手提式灭火器干粉有效期是多久

2022-05-31 18:35:22 488人阅读
手提式灭火器干粉有效期是多久

9人参与回答

  • 吃不胖的薛薛

    灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器本体,按照国家相关规范,干粉灭火器的强制报废年限是8年。另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期,各省市的具体情况不一样,一般来说灭火剂的有效期为1到2年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下干粉灭火器在8年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂。干粉灭火器利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出,可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。

  • 巨蟹小小羊yyq

    答:你的标检验期想11月,就点11月必须换就的以过期了。消防规定手投式开粉灭火器是一年为有效期,必须换,不然消防部门要罚款。

  • 淋雨一直走把

    根据《灭火器维修与报废规程》等相关规定,对于灭火器的有效期具体规定根据灭火器的类型来确定:手提式化学泡沫灭火器--5年;酸碱灭火器--5年;清水灭火器--6年;干粉灭火器【贮气瓶式】--8年;1211灭火器--10年。

  • 草莓说的对呀

    按照规定,使用有效期是10年,过了10年就要强制报废。

  • 奖泻峭

    手提式干粉灭火器当然会过期,一般分两种情况:一、维修期限:根据住建部公告第97号关于《建筑灭火器配置验收和检查规范》表5.3.2规定,干粉灭火器的维修期限是出厂满5年或者首次维修以后每满2年就需要进行维修。无论灭火器瓶体的压力指示针是否在绿区,均需要进行维修充填灭火剂加压;二、报废年限:根据住建部公告第97号,表5.4.3规定。干粉灭火器的报废年限是出厂日期满10年就需要强制报废更换新干粉灭火器了。

  • 罗安禄

    灭火器的有效期限与维修期限可参考如下:一、有限期1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年;2、干粉灭火器的有效期限为10年;3、水基型灭火器的有效期限为6年。二、维修期限1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修;2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。

  • 小黎黎和小卷发

    ABC干粉灭火器有效期为从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    1、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年2、手提贮压式干粉灭火器----10年3、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年4、推车贮压式干粉灭火器----12年ABC干粉灭火器系压力容器,保管和运输中防止碰撞。 定期检查,发现压力表指针低于绿区时,应及时补充灭火剂和驱动气体(氮气)。 每五年和再次充装前,应按规定进行水压试验,合格后方可继续使用。扩展资料:存放干粉灭火器应注意以下几点1、干粉灭火系统储存装置应由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置,驱动气体储瓶、瓶头阀,集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。

    2、驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于0.015%【m/m】,其它气体不得大于 0.006%【m/m】;驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力,否则易引发安全事故。

    3、干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为--20℃~50℃。

    4、干粉灭火系统储存装置宜设在专用的储存装置间内。

    5、当采取防湿、防冻、防火等措施后,局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。

  • 柴氏家族二小姐

    您好!

    其实干粉灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规范,干粉灭火器的强制报废年限是10年,也就是灭火器筒体的8年有效期;另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期,正常环境温度下储存,首次换粉是2年,后期灭火剂的更换期为 1到 2年。所以最好一年定期检查一次。

    根据GB95-2007《灭火器维修与报废规程》报废规定

    7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    a】 水基型灭火器----6年;

    b】 干粉灭火器----10年;

    c】 洁净气体灭火器----10年;

    d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;

    7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:

    a】 筒体、器头按 8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;

    b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的;

    c】 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;

    d】 筒体严重变形的;

    e】 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;

    f】 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;

    g】 筒体与器头非螺纹连接的灭火器;

    h】 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;

    i】 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;

    j】 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;

    k】 筒体为平底等结构不合理的灭火器;

    l】 没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);

    m】 被火烧过的灭火器;

    n】 按GA 402的规定应予报废的1211灭火器;

    o】 不符合消防产品市场准入制度的灭火器;

    p】 按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。

    如如有疑问,欢迎提问!

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听