坏电气设备。 二氧化碳灭火器适用于扑救易燃液体及气体的初起火灾,也可扑救带电设备的火灾。 二氧化碳灭火器常应用于实验室、计算机房、变配电所,以及对精密电子仪器、贵重设备或物品维护要求较高的场所。
-
晋陵村夫
在扑救未切断电源的电气火灾时,则需使用以下几种灭火器:
1、四氯化碳灭火器----对电气设备发生的火灾具有较好的灭火作用,四氯化碳不燃烧,也不导电。
2、二氧化碳灭火器----最适合扑救电器及电子设备发生的火灾,二氧化碳没有腐蚀作用,不致损坏设备。 使用时,必须保持足够的安全距离,对10kV及以下的设备,该距离不应小于40cm。 注意绝对不能用酸碱或泡沫灭火器,因其灭火药液有导电性,手持灭火器的人员会触电。这种药液会强烈腐蚀电器设备,且事后不易清除。
-
果冻泥q
比如,水是最常见也最好用的灭火剂,但并不适用于电气火灾的扑救。其次,家中往往贵重物品较多,如果考虑减少损失,可以根据自身经济条件酌情在干粉灭火器和二氧化碳灭火器中做出选择。干粉灭火器的特点是价格低廉,适用范围广,但后期清理难度加大;二氧化碳灭火器的特点是适用范围广,扑救过程中造成的损失小,后期清理容易,但价格相对贵一些。第三,至于重量或者说规格,可以在购买的时候根据家中居所的面积酌情选择,销售商会根据选购的灭火器材提供有针对性的意见。补充:楼上有建议安装自动报警装置的,我认为这个想法很好,因为确实发挥作用。10年的时候青岛有一个典型火灾,双职工家庭,家中无人,发生火灾,家中有一个很便宜的火灾探测报警装置,发出声音很大的警报,被邻居听到后及时报警,消防队迅速到场,火灾的损失很小,这个建议也很有效,值得题主考虑。抛砖引玉,欢迎楼下补充,也希望对楼主有所帮助。
-
善良淳朴的豆子
1、二氧化碳灭火器对扑灭A类(A类火灾最为常见)火灾效果很有限。实际上二氧化碳灭火器毒性低的特点也是相对的,如果在密闭空间使用,很有可能造成二氧化碳中毒。二氧化碳灭火器还有一个应用领域的瑕疵,就是在喷射过程中会形成极度低温,灭火器的金属部件不可触碰。以上为二氧化碳灭火器的缺点。最大的优点你也知道了,就是灭火不留痕迹。2、干粉灭火器因为可以扑灭常见的各种类型火灾,使用简单,因此应用范围最为广泛。但它的缺点就是粉尘污染严重,使用后易造成次生灾害,清理麻烦。3、泡沫灭火器(水基灭火器)在扑灭A类火灾中相当有效,而且污染较小。当然水基灭火器的最大问题就是不能扑救带电设备的火灾,因此应用范围受限。
-
美疤皇
您好!
二氧化碳、四氯化碳和干粉灭火器均可。
电器设备运行中着火时,必须先切断电源,再行扑灭。如果不能迅速断电,可使用二氧化碳、四氯化碳、1211灭火器或干粉灭火器等灭火器。使用时,必须保持足够的安全距离,对10kV及以下的设备,该距离不应小于40cm。
在扑救未切断电源的电气火灾时,则需使用以下几种灭火器:四氯化碳灭火器----对电气设备发生的火灾具有较好的灭火作用,四氯化碳不燃烧,也不导电。二氧化碳灭火器----最适合扑救电器及电子设备发生的火灾,二氧化碳没有腐蚀作用,不致损坏设备。干粉灭火器----它综合了四氯化碳和二氧化碳的长处,适用扑救电气火灾,灭火速度快。
注意绝对不能用酸碱或泡沫灭火器,因其灭火药液有导电性,手持灭火器的人员会触电。这种药液会强烈腐蚀电器设备,且事后不易清除。
如有疑问,欢迎提问。
-
可通过家人团圆
电气设备发生火灾时,用干粉灭火器灭火,而不能用普通灭火器。
干粉灭火器可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。 干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。
干粉灭火器内充装的是磷酸铵盐干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂(碳酸氢钠等)和ABC干粉(磷酸铵盐等)两大类。
1、一是靠干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和负催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火;
2、二是靠干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。
扩展资料:
干粉灭火系统储存装置宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置,驱动气体储瓶、瓶头阀,集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。并应符合下列规定:
1、干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规定》的规定。
2、干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。
3、安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统及部件通用技术条件》GB16668执行。
4、干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。
参考:
参考:
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答