干粉灭火器过期会怎样

2022-05-31 18:28:46 256人阅读
干粉灭火器过期会怎样

8人参与回答

  • 长发漂洋过海

    消防器材的有效期限基于消防部门的鉴定。即对灭火器,其有效期限实行鉴定制度,鉴定有效期内有效,有效期过前应重新鉴定。所以干粉灭火器没有固定的保质期,一般有规定的鉴定有效期(贴在其上)。再者,灭火器是否有效,与其存放环境有很大关系,所以需要鉴定。

  • 张俊华AAA

    手提式ABC干粉灭火器内装的ABC干粉有效期为两年,必须两年及时充装换粉,如果过期了,没有充装,没有什么危险性,但是灭火器可能在你需要灭火的时候不有正常喷出药剂,压力不足,或者干粉沉淀等情况,并不一定非得要报废.有一些零部件是可以更换的,请联系消防器材厂家的维修部门进行维修充粉.

  • 艾薇berry

    灭火器到期,一般是指每满五年做一次水压试验,因为灭火器在放置环境不同可能对灭火器筒体有腐蚀等影响其耐压强度,影响灭火器的使用安全性,灭火器到期要到有资质的专业单位检验,该更换的更换,该维修的维修,并保存好检验标示

  • 大多数发fly

    如果过期的灭火器没有出现异常状况,是可以进行加压重复使用的。 消防部门表示,对于报废消防设备回收管理问题,目前还没有相关的法规规定,也就是说没有具体负责回收和处理报废消防器材的单位,因此亟需立法来加以规范。质量监督部门认为,根据《特种设备安全监察条例》相关规定,其中并不包括灭火器等消防器材。灭火器虽然也有压力,但是并不属于压力容器,质量监督部门不对其进行监管。工商部门有关负责人也表示,他们执法的范围不包括监管灭火器回收。 据了解,针对灭火器报废回收问题,目前公安部只出台了一套技术指导规范,要求对出现异状的灭火器进行报废处理,并建议送生产厂家进行报废。因为不是强制措施,所以目前灭火器回收处于监管真空状态。

  • 烹春茶

    手提式干粉灭火器当然会过期,一般分两种情况:一、维修期限:根据住建部公告第97号关于《建筑灭火器配置验收和检查规范》表5.3.2规定,干粉灭火器的维修期限是出厂满5年或者首次维修以后每满2年就需要进行维修。无论灭火器瓶体的压力指示针是否在绿区,均需要进行维修充填灭火剂加压;二、报废年限:根据住建部公告第97号,表5.4.3规定。干粉灭火器的报废年限是出厂日期满10年就需要强制报废更换新干粉灭火器了。

  • 链蘸舱

    灭火器的有效期限与维修期限可参考如下:一、有限期1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年;2、干粉灭火器的有效期限为10年;3、水基型灭火器的有效期限为6年。二、维修期限1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修;2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。

  • 进军大北京

    灭火器过期就该强制报废的,筒体到一定年限抗压能力就差了,再加上老化,锈蚀之类的就更不安全了,国家规定水基型灭火器报废年限是6年,干粉灭火器是10年,二氧化碳灭火器是12年。在有效年限里灭火效果还是要看里面的灭火剂,一般干粉灭火剂没有具体的过期一说,只要组分含量合格就能一直使用,标准是规定出厂满五年进行第一次大检,(筒体水压试验,干粉检测,不合格就换粉),水基型灭火器是出厂满3年进行第一次大检,值得一说的是,水基型灭火器检修时灭火剂是必须要更换的。不换的话灭火效果就会减弱,达不到消防配置规范的要求了。

  • 动态观察者

    千万不要擅自处理过期的灭火器因为如果处置方法不当则会轻易引发爆炸! 过期了的灭火器应该拿到具有认证资质的灭火器销售商家重新填充干粉和气压贴上维保记录后就可以再次使用了!

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听