100平米几瓶灭火器
3人参与回答
-
嘶范匣
一般每个灭火器设置点设置不少于两具灭火器,以住宅楼公共部位为例,每100平米设置一具1A的手提式灭火器。
按《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)等规定。施工现场灭火器配置应符合下列规定:1灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配。2灭火器的最低配置标准应符合表5.2.2-1的规定。3灭火器的配置数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2具。4灭火器的最大保护距离应符合表5.2.2-2的规定。
-
小姨子威武居
一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。
住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100平方米时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。
简单点儿的估算:每个地方至少配2具4公斤干粉灭火器 2、这2具灭火器能保护的面积是150平方米。
扩展资料:
干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时,应对准火焰要部扫射,如果被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时,应对准火焰根部由近而远,并左右扫射,直至把火焰全部扑灭。
如果可燃液体在容器内燃烧,使用者应对准火焰根部左右晃动扫射,使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面;当火焰被赶出容器时,使用者仍应继续喷射,直至将火焰全部扑灭。
在扑救容器内可燃液体火灾时,应注意不能将喷嘴直接对准液面喷射,防止喷流的冲击力使可燃液体溅出而扩大火势,造成灭火困难。
如果当可燃液体在金属容器中燃烧时间过长,容器的壁温已高于扑救可燃液体的自燃点,此时极易造成灭火后再复燃的现象,若与泡沫类灭火器联用,则灭火效果更佳。
-
当个歌颂者袭
0平方米配置一个灭火器。如果你的仓库是正方形或者长方形的话,建议你配置5-6个5公斤的干粉灭火器。记住在仓库门口最少配置有2个。还有一点要注意的就是,所有灭火器必须悬挂于墙壁上,离地面最少20公分以上。好了!有问题再提吧!!!
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答