高层建筑灭火存在哪些难题

2022-05-31 18:37:06 167人阅读
高层建筑灭火存在哪些难题

3人参与回答

  • 嘶范匣

    1】消防设施配备不符合规范要求。依据高层建筑防火设计规范,高层建筑在建设时,应设有较完善的消防设施,以便为火灾预防和火灾扑救、自救工作提供有利条件。但是,在工程竣工验收或日常监督检查中经常会发现,高屡建筑或多或少存在着消防设施欠缺、质量性能低劣和功能全等违规行为。有些建筑由于缺少对火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、事内消火栓等消防设施的经常性维修保养工作导致了部分消防设施长期处于故障或瘫痪状态,不能正常使用。

    【2】擅自降低消防技术标准,将按规范要求应设置自动喷水灭火系统的高层建筑物擅自取消,有的取消了消防水池、消防水泵、屋顶水箱以及联动控制装置的设置,仅靠市政室内消火拴管网,更有甚至靠生活用水管网供水,根本不考虑系统的可靠性,导致消防水源、工作压力无保障。有的管道材质、管径不符合要求。部分自动喷水灭火系统管道未按国家规范要求采用热镀锌钢管。有的连接方式不规范,自动喷水系统未按规范要求采用丝接或构楷式机构连接,而是大量焊接,未对焊接处进行二次镀锌。更严重的是部分场所出现“假喷淋”现象,将喷头置于吊顶而不与供水管网连接;有的受管道材质和施工质量影响,产生漏水,业主干脆将其关闭。

    【3】应设控制中心报警系统的高层建筑改设集中报警系统或区域报警系统,有的根本不设火灾向动报警系统。有的高层建筑消防水泵、防排烟设施、消防电梯、火灾自动报警、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、防火卷帘、以及非消防电源的切换等无法实现联动控制。

    【4】消防电源无法保证消防用电设备需要。按照设计规范要求,应设计满足电力负荷的高层建筑,不考虑消防控制室、消防水泵、防排烟设施、消防电梯、火灾自动报警、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、防火卷帘,以及其它消防用电设备的消防用电;个别高层建筑在无自备发电设备的情况下,都仅有一路供电;且消防用电线路的敷设未按要求,应穿管保护的消防用电线路,穿管不到位,造成大量的线路裸露。

    【5】防排烟系统设计施工随意性大。按照规范要求,一些本应设置机构加压送风防烟设施的不具备自然排烟条件的防烟楼梯问、消防电梯间前室或合用前室,其不具备自然排烟条件的前室,却不设加压送风系统;有些虽然设置了机械加压送风系统,但防火门未安装或损坏严重,达不到防烟楼梯间压力要求。

    【6】消防电梯功能不具备。消防电梯的消防电源、消防电源线路敷设、末端自动切换、消防电梯前室设置、消防电梯载质量、消防电梯运行速度、井底排水和电梯门挡水设施以及前室内的室内消火栓、应急照明或正压送风系统等不满足规范。消防电梯缺少上述条件,不能起到保护作用,会危及消防队员生命安全。

    【7】防火门、防火卷帘材质各异。

  • 暖暖的风儿fly

    由于高层建筑结构功能复杂,建筑面积大、高度高、人员众多、用火用电量大,这就决定了在高层建筑中,一旦发生火灾,其性质区别于一般火灾,概括起来,一般高层建筑的火灾具有下列特点:

    (一)火灾蔓延途径多,极易形成立体火灾。高层建筑中楼梯间、电梯井、管道井、凤道、电缆井、排气道多,如果防火分隔处理不好,发生火灾时就好像一座座高耸的烟囱,成为火势迅速蔓延的途径,火势将迅速向上蔓延,形成立体燃烧,尤其是高级宾馆、综合楼和图书馆、办公楼等高层建筑,一般室内可燃物较多,一旦起火,燃烧猛烈,蔓延迅速。据测定,在火灾初期阶段,因空气对流,在水平方向烟气扩散速度为0.3米每秒,在火灾燃烧猛烈阶段,各管井烟气扩散速度则可达3-4米每秒。假如一座高度为100米的高层建筑发生火灾,在无阻挡的情况下,半分钟左右,烟气就能顺竖向管井扩散到顶层,其扩散速度是水平方向的十倍以上。高层建筑特别是高层居住建筑采用大量的可燃材料装修,也是造成火灾迅速蔓延扩大的一个主要原因。据统计,一般住宅楼的火灾荷载密度可达35-60kg/m^2,高级旅馆可达45-60kg/m^2,因此,高层建筑室内一旦发生火灾,极易在较短的时间内形成大面积火灾。

    (二)人员疏散困难,极易造成群死群伤。高层建筑一是层数多,垂直距离长,疏散到地面或其它安全场所的时间长;二是人员集中,事故中疏散撤离容易造成拥挤甚至踩踏;三是发生火灾时由于各竖井空气流动畅通,火势和烟雾向上蔓延快,增加了疏散的难度,我国有些经济较发达城市的消防部门购置了少量的登高消防车,有的极限高度可达100多米,但其高度也一远远满足不了越建越高的建筑安全疏散和火灾扑救的需要,何况还有高层建筑的城市尚无登高消防车。普通电梯在火灾时因不防烟火或停电等原因而无法使用,因此,多数高层建筑安全疏散主要是靠楼梯,而楼梯间内一旦窜入烟气,就会严重影响疏散。这些,都是高层建筑发生火灾时进行疏散的不利条件。

