e类火灾可以用泡沫灭火器吗

2022-06-01 12:32:47 220人阅读
e类火灾可以用泡沫灭火器吗

5人参与回答

  • 研究僧大叔

    错误。 原因: 高压电气发生火灾属于E类火灾,扑灭E类火灾应选择干粉灭火器、卤代烷灭火器、二氧化碳灭火器等。带电火灾包括家用电器、电子元件、电气设备以及电线电缆等燃烧时仍带电的火灾,而顶挂、壁挂的日常照明灯具及起火后可自行切断电源的设备所发生的火灾则不应列入带电火灾范围。

  • 铁甲单刀客

    在《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50140-2005中,第 4.1.3、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、4.2.5、5.1.1、5.1.5、5.2.1、5.2.2、6.1.1、6.2.1、6.2.2、7.1.2、7.1.3条为强制性条文,必须严格执行。原《建筑灭火器配置设计规范》GBJ 140-90同时废止。

    4.1.3在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。

    4.2.1 A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。

    4.2.2 B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭 B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。

    极性溶剂的 B类火灾场所应选择灭 B类火灾的抗溶性灭火器。

    4.2.3 C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。

    4.2.4 D类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器。

    4.2.5 E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。

    5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

    5.1.5灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

    5.2.1设置在 A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表 5.2.1的规定。

    表 5.2.1 A类火灾场所的灭火器最大保护距离【m】

    5.2.2设置在 B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表 5.2.2的规定。

    表 5.2.2 B、C类火灾场所的灭火器最大保护距离【m】

    6.1.1一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于 2具。

    6.2.1 A类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表 6.2.1的规定。

    表 6.2.1 A类火灾场所灭火器的最低配置基准

    6.2.2 B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表 6.2.2的规定。

    表 6.2.2 B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准

    7.1.2每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不得小于最小需配灭火级别和数量的计算值。

    7.1.3灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在 1具灭火器的保护范围内。

  • 两条腿的睫毛

    电器设备运行中着火时,必须先切断电源,再行扑灭。电气火灾属于E类火灾。E类火灾灭火器的选择:E类火灾场所应选择干粉灭火器、1211灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。注意绝对不能用酸碱或泡沫灭火器或用水去扑灭,因其灭火药液有导电性,手持灭火器的人员会触电。且这种药液会强烈腐蚀电器设备,事后不易清除。电器内的元件被烧的很烫,用水的话可能爆炸,或者触电发生危险。

  • 知识范

    1、泡沫灭火器不能用于扑救哪种物质引起的火灾包括:C类火灾。

    C类火灾是指可燃性气体,其中包括天然气、城市煤气、沼气、液化石油气等; 2、泡沫灭火器不能用于扑救哪种物质引起的火灾包括:D类火灾。D类火灾是指可燃性金属着火,其中包括钾钠钙镁铝胎等活泼金属; 3、泡沫灭火器的药液主要成分的Al(SO4)3、NaHCO3,适用于油类失火; 4、泡沫灭火器的灭火灭火原理之一是隔绝空气。泡沫灭火器的药液主要成分的Al(SO4)3、NaHCO3,是产生的泡沫对可燃性气体、可燃性金属的着火,起不到隔绝空气(阻断助燃气氧气)的灭火作用。

  • 菜头菜菜菜头

    根据GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》,电气火灾属于E类火灾.E类火灾灭火器的选择:E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器.

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听