中危厂房设置什么型号灭火器
7人参与回答
-
阳光的lokiy
危险品中有很多是易燃易爆的化学品,所以危化品仓库的防火,更多的是体现在预防方面。
如建筑本身要独立且与其它建筑保持安全距离,建筑物耐火等级符合要求,设立气体泄漏探测器等。
至于选用什么灭火器,也要看具体是什么类型的危险品。
通常把火灾分成几类,A类火灾:固体物质火灾,B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾,C类火灾:气体火灾,D类火灾:金属火灾,E类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。
A类火灾场所应选用水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器;
B类火灾场所应选用泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器;极性溶剂的B类火灾场所应选择灭B类火灾的抗溶性灭火器;
C类火灾场所应选择碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器;
D类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器;
E类火灾场所应选择碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭筒的二氧化碳灭火器;
所以基本上选用A,B,C三类的灭火器。
-
沉沦如此美好
20米, 一般来说,有水源(比如消火栓箱)的地方,按照70-80M2一个的配置比例放置, 希望对您有用
-
摘颗月牙儿给你
1、B类火灾,中危险级,单具灭火器最小配置灭火级别55B,单位灭火级别最大保护面积1m2/B。2、该厂房内需要配置的灭火级别Q=4000/1=4000B3、需要灭火器数量为:4000B/55B=73具然后分散分布这73具灭火器,每个设置点不得超过5具。
-
张优雅先生
面积再小,灭火器也不能少于2具。
不管如何,一般100平方米的厂房2具干粉灭火器应该行了。轻危险级的单具灭火器的灭火级别至少1A,中危险级2A,严重为衔接的3A。一般的3公斤的ABC干粉灭火器就可以了。
-
超级噶酥油茶
1、MF/ABC的灭火器:有1公斤的、2公斤、3、4、5、6、8公斤、10公斤的规格的。
2、MF/ABC2:灭火级别1A21B,适用于轻危险级。 MF/ABC4:灭火级别2A55B,适用于中危险级。
3、不存在MF/ABC2X2型号的灭火器。
-
纤劫忧
不对,按照灭火器设置规范,一类高层建筑办公楼属于严重危险等级的,设有消火栓等灭火设施,灭火器的配置需要满足4kg,单具灭火器保护间距12-15m即可
-
特别的忐忑
ABC干粉灭火器是指可以扑灭:
1、A类火灾:指含碳固体可燃物,如木材、面、毛、麻、纸张等燃烧的火灾
2、B类类火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、煤油、甲醇、乙醇、丙酮等燃烧的火灾
3、C类火灾的灭火器类火灾:至可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、氢气等燃烧的火灾
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答