韩诚诚free
灭火器上字母代表的含义国家标准规定,灭火器型号应以汉语拼音大写字母和阿拉伯数字标于筒体,如“MF2”等。其中第一个字母M代表灭火器,第二个字母代表灭火剂类型(F是干粉灭火剂、FL是磷铵干粉、T是二氧化碳灭火剂、Y是卤代烷灭火剂、P是泡沫、QP是轻水泡沫灭火剂、SQ是清水灭火剂),后面的阿拉伯数字代表灭火剂重量或容积,一般单位为每千克或升。国家标准规定,灭火器型号应以汉语拼音大写字母和阿拉伯数字标于筒体,如“MF2”等。z表示储压式,L表示ABC型干粉,磷的第一个字母. ABC干粉灭火剂和氮气,可扑灭A类、B类、C类初起火灾和电器火灾,采用全硅化工艺,流动性能好,使用寿命长,适用于石油化工企业、工矿企业、宾馆、酒店学校等各种场所。1是重量,就是1公斤的意思。
-
小优crystal
住宅楼的公共部位可按100平米1具1A手提灭火器的标准进行配置 ,1A是指水系的灭火器或者泡沫6公斤以下的灭火器,也可是ABC干粉1公斤的或者2公斤的。具体按照国标 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005。 建筑灭火器配置设计规范: 《建筑灭火器配置设计规范》是2005年中国计划出版社出版的图书,中华人民共和国公安部主编。 本规范在编制过程中,以国内外有关同类规范为参考,深入进行调查研究,多次与科研、设计、施工和使用单位进行交流,在广泛征求意见的基础上.积极吸纳国内外建筑火火器配置的工程设计和应用的成熟经验,结合我国现阶段工程实际.经反复讨论、认真修改,最后经有关部门共同审查定稿。 内容简介: 建设部关于发布国家标准《建筑灭火器配置设计规范》的公告一栋民用建筑可分为公共建筑和居住建筑两大类,在划分消防危险等级的问题上要比工业建筑繁琐,但主要应依据灭火器配置场所的使用性质、人员密集程度、用火用电多少、可燃物数量、火灾蔓延速度、扑救难易程度等因素来划分危险等级。 一般建议按照下面六个因素来选配适用类型、规格、型式的灭火器: 1. 根据灭火器配置场所的火灾种类,可判断出应选哪一种类型的灭火器。如果选择不合适的灭火器不仅有可能灭不了火,而且还有可能引起灭火剂对燃烧的逆化学反应,甚至会发生爆炸伤人事故。 2. 根据灭火器配置场所的危险等级和火灾种类等因素,可确定灭火器的保护距离和配置基准,这是着手建筑灭火器配置设计和计算的首要步骤。 3. 在选择建筑灭火器时应考虑灭火器的灭火效能和通用性。 4. 为了保护贵重物资与设备免受不必要的污渍损失,建筑灭火器配置设计规范的选择应考虑其对被保护物品的污损程度。水型灭火器和泡沫灭火器也有类同的污损作用。而选用气体灭火器去灭火,则灭火后不仅没有任何残迹,而且对贵重、精密设备也没有污损、腐蚀作用。 5. 灭火器设置点的环境温度对灭火器的喷射性能和安全性能均有明显影响。若环境温度过低则灭火器的喷射性能显著降低,若环境温度过高则灭火器的内压剧增,灭火器则会有爆炸伤人的危险。本款要求灭火器设置点的环境温度应在灭火器使用温度范围之内。 6. 灭火器是靠人来操作的,建筑灭火器配置设计规范尤为重要,应对该场所中人员的体能进行分析,然后正确地选择灭火器的类型、规格、型式。通常不同的民用建筑场所内,中、小规格的手提式灭火器应用较广;而在工业建筑场所的大车间和古建筑场所的大殿内,则可考虑选用大、中规格的手提式灭火器或推车式灭火器。
-
会计师小童鞋
灭火器1A代表的是单具灭火器最小的配置灭火级别,每个企业生产因为灭火剂种类、配比不一样,灭火器的灭火级别都不一样。
例如同为4公斤的干粉灭火器它的灭火级别有的是3A/2A/4A.这个灭火器在购买的时候是应该注意的。
-
古道边的老马
住宅楼的公共部位可按100平米1具1A手提灭火器的标准进行配置1A是指水系的灭火器或者泡沫6公斤以下的灭火器,也可是ABC干粉1公斤的或者2公斤的具体按照国标《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
