怎样进行消防检测
6人参与回答
-
拙一跟
我国消防法第十六条: 按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效; 对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查; 第五章、第五十四条:公安机关消防机构在消防监督检查中发现火灾隐患的,应当通知有关单位或者个人立即采取措施消除隐患;不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的,公安机关消防机构应当依照规定对危险部位或者场所采取临时查封措施。 消防部门就是公安机关下属的机构电气防火检测和消防设施检测是分开的。不过一般是一起检查的。一般是一年一检的。灭火器是消防设施的一部分。你们日常点检,不是专门的检测。我说的消防设施。包括灭火器,如果发现你公司灭火器不合格也不行的。其它的还有消防水带,消防泵,消防喇叭,消防手报等等的。电气防火检测和消防设施检测,我们消防行业简称消电检或是电消检。这个是地方消防条例里有的。消防法里也是有的。 电气消防检测必须要有有消防检测资质的消防公司才能做的。这个不只是红外线检测仪,还有烟枪等等工具,检测的是:配电箱,开关,电线,变压器,烟感,温感,消防设施等等。这个是检完后消防检测公司要出具两份检测报告的。 收费有两种,一种是按点来收费,:如:烟感有几个,温感几个,路灯有几个,按数量和具体的检测物收费。第二种就是按面积收费。这个具体的和消防检测公司谈,如果一次检测没通过,第二次再检,还要收费用的。这个要特别注意。
-
阳光的样燕
你所管理的工程具备系统整体联动之后,就可以将施工图纸发给检测公司报价,然后双方确认后安排检测。
-
好流弊的妹子
一、通过关闭消防管网主管干阀门,确认漏水段,观察地面确认漏点。确认阀门能关闭完全,根据我们的经验,国内的阀门,特别是安装了1,2年后的阀门,70%以上都很难关死,阀门能关闭了,就能确认漏水的大概区域,仔细查看本区域管道上方的地面状态,有没有下陷,特别湿润,旁边的下水道有没有稳定的清水。这个漏水检测方法适合普通大众,技术含量不高,但很难精确定位漏水点,开挖面积较大,也容易造成误开挖。二、使用专业的听音检漏仪这个一般只有专业的探漏公司才配备的专业仪器了,听音杆和听漏仪殊途同归,经验丰富的探漏人员使用它们就能精确定位部分漏点,埋深在1.5米左右,漏水量不是很大的情况下也能发挥作用。 三、安静的时候听声音凌晨2点,夜深人静,周围非常安静的时候,跟着管道慢慢走,如果漏水量很大的话,就有一定的概率能听到漏水的声音。
-
我爱老婆好
首先要进行消防设备的单点测试,正常后再进行联动调试
消防联动调试包括:联动消火栓泵,喷淋泵,排烟风机,防火卷帘门,防火阀,排烟阀,切断非消防电源,切电梯,启动声光,启动事故广播。
-
何武sber
1、确保消防系统完成施工,完成设备单调。一整套消防系统实际上只包含两个部分:水系统和弱电系统。确保水系统打压完成,发现的问题都已完成整改;弱电系统已运作正常(无接地故障,通讯正常,故障报警和误报已完成处理等);
2、由施工方(如已完成实物交接,则由维保单位)出具消防联动测试方案;
3、由施工方、使用单位、维保单位和相关技术人员组成联动测试团队,按联动测试方案进行联动测试(自动报警系统、自动灭火系统、广播系统、通讯系统、防排烟系统等);
4、由施工方(如已完成实物交接,则由维保单位)出具消防联动测试报告,参与测试人员签字确认;
5、由施工方(如已完成实物交接,则由维保单位)对照联动测试报告,完成尾项整改,并出具整改报告,相关单位签字确认;
6、资料留档备查。
-
急速瞬间一角
一、检查灭火器的维修标签和检查记录标签是否齐全完整,检查灭火器的有效期和灭火器管理按“四定”要求的执行情况。
二、检查灭火器的铅封是否完好。灭火器一经开启即使喷射不多,也必须再进行充装。
三、检查灭火器可见零部件是否完整,装备是否合理,有无松动、变形或损坏。四、检查储气瓶压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域表示灭火器已经失效,应及时充气换药。五、检查灭火器的喷嘴是否畅通,检查喷嘴防潮堵或喷枪零部件是否完备。