灭火器更换依据什么
3人参与回答
-
欠欠妞妞er
a)灭火器筒体和器头主体(不含提、压把)不得更换,所有需更换的灭火器零部件应采用原灭火器生产企业提供或推荐的相同型号、规格的产品。
b)水压试验合格的筒体,铭牌完整,但有部分漆皮脱落的,允许补漆,漆膜应光滑、平整、色泽一致,无气泡、流痕、皱纹等缺陷,涂漆不应覆盖铭牌。
C)变形、变色、老化或断裂的橡胶、塑料件必须更换。
d)用于贮压式灭火器的压力指示器外表面不得有变形、损伤等缺陷,压力值的显示应正常,示值误差应符合 GB 4351.1中 6.13.3的要求,否则应更换压力指示器,更换的压力指示器应与所维修灭火器的类型、20℃时工作压力、红、绿、黄区标示范围相一致。
e)喷嘴和喷射软管有变形、开裂、损伤等缺陷的,必须更换。防尘盖应保证灭火剂喷出时能够自行脱落或击碎。
f)灭火器的压把、提把等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,否则,必须更换。
g)密封片、密封垫等密封零件必须更换,并符合密封要求。
h)灭火器的虹吸管不应有弯折、堵塞、损伤和裂纹等缺陷,否则,必须更换。
参考依据:
DB 37/ 598-- 灭火器维修技术规范
-
青山隐蝶
这个是全国规定的个新干粉灭火器3年后需要检验换粉,以后每2年检验换粉一次,10年后报废的。
-
雪中漫步虞
水基型灭火器的灭火剂对灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔1年进行一次维修,但总共不超过3次。
即:3+1+1=5,5年后的下一年报废,就确定了水基型灭火器报废期限为6年。干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次。即:5+2+2=9,9年后的下一年报废,就确定了干粉灭火器和洁净气体灭火器报废期限为10年。二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次。即:5+2+2+2=11,11年后的下一年报废,就确定了二氧化碳灭火器报废期限为12年。