如何检测气体灭火系统设计
9人参与回答
-
这个吃货爱偷懒
《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005,中有两个术语,经常被人忽略,但其实非常重要的参数,超标后果严重。两个术语分别为:NOAEL、LOAEL。规范中对术语的解释如下:无毒性反应浓度【NOAEL浓度】 NOAEL Concentration观察不到由灭火剂毒性影响产生生理反应的灭火剂最大浓度。毒性反应浓度【LOAEL浓度】 LOAEL Concentration能观察到由灭火剂毒性影响产生生理反应的灭火剂最小浓度。 由术语的定义可知,如果防护区的灭火设计浓度在NOAEL浓度以下,基本上是安全的。但是如果防护区的设计浓度在LOAEL以上,就需要特别注意,超标、或者不按规范设计,可能会产生严重的后果。轻则中毒,重则危及生命。 表G-1为《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005中列的七氟丙烷和IG541的NOAEL和LOAEL的浓度。表G-1七氟丙烷和IG541的NOAEL、LOAEL浓度项目七氟丙烷IG541NOAEL浓度9.0%43%LOAEL浓度10.5%52%由表G-1可知,七氟丙烷灭火系统的LOAEL为10.5%。而七氟丙烷灭火剂在保护图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用10%。《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005条文:3.3.6防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.1倍。很多人在设计保护图书、档案、票据和文物资料库等防护区的时候容易忽略七氟丙烷的LOAEL浓度的限制。一不小心就是的防护区的实际浓度超过10.5%。《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005条文:6.0.7有人工作防护区的灭火设计浓度或实际使用浓度,不应大于有毒性反应浓度【LOAEL浓度】,该值应符合本规范附录G的规定。所以在设计的时候需要特别注意这点,特别是做组合非配系统的时候,为了调和不同防护区的药剂用量,很多设计人员只关注条文:3.3.6防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.1倍。而忽略条文:6.0.7有人工作防护区的灭火设计浓度或实际使用浓度,不应大于有毒性反应浓度【LOAEL浓度】,该值应符合本规范附录G的规定。这点值得设计人员注意。
-
红河包浆豆腐
七氟丙烷灭火系统的防误操作装置一般是设置在启动瓶上。系统为防止自动或手动误操作,其在每个启动气瓶的电控阀门上方都设有一个防误操作保险销。
-
茹梦Anita
简单点说吧,可以采用的气体灭火系统有:
七氟丙烷气体灭火系统,分管网和预制灭火系统(柜式,悬挂式)
IG541气体灭火系统,只有管网型式的。
气溶胶灭火系统(现阶段没有3C认证,不能用,后续重新认可后可以使用)。
二氧化碳灭火系统(经常有人停留的场所不适用)
其实机房除了气体灭火系统,还可以根据其规模,重要性等因素采用:
1、预作用自动喷水灭火系统
2、高压细水雾灭火系统
-
小百老师mbaren
1、报警系统检测。主机手动运行状态下,检测系统设备包括:烟感、温感、手报、声光、紧急启停按钮、放气指示灯、压力开关、控制模块等;
2、手动启动检测。主机手动运行状态下(有时需要喷洒指示打开,太专业,不是一句两句说明白的),按下手动启动控制盘上启动按钮,将电压表接于启动线上(两根启动线,有巡检电压,4.2伏左右),如电压指示从4.2升至24-26伏时,证明启动正常。
3、紧急启动检测。主机自动运行状态下,按下紧急启动按钮,将电压表接于启动线上(两根启动线,有巡检电压,4.2伏左右),30秒后,如电压指示从4.2升至24-26伏时,证明启动正常。3、联动(自动)启动测试。主机自动运行状态下,同时将烟感、温感置于报警状态(有时需要喷洒指示打开),将电压表接于启动线上(两根启动线,有巡检电压,4.2伏左右),30秒后,如电压指示从4.2升至24-26伏时,证明启动正常。4、系统联动测试。主机自动运行状态下,同时将烟感、温感置于报警状态(有时需要喷洒指示打开),控制模块如切断电源、关闭空调模块等动作指示灯亮,证明启动正常。
-
我不放弃爱你稻
气体灭火的主要设计参数,海拔、设计温度、防护区的面积、高度(是否有吊顶和地板,如果有需要考虑进来)、保护对象的性质(决定了设计浓度的选择)、防护区的体积最好不要超过规范规定的要求。
可以查看GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》,计算公式很详细的,一看就明白。
-
神冥爱sky
这个设计药剂量的时候,地板跟吊顶层的体积要跟工作层的体积相加,合在一起来算药剂量的
-
爱笑的群主欧巴
你所用的是二氧化碳灭火器吧?因为只有液化气体才有“充装系数”。
充装系数是计算最大充装量的一个计算系数。这个系数与钢瓶压力等级和介质有关,比如:二氧化碳在15MPa的40L钢瓶里充装系数大约为0.6,最大充装量就是40*0.6=24公斤,在20MPa的40
-
小成成xcx
B答案解析: 每个季度应对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的90%;当灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时,应按相关规范规定的管道强度试验和气密性试验方法的规定进行严密性试验和吹扫;另外,低压二氧化碳灭火剂储存容器的维护管理应按国家现行《压力容器安全技术监察规程》的规定执行;钢瓶的维护管理应按国家现行《气瓶安全监察规程》的规定执行;灭火剂输送管道耐压试验周期应按《压力管道安全管理与监察规定》的规定执行。
在检查维护要求方面: 【1】对低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计进行检查,灭火剂损失10%时应及时补充。【2】高压二氧化碳灭火系统、七氟丙烷管网灭火系统及IG541灭火系统等系统的检查内容及要求应符合下列规定:①灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选择阀、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等全部系统组件应无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌和保护对象标志牌应清晰,手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整;②灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的90%;③预制灭火系统的设备状态和运行状况应正常。而气体灭火系统的储存器作为气体灭火系统组件应不需要定期抽样送国家级消防产品检验中心检验,当设计有复验要求或对质量有疑义时,抽样复验,复验结果符合国家现行产品标准和设计要求即可。
-
开到荼蘼canna
正确答案:B,C,D,E解析:合格判定标准①阀驱动装置的数量、型号、规格和标志、安装位置符合设计要求;②气动阀驱动装置的启动气体储瓶上需永久性标明对应防护区或保护对象的名称或编号。
③经检查,拉索式机械阀驱动装置的拉索除必要外露部分外,其他部分采用了经内外防腐处理的钢管防护;拉索转弯处设置有专用导向滑轮;拉索末端拉手设在专用的保护盒内;拉索套管和保护盒已固定牢靠