门店消防设施有哪些
6人参与回答
-
小姨子威武居
现在都要求有个微型消防站,配备水,泡沫,干粉灭火器,以及水罐移动灭火器,消防斧,消防靴,应急救援箱,楼道里必须有固定式消防栓,里面至少一盘20米底压水带,一把直流水枪,消防栓的位置应设置在楼道中间部分,超出水带长度的要不加一盘水带,要不再配备一个消防栓。
楼道必须有消防应急通道,有电梯的必须有消防员专用电梯或者电梯有消防员模式,超过一定楼层的至少要有两个逃生楼梯,暂时这些,不懂追问(纯手打,用心回答,谢谢) -
章鱼妹儿吃果冻
商场的消防设施:1、应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。2、常用灭火器配置,参照灭火器配置的有关规定执行。3、消防控制中心4、室内外消火栓系统和自动喷水灭火系统5、防烟排烟系统6、火灾应急照明、应急广播7、灯光疏散指示标志8、防火门、防火卷帘等防火分隔系统的联动控制,
-
海阔天空hcc
餐馆宾馆的话按照规定300平米以上需要办理消防审核验收和开业前检查手续。那是需要消防设计的,该有的消防器材在设计图纸上也是有体现的。
主要是300平方米以下的“小场所”,消防管控这块目前缺少较多,且不谈平面建筑以及周边环境(包含建筑)不符合消防要求的应该是比比皆是,内部装修、电气使用的消防隐患更是常见。
言归正传,对于大于300平方米的餐馆的话可以直接走消防相关手续,这网上相关流程很多。
对于小于300平方米的,咱们可以按照三小场所"消防安全技术标准(广州)来说一说,灭火器,这最简单,自然是少不了,这东西采购比较方便也很多,可按每层每75平方米配备2具2公斤ABC干粉灭火器的标准配置手提式灭火器;另外推荐设置火灾报警系统或独立式感烟火灾探测器,这块成本其实不高,单产品的话小几百到1、2千即可搞定;推荐使用简易水喷淋装置或系统,这成本相对来说要大些,不过很多商铺在建设时就带了;紧急逃生出口和疏散楼梯处应设置火灾事故照明、疏散指示及电铃等警报装置;如果小餐馆设置在三层或三层以上,那么分隔墙上都需要用防火门,而不是单单楼梯间的用防火门,当然防火门,还有消防疏散通道、排烟设备从严格意义上讲算消防设备。
餐馆火灾隐患最大的厨房需要单独拉出来说说,这地方为什么隐患最大自不需多言。那么这地方应该设置可燃气体探测器,这产品费用不高但很管用。除了可燃气体探测器,还可以选择一些灭火器材,如市场上厨房专用的灭火剂、灭火毯之类的。
-
恢瓜锹
一般设置:
1、火灾自动报警及联动系统:探测火情联动相应设备运转。
2、自动喷水灭火系统:火灾情况下自动喷水进行灭火(例如电影中使用打火机烧破喷淋头后喷水)。
3、室内外消火栓系统:可连接消防水带、水枪进行灭火的装置。
-
小鼻屎MOON
火灾自动报警系统,
如感烟火灾探测器手动报警按钮、声光警报器、火灾显示盘、消防电话、消防广播等等;
还有消防栓系统、喷淋系统、消防应急照明疏散指示系统、防排烟系统。
-
月琉璃儿
1、消防自动报警系统;
2、消火栓系统;
3、喷淋;
4、面积大的(一般超过2500平方)需要加防火卷帘系统;
5、地下商场需要加机械防排烟系统,地上商场自然排烟不能满足要求的也要加机械防排烟系统;
6、疏散指示和应急照明;
7、配备相应灭火器;
"
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答
- 消防设施操作员中级理论考试多少道题4个回答