变电站有哪些消防设施
3人参与回答
-
小宇love大清
变电站消防设计具体包含消火栓系统、自动喷淋系统(部分区域)、火灾自动报警系统、气体灭火系统、通风防排烟系统、防火门、防火卷帘、防火封堵等。
变电站二次系统设计:1.原始资料:(1)建所目的
改迁变电站的水工消防部分有:火灾报警 泡沫消防小室 干粉灭火器 消防栓 沙箱
变电站消防知识:.防火重点部位是指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大(简称四大)的部位及场所。
抄表项目有:变电站运行日志,变电站电量计量表,还有压板投退记录,避雷器动作.
-
双眸里的背影觉
变电站采取的防护措施有:(1)、采用气体绝缘封闭式组合电器(GIS)设备,采用SF6气体作为相间及带电部分与接地部分间的绝缘,三相成等边三角形布置,相间几何尺寸很小,带电设备密封在接地的合金筒内,筒外的电场及磁场几乎为零.(2)、优化变电站平面布局。优化变电站平面布局,尽量减少对环境的影响。(3)、城市变电站可建为室内式变电站。(4)、对变电站进行绿化美化工作,周边设置绿色屏障,建成后变电站的外观与周围环境相协调。(5)、变压器内部的变压器油用于绝缘及冷却,现在的变压器油的闪点较高,所以变电站发生着火的情况极少.而且国家对于民居变电站有严格的防火要求。如变电站内的消防设施需根据各电气设备间的布置及消防要求设有火灾自动报警系统、水喷雾灭火系统、七氟丙烷气体灭火系统、消火栓灭火系统,满足“预防为主,防消结合”的要求。(6)、室内变电站距离附近建筑普遍较近,在变电站的设计过程中,设计单位已经充分考虑了防爆方面的要求。如变压器室的墙体全部采用了钢筋混凝土机构,大门采用大型工字钢拼接而成,完全满足设备事故下安全防护的强度要求。另外,变压器非压力设备,油在常压下运行,变压器油不会发生飞溅或爆炸,变压器发生内部短路时产生的油气可由变压器的防爆口释压. 变压器室的通风道在设备事故状态下可迅速向上、下两个方向泄放压力,减轻对大门和墙壁的压力。
-
都小慢急吼吼
消防设施有很多种类,这里祥泰电气主要讲讲火灾自动报警系统。在变电站中的以下场所和设备应采用火灾自动报警系统:
1)主控通信室、配电装置室、可燃介质电容器室、继电器室。
2)地下变电站、无人值班的变电站,其主控通信室、配电装置室、可燃介质电容器室、继电器室应设置火灾自动报警系统,无人值班变电站应将火警信号上传至上级有关单位。
3)采用固定灭火系统的油浸变压器。
4)地下变电站的油浸变压器。
5)220kV及以上变电站的电缆夹层及电缆竖井。
6)地下变电站、户内无人值班的变电站的电缆夹层及电缆竖井。
相关问题