气体灭火启动管怎么安装

2022-06-01 11:34:47 383人阅读
气体灭火启动管怎么安装

5人参与回答

  • 希望之家

    1、消防工程安装公司组合分配系统的集流管宜采用焊接方法制作。焊接前,每个开口均应采用机械加工的方法制作。

    2、气体灭火系统安装施工前应对灭火剂贮存容器,容器阀、选择阀、液体单向阀、喷嘴和阀驱【起】动装置等系统组件进行外观检查。消防工程安装公司系统安装前应检查灭火剂贮存容器内的灭火剂充装量与充装压力,并对选择阀、液体单向阀、高压软管和阀驱【起】动装置中的气体单向阀逐个进行水压强度试验和气压严密性试验。

    3、容器的储存区不允许闲杂人员进入。二氧化碳储存容器【瓶组】及配套的容器阀、单向阀和集流管应设置在专用间内,安装在有可能引起爆炸危险的可燃气体、蒸汽或粉尘等场所的气体灭火管道,应设防静电接地装置。

    4、消防工程安装公司连接灭火剂输送管道时,应在焊接后进行内外镀锌处理。输送管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。 来源于问问我建筑网

  • 飞翔

    七氟丙烷是国内开发较早的哈龙替代物之一,由于性能与哈龙相似,符合人们长期使用哈龙灭火系统的习惯,且灭火效能也较高,因此七氟丙烷是目前哈龙替代产品中应用最多、技术相对最成熟的洁净气体灭火系统。

    七氟丙烷作为灭火剂其灭火过程要通过物相的改变,由液相到气相再经分解来完成,其灭火是物理作用化学作用参半。

    物理作用主要是冷却,就化学作用而言,卤素原子活性基中以氟的自由基半径最小,捕捉燃烧中活性基H+、OH-的能力低;加之产生的HF稳定(这正是HF生成量大的原因之一),不像HBr和HI有再次捕捉OH-活性基的作用,所起到的燃烧断链作用就小。故七氟丙烷的化学灭火作用低于哈龙1301、1211。

    七氟丙烷气体灭火系统可以分为有管网七氟丙烷气体灭火系统和无管网七氟丙烷气体灭火系统。

    无管网七氟丙烷气体灭火系统现场安装比较简单,只需要将柜式气体灭火系统安装在指定位置,然后将驱动线与火灾自动报警控制器连接,即可完成了气体自动灭火系统的安装。

    有管网七氟丙烷气体灭火系统现场安装比较无管网的气体灭火系统要求要高点。

    首先,气体灭火瓶组宜设在专用储瓶间内。储瓶间宜靠近防护区,并应符合建筑物耐火等级不低于二级的有关规定及有关压力容器存放的规定,且应有直接通向室外或疏散走道的出口。储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10℃~50℃。

    同时对管道及管道附件应符合下列规定:

    1、输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管。其质量应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163、《高压锅炉用无缝钢管》GB5310等的规定。无缝钢管内外应进行防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。

    2、输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里,宜采用不锈钢管。其质量应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976的规定。

    3、输送启动气体的管道,宜采用铜管,其质量应符合现行国家标准《拉制铜管》GB1527的规定。

    4、管道的连接,当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;大于80mm时,宜采用法兰连接。钢制管道附件应内外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。使用在腐蚀性较大的环境里,应采用不锈钢的管道附件。

    系统组件与管道的公称工作压力,不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力。

    灭火剂输送管道的施工,无缝钢管采用法兰连接时,应在焊接后进行内外镀锌处理。已镀锌的无缝钢管不宜采用焊接连接,与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时,应对被焊接损坏的镀锌层做防腐处理。

    管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。穿墙套管的长度应和墙厚相等,穿过楼板的套管长度应高出地板50mm。管道与套管间的空隙应采用柔性不燃烧材料填塞密实。

    管道末端喷嘴处应采用支架固定,支架与喷嘴间的管道长度不应大于500mm。公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装一个防晃支架。当穿过建筑物楼层时,每层应设一个防晃支架。当水平管道改变方向时,应设防晃支架。

  • 走遍祖国

    1.同一防护区设置多台装置时(不超过10台),其相互间的距离不得大于10m。能同时启动,其动作响应时差不得大于2s。

    2.防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不得大于2.5MPa。

    气体灭火高压管件系统巡查

    1.每日应对低压二氧化碳储存装置的运行情况、储存装置间的设备状态进行检查并记录。

    2.预制灭火系统、柜式气体灭火装置喷嘴前2.0m内不得有阻碍气体释放的障碍物。

    下列项目至少每月进行一次维护检查:

    1)对系统全部组成部件进行外观检查。系统的所有组件应无碰撞变形及其他机械损伤,表面应无锈蚀,保护层应完好,铭牌应清晰,手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。

    2)气体灭火系统组件的安装位置不得有其他物件阻挡或妨碍其正常工作。

    3)驱动控制盘面板上的指示灯应正常,各开关位置应正确,各连线应无松动现象。

    4)火灾探测器表面应保持清洁,应无任何会干扰或影响火灾探测器探测性能的擦伤、油渍及油漆。

    5)气体灭火系统储存容器内的压力、气动型驱动装置的气动源的压力均不得小于设计压力的90%。

  • 奔跑的小豆纸

    选择阀和瓶头阀都是背压启动模式和电动启动模式两种,当通电后或者管道中有一定压力的气体时,阀针会被顶下,气瓶中气体在阀针顶下的同时,通过一个小的管路释放到阀体,当阀体内的气压达到一定程度,会顶开总阀门,气体就会释放到管道中。具体要看阀门的图纸,原理都相同,但执行机构会不太一样。

  • 岸本罢申

    气体灭火是独立系统,一般是供货商来装的。如果你是说报警系统与气体灭火系统的连接,那只要接一支信号线,在气体灭火控制箱边上装3个输入(反馈)模块就行了。模块与控制箱的连接点问气体灭火施工的人,看上面的接线图也行,标明了的。这只是一般来说的,注意看图纸,设计也许不完全这样奥

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听