消防设施检查的内容有哪些

2021-01-28 17:06:20 269人阅读
消防设施检查的内容有哪些

7人参与回答

  • 后山妖姬

    消防安全评估算是属于一个新兴的行业吧,跟安全评估类似,不过着重点不同,针对的单位或者建筑主要是重点单位和火灾高危单位(当然,有业主要求的非重点单位也可以),评估其火灾危险性,评估方面包括消防安全管理,消防设施的完好性和有效性,建筑防火以及有利于业主降低火灾危险性的其他建议。

  • 今井归躬

    建筑消防竣工验收前,必须经过专业消防检测企业,对消防设施设备100%实检并出具体检测成果报告,消防管理部门接到检测合格报告,组织现场验收。看你设计了多少消防系统:室内外消火栓、自动灭火系统、火灾报警、气体等,防火门、卷帘门分隔装置,联动灭火装置风机水泵。。电梯迫降,电源切换等。。。

  • 古墓派小白兔

    1、对各类建筑工程进行监督管理。 新建、改建、扩建、建筑内部装修和用途变更的建筑工程都必须按照国家建筑工程消防技术标准进行设计。建设单位应将有关消防设计图纸及有关资料报送当地公安消防机构审核批准方可施工;竣工时,经公安消防机构验收合格,方可投入使用。

    2、实施日常的消防监督检查。 公安消防机构对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查。对消防安全重点单位进行监督抽查。此外,举办具有火灾危险的大型群众性活动前以及公众聚集场所使用或者开业前也应进行消防安全检查。 建筑工程消防设计审核、验收等监督检查不得收取费用。工作人员在进行监督检查时,应当出示证件。对检查发现的火灾隐患,依法责令立即改正或限期改正。拒不改正的,依法予以处罚。

    3、对各种消防产品质量实施监督管理。 消防产品是涉及人身财产安全的产品,根据有关法律规定,参照国际通行做法,对各种消防产品制订了市场准入制度。进入中国市场的国内外消防产品都应遵守市场准入制度。中国对消防车、火灾报警设备、消防水带、自动喷水灭火设备等4类12种产品实施强制性产品认证(3C)制度; 对防火门、灭火器等9类53种产品实施型式认可制度;其它消防产品实施强制检验制度。公安部消防产品合格评定中心具体承担强制性产品认证、型式认可及准入制度的评价工作,四个国家级消防产品质量监督检验中心承担强制检验工作。 即:国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心;国家消防装备产品质量监督检验中心;国家消防电子产品质量监督检验中心;国家防火建筑材料质量监督检验中心。

  • 幕缘醒

    一、检查灭火器的维修标签和检查记录标签是否齐全完整,检查灭火器的有效期和灭火器管理按“四定”要求的执行情况。

    二、检查灭火器的铅封是否完好。灭火器一经开启即使喷射不多,也必须再进行充装。

    三、检查灭火器可见零部件是否完整,装备是否合理,有无松动、变形或损坏。

    四、检查储气瓶压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域表示灭火器已经失效,应及时充气换药。

    五、检查灭火器的喷嘴是否畅通,检查喷嘴防潮堵或喷枪零部件是否完备。

  • 速度呢亲亲亲

    一、消防安全管理,包括消防安全制度、员工消防安全教育培训、防火检查、灭火和应急疏散预案、消防演练等。 二、建筑防火,包括消防车通道、疏散通道、安全出口、防火门、疏散指示标志灯、应急照明等。 三、消防设施,包括室内消火栓、灭火器、建筑消防设施等。消防监督检查的形式有: 1、对公众聚集场所在投入使用、营业前的消防安全检查。 2、对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查。 3、对举报投诉的消防安全违法行为的核查。 4、对大型群众性活动举办前的消防安全检查。 5、根据需要进行的其他消防监督检查。

  • 这年头还信爱

    防火巡查要点:插销、插座、电源线、电源开关、灯具是否存在破损、老化、有异味或温度过高的现象。插排、插座是否超负荷使用。人员下班后是否关闭电源。是否私自增加电器设备和接拉临时电源线。是否存放易燃易爆和大量可燃物。垃圾是否及时清理,是否遗留火种。处置方法:填写巡查记录表,告知危害,上报有关领导,制定限期改正措施。填写巡查记录表,告知危害,协助当场改正。《中华人民共和国消防法》《办公室消防安全管理制度》

  • 蓝精玲ALING

    中亿安消防设计检测维保:消防设施、器材维护管理制度

    一、消防设施维护管理制度

    1、按每年、月、日需要管理、维护的内容,年度工作由消防安全管理人组织,每月由主管安全部门负责人会同专业维保单位组织,每日由主管安全部门班组长负责实施。

    2、每日工作:

    (1)、检查报警控制器功能是否正常、

    (2)、检查消防水池和消防水箱的水位、阀门启闭状态;

    (3)、检查泵房配电动力柜电源指示是否正常;

    (4)、检查室内消火栓、喷淋管道压力表数值是否正常;

    (5)、检查消火栓、喷淋泵出水管闸阀及单向阀状态;

    (6)、将有关情况记入运行记录。

    3、每月工作:

    (1)、自动或手动检查防、排烟设备、防火卷帘、室内消火栓、自动喷水灭火系统、气溶胶自动灭火系统、火灾应急广播的控制、显示、运行、联动功能;

    (2)、每月选取不同区域进行全联动测试,观察消防监控中心消防控制设备信号反馈情况;

    (3)、对消火栓泵、喷淋泵、稳压泵启动试验,查看配电设施及泵运转情况;

    (4)、检查主电源、备用电源供电、充电是否正常;

    (5)、定期对设备进行检修和维护,认真填写文字记录,大型检修项目应填写设备技术档案。

    4、每年工作:

    (1)委托具有资质的消防设施检测企业对固定消防设施进行一次全面检查测试和维护保养。

    (2)每年于4月、10月两次保养室外水泵结合器,在10月做好防冻措施,与公安消防队联系通过水泵结合器进行消防车加压供水试验。

    二、 消防器材维护管理制度

    1、由主管安全部门负责组织落实消防器材维护管理制度。

    2、消防器材按《建筑灭火器配置设计规范》及其他有关规定确定配置数量、型号类型,合理设置分布点。

    3、主管安全部门负责建立灭火器、自救面具等器材的维护保养管理档案,记明类型、配置数量、设置部位和维护管理责任人,并制作维护保养卡进行明示。

    4、每月由各部门维护管理责任人配合安全部门检查责任区域的消防器材情况。

    (1)、灭火器材是否放置于干燥、阴凉、易取用的地方;贮气压力是否符合要求,喷射软管有无老化破损及喷嘴堵塞、灭火器箱上锁锁闭现象;

    (2)、自救面具是否置于易于取用和干燥、避光的指定场所,有无丢失现象;

    5、每12个月组织或委托维修单位对所有灭火器进行1次功能性检查,手提式干粉灭火器距出厂日期5年,以后每隔2年必须进行水压试验;手提式贮压干粉灭火器有效使用时间10年,推车式贮压干粉灭火器有效使用时间为12年,防烟自救面具的有效使用时间为距出厂日期满5年,防毒面具为8年,到期强制报废。