    请参考《建筑设计防火规范GB50016- 》

    干粉灭火器配置要求:25平米有2瓶4kg干粉灭火器为保护范围,由于储存物质和场所的特性请具体翻阅建《筑设计防火规范》。

  • 刑尽苍生

    干粉灭火器箱顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005规定:5.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。建筑灭火器的设置方式主要有墙式灭火器箱、落地式灭火器箱、挂钩、托架或直接放置在洁净、干燥的地面上等几种。本规范不提倡将灭火器直接放置在地面上,推荐将灭火器放置在灭火器箱内;其中,设置在墙式灭火器箱内和挂钩、托架上的灭火器的位置是相对固定的。而设置在落地式灭火器箱内和直接放置在地面上的灭火器则亦需设计定位;既要保证灭火器的设置位置能达到本规范关于保护距离的规定,又便于人们在紧急状况下能快速地到熟知的灭火器设置点取得灭火器。扩展资料:关于灭火器的设置高度(即灭火器顶部离地面的距离和灭火器底部离地面的距离)是综合了国内外的标准与经验而作出规定的。美国标准规定:“对于总重不大于40磅(18.14kg)的灭火器,其顶部离地面不应超过5英尺(1.53m);总重量大于40磅(18.14kg)的灭火器(除推车式灭火器外),其顶部离地面不应超过3英尺(1.07m)。在任何情况下,灭火器底部或托架底部离地面距离均不应小于4英寸(0.102m)”。英国标准规定:“灭火器的手柄离地面大约1m左右”。澳大利亚标准规定:“灭火器的顶部应离地面1m到1.5m之间,其底部离地面不得小于0.15m,二氧化碳和干粉灭火器允许较低的安装高度,但其底部离地面也不得小于0.15m”。国际标准规定灭火器底部离地面高度不宜小于0.03m,《灭火器箱》GA139标准规定灭火器箱的底脚高度≥0.08m。根据上述情况,国家规定1.5m为灭火器的顶部离地面的距离。参考:浙江师范大学-建筑灭火器配置设计规范

  • 双眸里的背影觉

    《悬挂式超细干粉灭火装置》的距顶棚的距离为:

    1、仓库和机电设备间设置的灭火装置,应按正方形和矩形布置在保护对象的顶部,正方形布置的边长不应大于2.5m,矩形布置的边长不应大于3m,安装高度不应大于6m。

    2、电缆隧道设置的灭火装置,应沿着电缆隧道布置在顶部中间位置,灭火装置之间的间距不应大于3m。

    3、电缆夹层设置的灭火装置,应沿着电缆桥架两侧布置在夹层顶部,灭火装置之间的间距不应大于2.5m。同时也说明,用实际体积除以灭火装置标明的保护容积的设计方法是不可取的。悬挂式超细干粉灭火装置灭火原理:固定安装在保护区域干粉灭火装置,能通过温感和烟感或光红紫外线传感器自动探测点引发启动或控制装置手动启动,通过气体介质(惰性气体或燃气气体)驱动或机械能驱动使干粉(或超细干粉)灭火剂以雾状形式向外喷射,扩散到一定范围,具有一定超细干粉浓度,先隔绝氧气并降低环境温度,然后覆盖在可燃物表面,可灭掉A、B、C类火灾,5KV以下E类火灾,F类火灾;消防灭火解决方案:局部灭火和全淹没灭火。贮压悬挂式干粉灭火装置:用高纯氮气作为动力,驱动超细干粉向外喷射,扩散灭火。非贮压悬挂式干粉灭火装置:用点引发器引燃燃气剂,产生气体驱动超细干粉向外喷射,扩散灭火。

  • 链蘸舱

    首先说一下,这个问题有点专业,建筑灭火器配置的规定太多了

    也只能尽我所知,回答一些

    灭火器配置要看火灾种类。分为固体物质火灾,液体火灾,气体火灾,金属火灾还有带电火灾,每种火灾都有相应的灭火器种类。比如液体火灾应该用泡沫灭火器,碳酸氢钠干粉灭火器等。还有火灾危险等级的区分,有严重危险,中危险和轻危险。每种危险等级单位面积放多少灭火器都有相应的规定,这个就不写了,太多了。灭火器摆放的高度,环境温度也有规定。有些场所要用两种或多种灭火器,还要注意灭火器的相容性。总之,要根据场所,物品种类,环境温度,人员情况等多种条件综合的考虑,没有标准的答案。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听