什么是无源类消防设施
5人参与回答
-
开元纺织机械
1、消防常开点和常闭点指的所有触点应该在自然、未通电状态下。如果两个触点是导通的,就称为常闭。如果两个触点是断开的,就称为常开。
在正常使用状态下用万用表测量。如果是通路的就是常闭点,如果是断开的是就是常开点,动作后再测量就是相反的,常闭点断开,常开点闭合回路。
2、有源和无源指的是设备是否有电源提供的,如水泵控制柜自己提供变压后的直流24v,消防线路连接的就叫做有源触点了,如防火阀本身没有电源提供的,需要联动电源线直接供电吸合电磁铁,就叫做无源触点。
有源,就是有电,能产生电的方式,不光是供电电源,感应电,绝源不好,电磁感应都能产生电,电弧等。因此就是没接任何回路的情况下,只要该接点在以上环境中都易产生感应电或回路电,都是有源接点。
无源接点就是起隔离和不同控制回路中传递和控制信号的接点,在不同场合,防护等级和要求不一样,和使用环境有关。
-
邵临伯
有源是指有电源,即有电压和电流,可以正常驱动设备。无源是指干接点信号,也就是一个开关的通电,是用来导通或者断开线路,充当信号。
-
葡萄干红薯条
中常用在隔离和不同控制回路中传递和控制信号的接点。 【常开触点】就是在线圈通电时处于闭合状态,在线圈断电时处于断开状态。 【有源无源的区别】
1、有源,就是有电,能产生电的方式,不光是供电电源,感应电,绝源不好,电磁感应都能产生电,电弧等。因此就是没接任何回路的情况下,只要该接点在以上环境中都易产生感应电或回路电,都是有源接点。
2、无源接点就是起隔离和不同控制回路中传递和控制信号的接点,在不同场合,防护等级和要求不一样,当然越高越好,和使用环境有关。
-
张俊华AAA
1、有源信号和无源信号主要指模拟量信号的区别。
2、如在4-20mA信号回路里提供了24V电源的叫有源信号。
3、如两线制变送器,在4-20mA信号回路里没提供24v电源,而电源由另外回路单独提供(如四线制、三线制变送器),这样的信号叫无源信号。
4、在消防风机中里是无源信号。
-
饭粒儿的老巢
常开检线就是指模块对常开设备连接线路的巡检,一般通过并联电阻实现。常闭检线就是指模块对常闭设备连接线路的巡检,一般通过串联电阻实现。有源输入和有源输出是指输入的信号是以电压和电流形式作为输入出。根据不同消防设备厂家,所生产的消防设备不同的,线检其目的是,输入输出模块(也叫监控模块)所控制端,也就是输出端的线通过线检,报警主机能得知其状态,就是这控制及监控线是否正常状态,简单的说就是线是否开路或短路 。为了保证正常有电阻输入,常开点要并联电阻,常闭点当然就是串联电阻了。