自动喷水灭火系统压力值是多少钱
2022-06-01 11:38:38
461人阅读
自动喷水灭火系统压力值是多少钱
6人参与回答
-
幽冥天尊府
不同位置的压力表功能不同。
供水侧:测试供水侧压力
系统侧:测试系统测压力
末端试水装置处:测试最不利点工作压力
伺应状态时,供水侧和系统侧压力表读数基本相等
-
春天的G叶子
FM要求是管网压力1.1Mpa《自动喷水灭火系统设计规范》规定最不利点的喷头压力不低于0.05Mpa,如果要是高层建筑,那每一层的末端压力是不一样的。
-
爱伺机摸人正版
根据《自动喷水灭火设计规范》最不利点的压力要求≥0.07MPa,系统压力≯1.2MPa。没有动压与静压的说法。
-
还看今朝yzy
先说明一下啊,我也不是这方面的专业人员,只能谈一下我自己的理解。自动灭火系统绝大多数是依靠压力传感器启动的,待工作状态就必须需要一个恒定的压力值,以保证不会因为系统压力过低引起传感器动作造成误报警。这个恒定区间的压力值就是自动喷水灭火系统准工作状态下系统的工作压力了。
-
钟二妞刁
正常漏气情况0.03MPA空压机启动补气,0.05MPA停止补气。高于0.06MPA,高压报警;低于0.02MPA低压压力开关报警,(此时发生火灾,喷头已爆,空压机补气的速度不如管道排气的速度)。低压压力开关的报警信号作为一组信号加上二个烟感的报警信号的另一组信号,形成与逻辑,打开预作用控制腔,向系统供水灭火。
-
疾厍酝
以轻危险级为例,喷水强度4L/min.m2,作用面积160m2根据规范上的作用面积*喷水强度*1.3计算q=1.3*4*160/60=13.9L/s还是要根据实际布置的喷头数计算?按实际布置的喷头数,假如160m2内布置喷头比较密的话,流量肯定会超过13.9L/s,
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答