干粉灭火器一公斤能管多少平方
7人参与回答
-
格林楼宇
关于灭火器配备数量标准,目前正在制定。以下灭火器的配置数量,仅作参考。 甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算; 甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算; 丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个; 甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个; 丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个; 旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个; 百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个电气设备间,每50平方米至少配置2个; 液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个; 易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。 目前,我国有些工厂、仓库将灭火器集中存放于一个地点,这有利也有弊:便于保管而不便于使用,值得考虑。 在许多国家里,配置灭火器的数量标准是以有多少人能够熟练地使用灭火器来计算的,为此,他们通常由保险公司和提供灭火器的公司的专家们,对自愿消防组织的人员进行讲课、训练。我国则通常由公安消防队员、企业专职消防队员、保卫干部对义务消防队员和职工进行讲课和训练的。这一条很重要,否则即使配齐了灭火器而不会使用也等于零。
-
敬关ya
这个没有一个标准答案的。灭火器跟具体的灭火面积之间并没有一个比例关系,这个跟可燃物的种类、火势的大小、燃火点的位置、操作者的技术都有很大关系。
试想,都是十平方米的房间,一个是窗帘烧起来了,满房间虽然都是烟雾火苗,但是有经验的人找准起火点,两秒钟就能把火扑灭,1公斤的干粉都够用了。而如果同样是这个房间,满屋子都是报纸,都烧起来了,你就是5罐5公斤的,也未必能把它扑灭。
从使用技术上说,也是因人而异的。我是应急培训教官,我们经常搞灭火演练,一个汽油盆点起火,有人一罐灭火器喷完都喷不灭,有人抬手一秒钟就扑灭。所以,一罐5公斤的干粉灭火器,到底能扑灭多大面积的火灾,这个是回答不出来的。
-
个性专属问答浩
1kg干粉灭火器的灭火级别是21B。这个和配置空间的危险等级有关:在严重危险区域能够保护10.5平方;在中度危险区域能够保护21平方;在较危险区域能够保护31.5平方。
-
阳光暖心eva
1、以一般固体物质场所、干粉灭火器为ABC干粉的灭火器进行计算,4公斤的ABC干粉灭火器的灭火级别为2A、55B,适用于中危险级及轻危险级的场所.
2、如果是中危险级每A保护面积75平方米2A=2*75=150平方米,即可以最大保护面积150平方米;如果是轻危险级每A保护面积100平方米2A=2*100=200平方米,即可以最大保护面积200平方米.
3、该灭火器不适用于严重危险级别的场所配置,如超过300平方米的娱乐场所就应当配置5公斤以上的ABC干粉灭火器.
4、没有最小保护面积的说法.具体配置数量应当根据场所存放的物品的种类数量、建筑面积、形状等确定.
5、详见国家标准GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》.
-
仗剑走天涯马克
先要看您的是什么灭火器,二氧化碳和干粉就有很大区别。
再来看您的场所是严重危险等级还是中等或者轻微。
举例:
1.中等火灾危险作业场所,5kg的二氧化碳灭火器的保护面积为34平方米
2.中等火灾危险作业场所,5kg的ABC干粉灭火器保护面积约225平方米
同样,灭火器在覆盖保护面积的同时还需要兼顾保护半径,这些资料我建议您查阅《建筑灭火器配置设计规范》,当然如果您懒的计算,给我相关的背景资料,我也可以帮忙。
-
者行舟
干粉灭火器适用于初期的火灾,或者火灾出现的萌芽状态。
1kg的干粉灭火器的灭火面积与燃烧物质及环境因素都是相关联的,所以没有绝对的面积答案!
-
泡沫的柠檬
一般来说,一个4公斤的干粉是管50平米。
你这7000平的仓库,至少得要140具4公斤的
相关问题
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 干粉灭火器多少钱一瓶1个回答
- 灭火器由什么部件组成1个回答
- 干粉灭火器主要适用于扑救哪些物质的火灾事故1个回答
- 干粉灭火器的检查有什么具体要求1个回答
- 超细干粉灭火装置1个回答