气体灭火系统包含些什么
3人参与回答
-
率真和津津
本人在专业消防公司工作,以下是个人对气体灭火系统的一些见解
水专业部分:
1有管网的气体灭火系统:
钢瓶间、官网、防护区域的放气设备
2无管网的气体灭火系统:放气体钢瓶直接放于防护区内,此外还有放气设备
电专业部分:
防护区域门口设置有毒气体指示灯、紧急按钮;防护区内设置声光报警器(无编码型)
-
千万河南考生
计算机机房是每个企事业单位重要部门,机房IT系统运行和存储着都是核心数据,由于IT设备及有关的其他设备本身对消防的特殊要求,必须对这些重要设备设计好消防系统,是关系IT设备正常运作及保护好设备的关健所在;机房灭火系统禁止采用水、泡沫及粉末灭火剂,适宜采用气体灭火系统;机房消防系统应该是相对独立的系统,但必须与消防中心的联动。一般大中型计算机机房,为了确保安全并正确地掌握异常状态,一旦出现火灾能够准确、迅速地报警和灭火,需要装置自动消防灭火系统。 下面由广州莱安智能化系统开发有限公司简单介绍一下:
一、气体灭火系统的四大分类
1、七氟丙烷
七氟丙烷(HFC--227ea)自动灭火系统是一种高效能的灭火设备,其灭火剂HFC--227ea是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体,对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是目前替代卤代烷1211、1301最理想的替代品。
七氟丙烷在机房灭火中可以采用有管网全淹没灭火形式和无管网全淹没灭火形式
2、混合气体自动
混合气体灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体,这些气体都是在大气层中自然存在的,对大气臭氧层没有损耗,也不会对地球的“温室效应”产生影响,而且混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性、不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应,是一种十分理想的环保型灭火剂。
3、二氧化碳自动
二氧化碳灭火剂具有毒性低、不污损设备、绝缘性能好、灭火能力强等特点,是目前国内外市场上颇受欢迎的气体灭火产品,也是替代卤代烷的较理想型产品。
一般在启动灭火系统时,控制系统会启动灭火程序经过30秒钟启动灭火装置进行灭火。当然在开始延时是会启动气体保护区内外的声光报警器,提示人员需要在30秒钟之内撤离。所以当声光报警器发出声光报警时,必须立即撤离气体保护区。如果气体保护区内确定并没有火灾发生时(控制系统误动作),可以立即按钮保护区外面(移动基站(房)的按钮都在保护区内)的紧急停止按钮撤销灭火程序。
3、气溶胶自动
气溶胶灭火产品是一种有效具有最小影响的灭火剂,具有系统简单、造价低廉;无腐蚀、无污染、无毒无害、对臭氧层无损耗、残留物少、高速高效、全淹没全方位灭火、应用范围广等优点,已被众多专业人士认定为哈龙产品的理想替代品。
"气体灭火系统主要用在不适于设置水灭火系统等其他灭火系统的环境中,比如计算机机房、重要的图书馆档案馆、移动通信基站(房)、UPS室、电池室、一般的柴油发电机房等。
二、机房气体灭火一般用什么气体比较好
机房灭火的话可以用七氟丙烷,现在用的比较多,IG541也不错。机房灭火系统,主要是气体灭火,其灭火剂包括七氟丙烷、二氧化碳、气溶胶等对臭氧层无破坏的灭火剂,分为网管式和无管网式。它主要与火灾自动报警联动,当火灾探测器接到火灾报警信号后,联动控制设备发出联动指令,释放气体灭火;当探测器或联动设备故障时,也可手动启动。
四、气体灭火系统设计流程:
1、根据设计规范确定需设置气体灭火系统的房间,选定气体灭火剂类型。
2、划分防护区及保护空间,选定系统形式,确认储瓶间位置。
3、根据相关设计规范计算防护区的灭火设计用量,确定灭火剂储瓶的数量。
4、确定储瓶间内的瓶组布局,校核储瓶间大小是否合适。
5、计算防护区灭火剂输送主管路的平均流量,初定主管路的管径及喷头数量。
6、根据防护区实际间隔情况均匀布置喷头及管路走向,尽量设置为均衡系统,初定各管段管径。
7、根据设计规范上的管网计算方法,校核并修正管网布置及各管段管径直至满足规范要求,确定各喷头的规格。
8、根据设计方案统计系统设备材料。
9、对设计方案综合评估,必要时作优化调整。
-
高大上的思想
控制系统:报警主机、探测器、气灭盘等药剂储存装置:钢瓶、罐体等执行机构:驱动瓶、选择阀、单向阀、瓶头阀、导管等喷洒装置:管道、喷头等
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答