如何区分灭火系统

2022-06-01 13:22:46 390人阅读
如何区分灭火系统

8人参与回答

  • 爱吃鱼的胖丁

    1、闭式、开式喷淋灭火系统的区别说得简单点就是闭式的喷头是封闭的,开式的则不是。一般室内的喷淋就是闭式的露天和舞台的喷淋系统就是开式的。

    2、开式喷水系统的阀门部分和喷头部分都不同,阀门部分是电动或者手动,当火灾发生时火灾报警系统报警,并联动控制装置电动启动阀门,或者人工手动启动阀门,使得阀门开启,主管道的水通过阀门到达喷头处喷出进行灭火。

    3、闭式的阀门平常是闭合的,但是阀门前后都有水,当火灾发生时,高温使得闭式喷头玻璃泡破裂,水喷出来的同时阀门检测到后部水压降低,从而给报警系统发出警告信号,报警系统联动启动消防泵供水。

    4、相同之处是都属于自动喷水灭火系统,并且都要联动启动消防泵。不同处就是喷水的动作步骤不同,应用场所也不同,因为闭式的可靠性不高,喷头受到外力也有可能破碎,造成误喷放,所以设置在一些对水不敏感的部位。

  • 香妹子启

    国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统。两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点室应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统。

  • 小耳朵zuoear

    闭式、开式喷淋灭火系统的区别说得简单点就是闭式的喷头是封闭的,开式的则不是。

    一般室内的喷淋就是闭式的露天和舞台的喷淋系统就是开式的

  • 来者晓候

    室内自动喷水灭火系统分类:

    1.湿式报警阀系统:闭合喷头,火灾后高温喷头损坏,直接喷水。

    2.雨淋阀系统:开式喷头,火灾后通过报警器报警联动阀门打开,喷水灭火。

    3.预作用系统:闭合喷头,火灾后高温喷头损坏,管道气压降低报警,探测器报警后阀门打开喷水灭火。防止了喷头误坏喷水损坏保护区设备。

  • 让世界看我表演

    通常可以这样理解:灭火设备分为自动灭火系统、非自动灭火系统及灭火器材。

    自动灭火系统有以下几种:

    水系统有喷淋、水幕、水喷雾、雨淋、泡沫等

    气体灭火系统:IG-541、气溶胶、七氟丙烷、CO2等等

    非自动灭火系统有以下几种:

    墙壁消火栓、水炮等等

    灭火器材有:干粉、水型、CO2、泡沫等以及新兴产品如细水雾等等。

  • 杜姥爷威武瑞

    区别是:自动喷水灭火系统是自动灭火系统中的一种。

    自动灭火系统包含了:自动喷水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统等。

  • 狠萌游

    自动灭火系统的覆盖面比较广,包括自动喷水灭火系统,根据灭火喷射介质的不同还包括自动喷气体(二氧化碳、七氟丙烷等)灭火系统、喷干粉灭火系统,喷水雾灭火系统,喷泡沫灭火系统等。

  • 爱吃手撕鸡嘿嘿

    气体灭火系统主要是二氧化碳或七氟丙烷窒息灭火、气溶胶用在洁净环境怕水的配电间、档案室、储油间等分为有管网与无管网。

    特点是占地面积小、效率高但造价高。

    自动喷淋灭火系统主要用水喷淋降低着火点及窒息灭火用在一般公共场地不怕水的场区域或场所分为湿式、干式、预作用等造价低应用广泡沫灭火系统利用泡沫液降低着火点及隔离窒息灭火用在大型设备间、油库等泡沫分高倍、低倍、中倍需一定场地