干粉灭火器达到几年必须报废
8人参与回答
-
裳栏莱
灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: 1、手提式化学泡沫灭火器5年; 2、手提式酸碱灭火器5年; 3、手提式清水灭火器6年; 4、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)8年; 5、手提贮压式干粉灭火器10年; 6、手提式1211灭火器10年; 7、手提式二氧化碳灭火器12年; 8、推车式化学泡沫灭火器8年; 9、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)10年; 10、推车贮压式干粉灭火器12年; 11、推车式1211灭火器10年; 12、推车式二氧化碳灭火器12年。可以到当地质监局进行检查,需要收费的。扩展资料:一、查看灭火器是否有效步骤:1、灭火器软管是否有破裂和喷嘴是否完好。2、检查灭火器安全插销是否完好。3、压力表在绿色区域表示可以正常使用,如果不在就不能用了。二、注意事项:1、对保护物品的污损程度;2、设置点的环境温度;3、使用灭火器人的素质。
-
萌兔兔Sophie
灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器本体,按照国家相关规范,干粉灭火器的强制报废年限是8年。另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期,各省市的具体情况不一样,一般来说灭火剂的有效期为1到2年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下干粉灭火器在8年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂。干粉灭火器利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出,可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。
-
火之意志lh
干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
1.手提式干粉灭火器(贮气瓶式)是8年。
2.手提贮压式干粉灭火器是10年。
3.推车式干粉灭火器(贮气瓶式)是10年。
4.推车贮压式干粉灭火器是12年。干粉灭火系统储存装置宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置,驱动气体储瓶、瓶头阀,集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。扩展资料:干粉灭火器主要是以液态二氧化碳或氮气作为动力,将灭火器内的干粉剂喷出而进行救火。常见的干粉灭火器有ABC和BC两种类型,在装备灭火器时,要依据运用场所可燃物的焚烧状况不同来挑选相应类型的干粉灭火器。干粉灭火后往往有残留物,要注意防止损害精密仪器;对干粉灭火器【车】的气瓶气压要经常检查,发现压力下降,要及时补充或调换;干粉必须经常保持干燥,严防受潮结块。使用手提【推车式】干粉灭火器时,先要多上下颠倒几次,使干粉预先疏松易于喷出,以达到灭火的目的。
-
地下铁产
1、干粉灭火器的使用期限参照规范:GA95-2007《灭火器维修与报废规程》,新购买的灭火器罐体5年水压测试1次,第一次检测后,以后每2年水压测试1次,罐体10年强制报废; 每次做水压试验时,就是我们通常所说的换粉,其实通常灭火器维修商的做法是:将灭火器内的粉导出,在烘干机内烘干,然后待灭火器罐体水压试验完成和罐体晾干后,再将烘干后的干粉灌入罐体。 无论是新旧灭火器,只要在日常检查中发现铅封无,压力底下,外表腐蚀面积超过30%,附件损坏,都应算作失效,应送维修单位维修。 但是目前很多灭火器维修商蛊惑的,说是每年换粉1次,这是没有规范依据的。 2、什么情况下干粉灭火器会发生爆炸灭火器罐体水压试验,就是检验灭火器罐体可靠性(防止爆炸)的最有效措施,灭火器出厂罐体检测压力一般为3.0Mpa(30KG压力),灭火器每次维修时水压试验压力一般为2.5Mpa,灭火器内部灌冲驱动氮气压力一般约1.5Mpa,所以水压试验的压力为灭火器正常工作压力的2倍左右,未通过水压试验的罐体直接报废。 只要购买的是合格厂家生产的灭火器,每次维修选择有资质的维修单位维修,灭火器是不会爆炸的,是非常安全的。但是灭火器有工作温度范围,在高温环境下使用,或受到外部撞击,腐蚀环境导致罐体锈蚀等因素下,灭火器可能会发生爆炸。
-
柳暗X花明
干粉灭火器的使用年限是10年,10年后就必须报废了。 年检维修是每年必须进行一次的,灭火器上面有年检合格证,可以按照上面的月份日期进行判断或年检。 一般标准是指针在绿色区域是正常状态可以使用,红色区域就是压力过低必须充压,不能使用,黄色区域是压力过高也不能使用,在消防检查的时候只有绿色区域的才算合格,其他的都不行。 强制报废是指超过保质期的,另外还有瓶体有沙眼的,使用说明不全的,锈蚀的等均不能使用。
-
诵治状
水基型灭火器的灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔一年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:3+1+1=5),5年后的下一年报废,由此确定水基型灭火器报废期限为6年。
干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:5+2+2=9),9年后的下一年报废,由此确定干粉灭火器和洁净灭火器报废期限为10年。
二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次,(即:5+2+2+2=11),11年后的下一年报废,由此确定二氧化碳灭火器报废期限为12。
需要说明的是,除满足以上维修年限要求的灭火器需要维修外,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火器泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应当及时进行维修。
-
北京的乖女孩
一般每个月都要检查一次。有效期10年。满五年重新充装。以后没两年一次。最简单的就是522一共装四次第一次出厂5年第二次出厂7年第三次出厂9年然后到10年就重新买新的
-
柴火妞爱美食
干粉灭火器的强制报废年限是10年。
另外参考:1、瓶体碰撞的变形、腐蚀;2、器件严重老化;3、不能承压;
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答