开店需要几个灭火器

2022-06-01 12:08:36 214人阅读
开店需要几个灭火器

8人参与回答

  • 草莓甜心大叔

    20平方小餐饮店店堂内备2个厨房内备一个.相互备用够了

  • 日光倾城Rachel

    以下节选自民用建筑防火设计规范:

    第8.4.1条下列建筑物应设室内消防给水:

    四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;

    五、超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑。

    第8.4.2条下列建筑物可不设室内消防给水:

    一、耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房【高层工业建筑除外】;耐火等级为三、四级且建筑体积不超过3000m3的丁类厂房和建筑体积不超过5000m3的戊类厂房;

    二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m3的建筑物。

    不过还要需要你提供这栋楼的大概面积及层数,你现在的大楼应该不属于以上的不用设消防栓的范围吧。

    你那属于歌舞娱乐场所,消防危险等级依次为灭火器、消防栓、报警系统、喷淋、防排烟。如果有后面的就会有前面,既然喷淋都有了,消火栓肯定是要的,可能建筑公司没有安装或者被以前商户拆除移走了又或者你台球室局部没有消火栓,

  • 朝圣de信徒

    干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ)35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25秒。

  • 动态观察者

    答:我们这里要求的是两个,门口一个屋内一个,放在便于拿到的地方。具体的还要看当地消防的规定。 这个两个起步,面积大要求会要的更多的,主要考虑的是万一起火人困在里面,至少里面还有个灭火器帮助冲出去,门外的用于外面的人灭火。

  • 幽冥天尊府

    配置按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定。

    一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。

    按照你的面积,六个4公斤的灭火器就足够了

    安思盾消防整理

  • 狂风暴雨又打雷

    建议放上2公斤4个或4公斤2个手提式干粉ABC灭火器。最多不必超过2倍。

  • 风中蓝雪人

    这个不一定吧,法律没有明确规定。不过,为了自家和他人的安全,最好还是配吧,反正两个灭火器,也花不了几个钱。

    “凡事预则立,不预则废。”、“有备才能无患。”谁知道明天会发生什么?火灾这个事,可以说防不胜防,你自家做好了,不等于别人家做好了。大人做好了,小孩有可能犯危险。尤其你家在公路边,来往的车辆人员会很多,相对来说,风险更大些,警惕性应该更高,防范措施应该更扎实。现在正是火灾高发期,更要引起重视才好。

  • 泡沫的柠檬

    除走廊外,一般灭火器按照保护面积计算为75平米,按照规范要求,每处设置灭火器最少两个,一般灭火器箱容纳两个灭火器,我们称为一组,每组灭火器保护面积为150平米,根据危险等级及现场其他消防灭火设施的情况可相应增加或减少,考虑到实际灭火使用便捷性,建议在摆放灭火器不会造成其他影响正常营业的情况下适当多设置几组灭火器,考虑到汽车销售点发生火情无法保证在极短时间内扑灭,建议设置5KG或5KG以上的手提式灭火器!。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。