    (三)火灾扑救难度大。一方面,高层建筑发生火灾时,往往登高车达不到着火楼层的高度,主要靠室内楼梯或消防电梯登楼灭火。由于楼层高、器材多,灭火救援人员攀登一定高度后,体力严重下降,一定程度上会影响灭火战斗救援行动;另一方面,火灾发生后,一般整个高层建筑都停电,加之火灾时产生的浓烟大,室内能见度降低,也严重影响灭火战斗救援行动。再有,高层建筑燃烧范围大、火势猛烈时,外墙和内部平顶的采光玻璃、广告牌、空调辅机等会受热坠落,尤其是玻璃坠落下来会刺破水带、危及人员和车辆器材的安全,灭火过程中产生的“飞刀”严重威胁着消防官兵的作战行动和作战进程。

    二、高层建筑消防安全管理存在的主要问题分析

    (一)消防防范措施不到位。由于高层建筑从设计到施工,不但要求高,而且环节多。由于众多因素影响,导致工程竣工时留下先天性火灾隐患.主要表现在:一是在实际施工过程中。个别单位为了赶时间,省资金,抢工期,未能严格依据相关规范施工,致使消防设施达不到规定要求,留下了很多隐患。二是在防火分区、分隔设施,隐蔽工程和材料使用上不符合规范要求。如有的使用大量可燃、易燃材料,有的防火分区过大,有的电缆井、管道井、空调系统穿过各楼层未封堵等。三是有的高层建筑工程在消防审核后的建筑施工、设备安装、室内装潢、项目监理过程中,由于经济利益驱动或进货、监理等制约措施不严,往往出现偷工减料、使用伪劣产品的现象.个别单位未经消防部门审核验收而擅自改建项目并投入使用,导致高层建筑在整体布局、防火分区、消防设施、消防通道等方面造成了难以整改的火灾隐患。

    (二)建筑施工质量要求不高。现在不少高层建筑是南私人建筑队承包施工的,人员流动性大,素质差,业务水平低,与高层建筑结构复杂、施工要求高不相适应。特别是建筑消防工程的施工,有些中标单位因自己没有消防资质,便挂靠其它有资质的单位,而施工仍只是原班人马,造成工程施工质量粗劣。一些消火栓、消防水带、消防水喉、防火门、防火帘以劣质次品充当合格品,给工程带来重大火灾隐患。

    (三)消防设施配备不到位。通常最基本的消防设施应包括:设有火灾报警控制设备和消防控制设备的消防控制室、室内消火栓、自动喷淋装置、安全疏散系统、排烟系统、自动防火卷帘系统等。目前,我国高层建筑的消防系统存在着设施配备不齐全、设施质量不过硬、消防系统缺乏维护保养以及不同程度地停用等诸多问题。

    (四)消防安全责任制不落实。一是目前的高层建筑多为合用建筑,产权单位多,使用单位更多,往往是一幢楼里面有几十甚至上百家单位,因此造成各单位在消防安全管理上各自为政、多头管理现象的出现,也在一定程度上导致了高层建筑的消防安全管理责任主体不明确,消防安伞制度不落实。二是部分高层建筑产权单位和使用单位思想上认识不够,缺乏消防安全意识。主要表现在:有的单位任意封堵室内消防通道,对消防设施的维护保养制度不落实洧的没有消防应急预案;有的消防安全责任制不落实,消防安全管理人员配备不到位。

  • 兵贵神速zu

    您好,很高兴回答您的问题。

    无人机灭火技术现在依旧在测试阶段,距离大面积推广还有很长的路要走,具体会涉及到如下的几个技术难点:

    1.无人机运载能力有限

    常规体积(轴距800-1000mm)的无人机有效载荷在5-10KG之间,但是等重量的水或者干粉,对于这种高层火灾的作用可以说是杯水车薪,何况还要除去设备自重和动力冗余。有的朋友可能会说,为什么不能使用无人机拖一根水管上去持续供水呀?我们知道,水本身和供水通路本身较重,而且这个重量会随着楼层的增高而不断增加,这个负载重量对于无人机来说是非常重的。另外楼层过高,对泵水装置也提出了很高的要求。

    2.无人机工作范围有限

    无人机高层灭火只能是外围扑救,无法深入火场,原因有二:第一,火焰是一种等离子体,在无人机进入火场后,遥控器与无人机的的短波通信严重受阻,致使无人机无法正常工作;第二,大型载运无人机体积较大,可通过性较差,无法深入火场内部进行扑救。

    基于以上两点,无人机高层消防救援目前还在研究和试验阶段,距离大面积推广还有很长的路要走。希望能够帮到您。