冷冻水泵房应用什么灭火系统
4人参与回答
-
荷叶听雨人
建筑内的水泵房有消防水泵房和生活水泵房,两者基本都在一起,甚至在一个设备用房内,是否需要设置自动灭火和火灾报警系统视情况而定,
1、根据建筑设计防火规范GB50016,如果建筑的建筑面积,使用性质和耐火等级等参数只要求该建筑只需要设置消火栓系统,那么水泵房内无需设置自动喷水和火灾报警系统。
2、按相关规范要求建筑内需要设置消防水泵房,同时也需要设置火灾报警系统,如果水泵房设置在该建筑内的地下室,那么水泵需要设置感烟探测器和消防电话。如果水泵房不是在该建筑内,且不与其他建筑相连,单独设置的建筑,那么水泵房内只需要设施消防电话,烟感可装可不装。
3、如果是一类高层建筑,且水泵房是附属在该建筑内的,那么水泵房内除了需要设施火灾报警系统还需要设置自动喷水灭火系统。其他建筑即使安装有自动喷水、消火栓、报警系统,其水泵房内也无强制要求设置自动喷水灭火系统。
-
正野将彦
只要设备有在工作房就要配备灭火器,预防设备、线路等起火。预防为主。
-
大梦forever
如果家住农村,用煤气做饭,建议您在厨房先配备一个“燃气报警器”,当一氧化碳浓度超标时便会报警,及时开窗通风可以避免安全隐患。
其次,可以在厨房配备一个灭火毯和灭火器,因为油锅起火时如果锅盖无法灭火,可以用灭火毯,实在不行可以用灭火器。
最后,客厅也可以配备一个灭火器,放在随手可拿的地方,当不慎起火的时候,可以及时将火扑灭。
希望我的回答可以帮助到您。
-
晓安刘智
给水泵、消防泵、喷淋泵、生活水箱。其主要功能是提供楼层因发生消防火灾时不间断地供水。商场消防泵房内设备:
1:建筑防火及疏散设施
2:消防及给水
3:防烟及排烟设施
4:电器与通讯
5:自动喷水与灭火系统6:火灾自动报警系统 7:水喷雾自动灭火系统 8:泡沫灭火系统