-
香妹子启
不太确定你这个换算是指什么1、灭火器灭火级别1A是指灭火A类火的级别,21B是指灭火B类火的级别2、如果你指的换算是新旧标准之间的换算的话,那么因为新旧标准火灾试验类型不同,现在的1A是过去的3A(1公斤)或5A(2公斤),但灭B类的级别是一样的。
-
暖暖的风儿fly
“A”表示该灭火器可以扑灭A类火灾(固体火)。“1”、 “5”表示重量。 灭火器1A表示的是能够扑灭A类固体火的1公斤灭火器; 灭火器5A表示的是能够扑灭A类固体火的5公斤灭火器。 国家标准规定,灭火器型号应以汉语拼音大写字母和阿拉伯数字标于筒体,如“MF/A2”等。其中第一个字母M代表灭火器,第二个字母代表灭火剂类型(F是干粉灭火剂),斜线后面的字母表示火灾的种类,最后的阿拉伯数字代表灭火剂重量或容积,单位为每千克或升。 “MF/A2”就表示2公斤的A类干粉灭火器。
-
狮子时尚贴
具体可参照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,你所说的不详细,暂时按最危险的来算(严重危险级),简单地说就如下方法:第一步:选择灭火器规格一般来说,现在你这种情况,配干粉灭火器是比较合适的。具体数量看灭火器的规格(要灭火器上有标注),建议选4公斤ABC干粉。对固体火灾,即A类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是2A),1A控制75平方。即1具4公斤ABC干粉灭火器控制150平方。即800平方至少要6具。对液体火灾,即B类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是55B),1B控制1平方,即1具4公斤ABC干粉灭火器控制55平方。即800平方至少要15具。但上面的面积数只是一个参考值。不明确储存物质数量,就取最大值。即至少需要15具。第二步:选放置点灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。原则上一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。严重危险级场所灭火器最大保护距离15米,也就是说在厂房内任何一点到最近的灭火器放置点不能超过15米。按800平方米的话,应该4个点就足够了。也就是按每个点放3-4具,共15具。这个计算是估算,但基本是这个数字,具体的准确的理论计算,要看上面所说的规范。
-
小非非MILK
1、二氧化碳灭火器①手提式二氧化碳灭火器规格:分为2公斤、3公斤、5公斤、7公斤4种②推车式二氧化碳灭火器规格:分为12kg、20kg、24kg三种。2、干粉灭火器①手提贮压式干粉灭火器规格:分为1、2、3、4、5、6、8和10kg八种。②推车式干粉灭火器(贮压式,充装ABC干粉灭火剂)规格:分为20、25、35、50、70种100Kg六种。3、泡沫灭火器手提式机械泡沫灭火器规格分为3L、4L、6L、9L四种。拓展内容:使用前必看注意事项: 1)不要将灭火器的盖与底对着人体,防止盖、底弹出伤人; 2)不要与水同时喷射在一起,以免影响灭火效果; 3)扑灭电器火灾时,尽量先切断电源,防止人员触电; 4)灭火时,人员应站在上风处。离火源处约2-5M距离; 5)持喷筒的手应握在胶质喷管处,防止冻伤(二氧化碳类); 6)室内使用后,应加强通风。灭火器的规格
-
过去指向未来
住宅楼的公共部位可按100平米1具1A手提灭火器的标准进行配置。 。 1A是指水系的灭火器或者泡沫6公斤以下的灭火器,也可是ABC干粉1公斤的或者2公斤的。 。 具体按照国标。 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005