公司灭火器放几个

2022-06-01 12:33:17 464人阅读
公司灭火器放几个

9人参与回答

  • 山座小百合是我

    主要是根据建筑物的危险级别确定灭火器的配置种类、级别和数量。就我的经验来说,你们单位的寝室属于轻度危险级,可燃物以固体可燃物居多,故推荐用4KG手提式ABC干粉灭火器。具体数量根据面积确定,一具灭火器的保护距离是20米,建议每个寝室配两具为宜。如果面积大,请另计算。

    至于消防应急灯,以实际情况定,如果寝室内宽敞无遮挡,一个应急灯的照度可以找到寝室的主要通道为宜。

    以上仅供参考!

    也可参考一下资料,自己计算。

  • 锡金流亡王子

    1、灭火器的配置是按面积和火灾级别来配的,在营业场所其他消防喷淋设施、防火措施、疏散通道,齐全的情况下,依据灭火器配置规范,一个防火分区,每l00m2摆放两个4kgABC型干粉灭火器;

    2、商场营业场所的主要火灾种类为A类火灾,根据灭火器配置规范,灭火器的最低配置基准

    表1,商场营业厅及仓库配置水基型灭火器、泡沫灭火器、ABC干粉灭火器和卤代烷灭火器都是可以的。但由于商场营业厅及仓库也可发生B、C、E类火灾,当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时,应选用通用型灭火器,即ABC干粉灭火器。配置的数量,依据规范的要求,根据营业场所的面积比例来配置。

  • 赦奢彩

    按照《建筑防火规范》要求,两瓶干粉灭火器为一个配置点,保护范围为25平方米。

    一瓶灭火器的配置不是依照法规配置的,不同场所、建筑物的消防器材、设施要求也不同。建议参考规范配置,或者咨询相应的本地消防部门。

  • 这年头还信爱

    按照规范规定的是灭火器设置每处不少于2具。

    详见灭火器配置规范50444-2008

  • 乐观的望了

    买个十个左右就够了,可以安装两个消火栓,你可以参照《建筑灭火器配置设计规范》。

  • 笨笨的xinxin

    没有特别规定,主要考虑

    1、周围可燃物多可多放几个

    2、方便使用以及日常检查、维护、保养。

    3、存放位置安全可靠、以及不影响其它灭火工具的使用。

  • 川海羽生

    正常来说,企业里面,五十平米的空间,应该配有2至4个灭火器,还有特殊场地,比如存放搞紧密仪器的地方,切忌不能使用水和干粉灭火器,应该使用气体灭火器,根据环境位置,选择相匹配的灭火器,存放时,尽量避免那些潮湿和有腐蚀的地方。

  • 凸小凸械

    一,对于一类高层建筑的写字楼(严重危险级):

    若配置MF/ABC6磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置6具(每个放置点放两具),此外考虑灭火器的最大保护距离15米,适当增加灭火器数量。

    二,对于二类高层建筑的写字楼(中危险级):

    若配置MF/ABC6磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置4具(每个放置点放两具),此外考虑灭火器的最大保护距离20米,适当增加灭火器数量。

    若配置MF/ABC4磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置6具(每个放置点放两具),此外考虑灭火器的最大保护距离20米,适当增加灭火器数量。

  • 壳挺讨厌

    30个左右。由于办公区隔墙和房间较多,1400平方米的办公区建议设置12-13处设置点为宜,每处设置点放置2具ABC干粉灭火器,每个设置点设置1个灭火器箱(2具装); 在打印机较密集的文艺区设置1个点,其余的分散布置,宜设置在过道、楼梯口,和房间较闭塞的房间门口。 按照GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范 1.2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2A; 2.办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米; 计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具; 3.但同时需要满足:每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具; 每个设置点的最大保护距离为20米; 灭火器设置点应分散布置; 4.若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50%。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听