什么叫悬挂式七氟丙烷灭火系统

2022-06-01 12:17:48 463人阅读
什么叫悬挂式七氟丙烷灭火系统

8人参与回答

  • 小川川的幸福

    常见的一般有: 管网区分: 管网式七氟丙烷、无管网式七氟丙烷(柜式和悬挂式)。

    压力区分: 1.6MPa(悬挂)、2.5MPa(柜式)、4.2MPa(管网)、5.6MPa(管网)。重庆九霄科技

  • 心情不给力小姐

    七氟丙烷气体灭火系统一般常见的有管网式,柜式,悬挂式,这三种也属于内储压七氟丙烷气体灭火系统,其传送距离30米以内,还有一种是外储压七氟丙烷气体灭火系统,其传送距离可以达到150米,兴舞消防提醒你,选择气体灭火方案,不要盲目的选择,一般根据防护区的大小及结构选择适合的气体灭火方案,这样不会造成经济浪费。

  • 无毒公狼

    悬挂是七氟丙烷灭火装置需要设置泄压口。

    依据GB50370-2005国标第3.2.7条规定,“七氟丙烷灭火系统的泄压口应于防护区净高的2/3以上”。

    七氟丙烷气体灭火系统的泄压口,下沿底边不低于防护区净高的2/3外,其他气体灭火系统的泄压口安装高度没有限制。

    目前使用最多的七氟丙烷、IG541混合气体、二氧化碳和其他大多数气体灭火药剂比重均比空气重。

    气体灭火系统的喷嘴均安装在防护区顶部,带一定角度向下喷洒。

    气体灭火系统在喷洒过程中,防护区内地面的灭火气体比重最大,灭火浓度也最大,有利于迅速将火灾扑救,随着离地面高度的升高灭火气体比重降低,防护区的顶层大多数聚集的是被压缩的防护区内的空气。

    若将泄压口设置在防护区净高的2/3位置,泄压口释放的超压气体大多数将是压缩空气,这样减少了灭火气体的流失,既确保了防护区的围护结构建筑物不遭到破坏,又确保了快速将火灾扑灭。

  • 庆阳大郎

    悬挂式七氟丙烷灭火装置属于无管网式灭火系统,其实用性好,简单方便,只需要安装在防护区墙上固定或者顶面上用吊架吊起即可,不占地面摆放面积,并且外观光泽,可与火灾探测器、手动启动按钮、火警显示盘、火灾报警控制器等电器设备配套使用,集火警,手动、自动启动为一体的多功能灭火装置,且可消防联动,机房环境监测联动,是小型防护区的首选装置系统。兴舞消防悬挂式七氟丙烷灭火装置分定温与电磁两种类型,定温悬挂式灭火系统的工作原理是:当室内温度达到达68℃时,感温元件自动爆破,灭火剂自动喷放到防护区实施灭火。电磁悬挂式灭火系统的工作原理是:当室内温度到达68℃时,感温元件将此信息反馈到火灾报警控制中心,工作人员可以手动启动装置,或由设备自动启动装置,灭火剂自动喷放到防护区。悬挂式七氟丙烷灭火装置主要应用于通讯机房、计算机室、控制室、设备室、文物资料珍藏室、数据存储间、发电机房、油浸变压器室、变电室、档案库资料室等场所。

  • 萌萌董啊

    悬挂式七氟丙烷灭火装置属于气体灭火系统里面的。变配电房、发电机房、储油间、计算机房等不适用水消防系统的这些场所都可以用。 一般来说,场所比较小的适合用悬挂式七氟丙烷灭火装置,如小机房和储油间。

  • 橙色大猫CC

    可以的,发电机房可以用的气体灭火系统有七氟丙烷灭火系统、气溶胶灭火系统,悬挂式一般适用于大空间防区(高度太高,因而必须设置中间释放点),当然也有的情况是,空间太小,地上都是设备,没地方摆放七氟丙烷(因为七氟丙烷必须由专门的空间来摆放装置)从而设置悬挂式,(不过这种情况基本不存在,空间太小的还是建议做气溶胶)

  • 名楼明畅

    悬挂式七氟丙烷灭火装置属于气体灭火系统里面的。变配电房、发电机房、储油间、计算机房等不适用水消防系统的这些场所都可以用。一般来说,场所比较小的适合用悬挂式七氟丙烷灭火装置,如小机房和储油间。大点的防护区场所采用柜式和管网的比较多。具有以下显著优点:

    1、应用范围最广;

    2、洁净、环保无残留;

    3、安全可靠、不导电;

    4、全淹没灭火效果明显;

    5、因地制宜、安装方便。特别适用于以下场所的消防保护:喷漆房、易燃气体、易燃化学品仓库、通信中心、通讯基站(移动、联通、电信)、电视广播中心、信息中心、机场、铁路、交通指挥中心、数据中心、计算机中心、发电厂、变电站、变电所、发电机房、配电室、医院设备房、档案室、办公楼、大型商业中心、博物馆、文物馆、美术馆、图书馆、银行金库、精密仪器仓库、实验室、大型酒店、油库等。简介及适用范围悬挂式七氟丙烷灭火装置是将贮存容器、容器阀、喷头等预先装配成独立的可悬挂安装(或固定于墙壁上)的,火灾时可自动或手动启动,喷放灭火剂的一类灭火装置。常规产品的启动方式为电爆式(也有简易的定温式)。该装置工作准确、可靠喷射时间短,灭火迅速,施工、安装简便,工程投资少,不占用防护区在面面积。主要适用于电子计算机房、配电房、变压器房、档案文物资料室、小型油库、电讯中心等小型防护区的消防保护。

  • 心理学Max

    不同的厂家有不同的型号,一般型号和泄压口的泄压面积有关, 如果需要的话请致电北京利达海鑫灭火系统设备有限公司根据GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》,七氟丙烷灭火系统和IG541混合气体灭火系统的泄压口面积计算方法不同,分别为: 1、使用七氟丙烷灭火系统的防护区泄压口面积,宜按下式计算: Fx=0.15*Qx/【Pf】^1/2式中Fx----泄压口面积【m2】; Qx----灭... 根据GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》,七氟丙烷灭火系统和IG541混合气体灭火系统的泄压口面积计算方法不同,分别为: 1、使用七氟丙烷灭火系统的防护区泄压口面积,宜按下式计算: Fx=0.15*Qx/【Pf】^1/2式中Fx----泄压口面积【m2】; Qx----灭... 可以的,发电机房可以用的气体灭火系统有七氟丙烷灭火系统、气溶胶灭火系统,悬挂式一般适用于大空间防区(高度太高,因而必须设置中间释放点),当然也有的情况是,空间太小,地上都是设备,没地方摆放七氟丙烷(因为七氟丙烷必须由专门的空间... 根据gb50370-2005《气体灭火系统设计规范》第3.2.6条规定,是1.2KPa,超过这个值会对建筑物有损伤。

    不过一般都装有自动泄压装置。很多人都在提问,七氟丙烷药剂多长时间需要更换?就这个问题,我在网上找到了相关资料。此解答只作为参考,如有疑问,咨询一下德泰益业小陈。我个人认为,资料上没有提到需要定期更换。只说如果压力低了就需要称重,如果药液没有泄露,就需要充...

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听