消防设施检测合格证明文件指的是什么

2021-01-28 17:05:23 71人阅读
消防设施检测合格证明文件指的是什么

5人参与回答

  • 按纫强

    这个不是开出来的,这个说的是国家固定灭火系统和耐火构建监督检验中心的检验报告和出厂合格证以及3c认证资料的。

  • 投哪凹凸曼

    消防工程竣工了,先进行消防检测(请有资质的消防检测公司来检测),他们会对消防工程进行系统全面的检测,最后出具检测报告,并指出存在的问题。
    消防检测通过了,就可以去申请消防验收,要提供很多资料。重点检查逃生通道,各系统设备的联通和单项使用功能。消火栓试射,水泵接合器灌水。现场各手报是否正常。就是按下手报,各系统是否联动正常。抽检正压送风、排烟的风压风量。水泵房、消防控制中心的功能情况。还要对着上报的产品资料来现场检测个消防产品材料的质量、标识。
    对于消防检测报告上的问题,重点检查。

    总平面布局和平面布置中涉及消防安全的防火间距、消防车道、消防水源等;

    建筑的火灾危险性类别和耐火等级;

    建筑防火防烟分区和建筑构造;

    安全疏散和消防电梯;

    消防给水和自动灭火系统;

    防烟、排烟和通风、空调系统;

    消防电源及其配电;

    火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志;

    火灾自动报警系统和消防控制室;

    建筑内部装修;

    建筑灭火器配置;

    国家工程建设标准中有关消防安全的其他内容;

    查验消防产品有效文件和供货证明。

  • 幕缘醒

    对于室内装修工程,就不用填写建筑保温这一项;消防产品合格证明文件取消了;具有防火性能的建筑材料,提供厂家产品经过耐火性能检测并且报告中有明确耐火等级(A级,B1级,B2级)的检验报告及合格证;消防设施检测合格证明文件是专业检测单位出具的消防设施检测报告;消防产品合格证明文件取消所以3C及强制认证证书都不要了,这些都是消防产品的资料;要想知道全不全就看图纸里对照着看。

  • 南萧亭

    消防设施包括灭火器、消火栓、疏散指示标志、自动喷水、报警系统、防排烟设施等等,电气防火技术检测是新消防法规定的,对新开业的公众聚集场所、新扩改建工程在投入使用前均应进行电气防火技术检测,检测单位是由专业的有资质的中介公司进行。

  • 深圳牌九搞假

    B签是档案类查验用的,机读方式,一般消防行政部门要查验B签。验收时要提供B签。A签为人读,输入编码查询真伪,且永久固定于设施上。合格证只是一个简单标志,是产品的一部分,证明该个单一产品合格。没有就形式不合格了。而检测合格证明文件内容详细丰富,用于各种技术参考,证明该类或该批产品的性能参数合格。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听