ig541灭火系统是什么态
3人参与回答
-
豹豹大神
气体灭火系统
弱电机房可以选择的气体灭火系统有IG541混合气体灭火系统、二氧化碳气体灭火系统以及七氟丙烷灭火系统,这些气体灭火系统是弱电机房中最为常见的,那么现在我们多采用的是什么气体灭火系统呢?应该选择哪个气体灭火系统最为划算呢?
在消防早期时,我们采用的二氧化碳灭火系统,因为该系统的灭火剂获取简单,所以在价格上比较便宜,但是有两大缺点,一是该系统并不适合安装在有人工作的场所,会使人窒息;二是对环境造成破坏,形成温室效应主要祸首。IG541气体灭火系统是作为二十一世纪最为环保型灭火系统,但是对场所选择有要求,常见运用在档案馆、图书馆以及博物馆这种人员比较多,场所面积比较大的场所,如果弱电机房安装该系统,从经济上考虑是不划算的,需要的成本比较高,并且安装的气瓶多,对储瓶间也有要求。
七氟丙烷气体灭火系统就比较适合于安装在弱电机房这类型的场所,该系统分为管网灭火系统以及无管网灭火系统,适用不同大小面积弱电机房,可以说是弱电机房的“量身订造”在一定设计浓度下,该系统对人体是害的。
-
就爱吃来吃去
IG541中的“541”分别氮气、氩气、二氧化碳,占比为52%、40%、8%。IG-541混合气体灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定比例混合而成的气体,由于这些气体都是在大气层中自然存在,且来源丰富,因此它对大气层臭氧没有损耗(臭氧耗损潜能值ODP=0),也不会对地球的“温室效应”产生影响,更不会产生具有长久影响大气寿命的化学物质。混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性及不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应。以环保的角度来看,是一种较为理想的灭火剂。IG-541混合气体灭火系统由火灾自动探测器、自动报警控制器、自动控制装置、固定灭火装置及管网、喷嘴等组成。具有自动启动、手动启动和机械应急启动三种启动方式。根据使用要求,可以组成单元独立系统、组合分配系统,采用全淹没方式,实现对单个防护区、多防护区的消防防护。主要适用于电子计算机房、通讯机房、配电房、油浸变压器、自备发电机房、图书馆、档案室、博物馆及票据、文物资料库等经常有人、工作的场所,可用于扑救电气火灾、液体火灾或可溶化的固体火灾,固体表面火灾及灭火前能切断气源的气体火灾,但不可用于扑救D类活泼金属火灾。
-
中税信达小丁
有关系:IG541里的全部是气体。当瓶温升高时,里面的气体温度也升高,根据克拉伯龙方程:固定体积(气瓶容积基本不变或变化量很小,可视为不变)气体温度升高时,瓶内压力会升高。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答